Duda inversor conex a red
Hola,
estamos diseñando una instalacion FV de 100 kW. Según nos han dicho, dependiendo del inversor que escojamos y del tipo de módulos podremos poner una entrada de potencia pico diferente. Alguien me podria dar una explicación? y por que hay unos inversores en los que ya viene recomendado el intervalo de entrada pico máx y mín? por ejemplo, en los mastervolt viene puesto en las espeficicaciones tecnicas, pero en el Xantrex GT100 no pone nada, no lo entiendo!
Muchas gracias por solucionar las dudas!
-
- 07/05/2006, 21:01 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 804
Vamos a ver si me logro explicar bien.
Para calcular la potencia pico que has de conectar a tu inversor una vez elegido el modelo de éste y el modelo de panel, divides el máximo rango de voltaje de seguimiento del punto de máxima potencia por la Voc del panel, así obtienes el número de paneles en serie que necesitas.
Obviamente este número de paneles no representarán la potencia total, así que para ver cuántas hileras en serie necesitas has de dividir la potencia del inversor entre la potencia total de la hilera.
Vamos a verlo con un ejemplo.
Un inversor con P = 40 KVA; Vmpp = 400 : 800 V
Un panel con Wp = 200 W, Voc = 36 V
800 / 36 = 22,22 -> 22 paneles en serie. Potencia del string = 4400 W
40000 / 4400 = 9,09 -> Número de strings = 10 (para que sea un poco mayor que la potencia del inversor)
saludos.