Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    vega00 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    3

    Predeterminado DISPAROS POR SOBRETENSION

    Hola a todos:
    Se me está dando una cuestión que no he leido en nigún hilo hasta ahora
    Me encuentro en la situación que en una instalación de cinco unidades de seguidores solares (potencia total entregada a red 50 KVA) una de ellas tiene una estadistica de disparos por sobretensión sensiblemente mayor que el resto, por lo que genera bastante menos que las otras ( y por lo tanto factura menos) , la tensión del punto de conexión en el contador en situación de disparo total es de 235 voltios y se eleva a 250 voltios al generar.
    Ruego si alguien tiene una idea por donde buscar una solución,gracias

  2. #2
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    439

    Predeterminado Respuesta: DISPAROS POR SOBRETENSION

    Puedes cambiar la regulación del transformador? De ese modo bajarás la tensión (aumentando la relación de transformación) en todos, pero si los demás andan algo más bajos, se qeudarán los demás "donde les toque" y este "un poco más alto"


  3. #3
    vega00 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: DISPAROS POR SOBRETENSION

    Pero........
    eso es cosa de la distribuidora y no esta por la labor,pues cuando dispara la planta la tensión queda baja popr la noche.
    saludos

  4. #4
    Avatar de jantas
    jantas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    166

    Predeterminado Respuesta: DISPAROS POR SOBRETENSION

    Hola,

    Entiendo que estás inyectando a un trafo de compañía de 100 kW.

    Si el problema sucede muy a menudo, lo ideal sería intentar convencer a la distribuidora para que baje un punto el trafo y ver si con eso se soluciona.

    Si te han dado el punto de conexión para los 50 kW deberían asumir que puedas inyectar esa potencia. ¿La potencia pico pasa mucho de 50 kW?

    Otra cosa es que suceda puntualmente. Si es una zona con industria pesada y se está dejando de trabajar los fines de semana (con tanto ERE que hay...), se suele notar que las tensiones suben bastante, aunque en teoría en ese caso lo regula la distribuidora, puede ser que algún inversor esté parado unas horas...

    Tiene difícil solución,
    - puedes intentar abrir un poco la tolerancia de la tensión del inversor, pero no se debe hacer, a no ser que el inversor esté midiendo una tensión superior a la real.
    - puedes ponerte a consumir sin necesidad en la instalación de abonado para que baje algo la tensión del trafo. (lo cual es absurdo medioambientalmente hablando aunque no económicamente desde el punto de vista del propietario de la instalación fotovoltaica)
    - puedes cambiar el cableado para que esa instalación tenga una mayor caída de tensión...

    En fin, sólo se me ocurren cosas absurdas...

  5. #5
    JCG
    JCG está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: DISPAROS POR SOBRETENSION

    si solo pasa en uno, comprueba que la rotacion de fases es correcta en el inversor conectado al seguidor en cuestión, entiendo que hay seguidor por inversor.

  6. #6
    vega00 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: DISPAROS POR SOBRETENSION

    Estan instalados tres monofasicos por cada seguidor, y la tension se eleva en 23 voltios cuando entran a generar todos (5).
    saludos

  7. #7
    soloooeado está desconectado Pendiente de activación
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    La rioja
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: DISPAROS POR SOBRETENSION

    Hola.Si el fabricante del inversor te pudiera ampliar a 253 v creo que es el limite legal algo solucionarias, contando que el trafo este ya al minimo y dependiendo del tipo de inversor que tengas un saludo.

  8. #8
    konzept está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: DISPAROS POR SOBRETENSION

    Opino lo mismo que soloooeado, además es posible que si salta después de ese ajuste a 253 V se produzca por picos de tensión de la red, por ello te aconsejo una vez realices estos cambios/revisión de parametros según RD en el inversor conectes una analizador de redes y verás como "por estar al límite superior de la tensión" cualquier mínimo pico de la red hará que el inversor por seguridad se desconecte.

    Yo tengo el mismo problema y estoy certificando con OCA porque para la compañia eléctrica su red es siempre perfecta y los parques " imperfectos".

  9. #9
    wassup está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    193

    Predeterminado Respuesta: DISPAROS POR SOBRETENSION

    No acabo de entender la instalación.

    Tienes 5 seguidores y cada uno con tres inversores para hacer la conexión trifásica, de ahí unes los 5 seguidores y vuelcas a red en baja tensión en trifásico.

    Uno de los 5 seguidores te está cayendo de vez en cuando.

    Si las condiciones de instalación son las mismas para los 5 seguidores, creo que el problema lo podrías tener en un inversor que tuviera una menor tolerancia que el resto (los otros dos se te caerían para que no se descompensen las fases, imagino que tendrás un vigilante de descompensación)

    Modo en el que yo procedería: primero comprobar que la red a la que vuelcas es correcta (cuando te quejas a la compañía hay que documentarlo) osea que analizador de redes al canto (como me gusta el dichoso aparato ¿se nota?). Eso ya te lo han dicho más arriba.

    Una vez que sepas los posibles picos de tensión que pudieras tener cuando se produce el disparo, deberías consultar el manual de los inversores para saber que tolerancia tienen y si los soportan.

    Yo sigo pensando que es un solo inversor el que cae, porque si no se te caería toda la red y dices que solo se te cae una.

    Podrías probar a cambiar los tres inversores del seguidor que te falla por uno de cada seguidor, para así averiguar cual es el que te da el problema (es más barato la mano de obra que poner tres nuevos).

    En el supuesto que te saltara el seguidor que lo hacía originalmente, pudiera ser que fuera el más cercano al punto de conexión y la caida de tensión fuera menor que la del resto. Para corregir ésto, creo que lo más correcto sería recalcular la sección de la línea para provocar una mayor caida de tensión.

    Si te salta otro ya sabrás que inversor es el que tiene la tolerancia más ajustada. Coméntalo con el SAT, por si se puede hacer algo.

    Ésto no significa que el inversor esté estropeado (lo digo por el tema de las garantías) si no que su tolerancia es menor.

    Lo que te he comentado es para que vayas produciendo mientras te peleas con la compañía para que te solucione el problema de la sobretensión; pero lo que si creo que deberías hacer es primero poner una queja para luego pasar a poner una reclamación en el caso que no quieran dar su brazo a torcer. ¿Diferencia entre queja y reclamación? pues la queja hablas con el gestor, le comentas los problemas delante de un cafetito e intentas buscar una solución negociada y con buen rollo (tampoco son tan ogros, si argumentas y vas de buenas, normalmente te suelen hacer caso) y la reclamación es cuando le has pagado el café y el so c.brón dice que nanai de la china, entonces haces lo que te estaba comentando Konzept

    Un saludo y ya contarás.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47