Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    jivan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    2

    Predeterminado Dimensionado cables inversor-trafo

    Buenas, tengo una duda que no consigo resolver. Tengo que realizar una conexión desde un inversor de 100KW a 400 V a un transformador de 400V/20KV para evacuar a la red de Iberdrola.

    El RD 1663/2000 (conexiones de instalaciones a baja tensión) hace referencia a lo siguiente:
    Artículo 9. Condiciones específicas de interconexión.
    1. Se podrán interconectar instalaciones fotovoltaicas en baja tensión siempre que la suma de sus potencias nominales no exceda de
    100 kVA. La suma de las potencias de las instalaciones en régimen especial conectadas a una línea de baja tensión no podrá superar la mitad de la capacidad de transporte de dicha línea en el punto de conexión, definida como capacidad térmica de diseño de la línea en dicho punto. En el caso de que sea preciso realizar la conexión en un centro de transformación, la suma de las potencias de las instalaciones en régimen especial conectadas a ese centro no podrá superar la mitad de la capacidad de transformación instalada para ese nivel de tensión


    Mi duda es la siguiente:
    ¿ Es de aplicación este real decreto para el dimensionado del cable entre inversor y trafo ? , es decir, ¿ el cable ha de soportar el doble de potencia que da el inversor ?
    Sino, ¿ qué ley o normativa de Iberdrola(empresa de suministro de la zona) regula las características técnicas de este tipo de instalaciones ?


  2. #2
    wassup está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    193

    Predeterminado Respuesta: Dimensionado cables inversor-trafo

    ¿Vas a conectar en baja o en media? Si lees el artículo lo que está diciendo es que cuando se conecta a la red en baja tensión no se puede superar los 100 KVA y que la red de distribución debe de tener sección para soportar el 200 por cien de tu potencia de volcado. Insisto conexión en baja.

    Para calcular la sección yo usaría el 125 por ciento de tu potencia para el cálculo de la sección hasta el trafo (supongo que será tuyo y vas a hacer el volcado en MT).

    Si ya tienes el punto de conexión, ya te habrán marcado como te tienes que conexionar.

    Habla con el gestor de tu zona, porque es lo más rápido y eficaz.

  3. #3
    jivan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Dimensionado cables inversor-trafo

    La conexión será en media tensión por lo que estarás de acuerdo conmigo que no es de aplicación este decreto.
    ¿ Existe alguna ley, decreto o normativa que indique como dimensionar el cable hasta el transformador ? sino, entiendo que habrá que aplicar el criterio de caída de tensión e intensidad máxima y ya está.

  4. #4
    Pepe74 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    730

    Predeterminado Respuesta: Dimensionado cables inversor-trafo

    Si como dices el punto de conexión es en alta tensión, deberás dimensionar de acuerdo con los criterios de caida de tensión e intensidad, mi consejo es que sobrediemnsiones para reducir pérdidas. Recuerda que por ese conductor pasa toda la energía. Iberdrola, ahí, ni se mete ni debería meterse.
    Un saludo

  5. #5
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    439

    Predeterminado Respuesta: Dimensionado cables inversor-trafo

    Jivan, como te dicen ese cable debes calcularlo por los criterios de caida de tension e intensidad máxima.

    Completando lo dicho, la cita que has copiado habla de "en el punto de conexión", por lo que no podría ocupar más del 50% de la línea en el punto determinado. Me explico, si te dan un punto en una línea de BT, en esa línea no podrás ocupar el 50%, pero sí en el conductor que te lleve hasta esa línea, ya que, por así decirlo, estará 'antes' del punto que de dice la compañía.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Respuesta: Dimensionado cables inversor-trafo

    Cita Iniciado por jivan Ver mensaje
    La conexión será en media tensión por lo que estarás de acuerdo conmigo que no es de aplicación este decreto.
    ¿ Existe alguna ley, decreto o normativa que indique como dimensionar el cable hasta el transformador ? sino, entiendo que habrá que aplicar el criterio de caída de tensión e intensidad máxima y ya está.
    Es así de sencillo, tal y como te han dicho. Ten en cuenta que al pasar de 400V a 13,2, 15 o 20kV ya las pérdidas son ridículas en caída de tensión, a no ser que la línea subterránea de MT tenga 800 metros, lo cual es una pasta y aun así con pasar de cable de 95mm2 Al a 150mm2 Al ya es suficiente. Y en cuanto a máxima corriente, debido a la alta tensión, raro es necesitar más de 20A para una instalación ya mediana.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47