Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    Sterlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Problemas con inversores Mastervolt

    Buenos días:

    En dos de nuestros parques fotovoltaicos disponemos de tres unidades de inversores por seguidor de la marca Mastervolt. En el enlace que dejo a continuación disponéis de las características técnicas de los mismos.

    http://www.mastervolt.com/view_product.php?lang=5&section=solar_grid&prggr_i d=1160&prg_id=1164&pro_id=6042

    Desde la puesta en marcha de estos parques ha habido un continuo goteo de inversores que se averían y que directamente mandamos a la casa para que los reparen.

    Me gustaría saber si a alguien le sucede algo parecido y sobretodo a qué puede ser debido, ya que no encontramos ninguna razón aparente.

    Gracias de antemano.






  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado Respuesta: Problemas con inversores Mastervolt

    Es muy común...

  3. #3
    Sterlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Respuesta: Problemas con inversores Mastervolt

    Perdóname, que es lo comun?? Tener problemas con esta marca ?? O con este modelo en concreto??

    Debemos mandar periódicamente lotes de estos inversores a reparar, con los inconvenientes que esto supone...

    Además no podemos analizarlos detenidamiente ya que la garantía no permite manipularlos...

    Si es cierto que una vez reparados parece que no vuelven a dar problemas, pero no quiero pensar que tarde o temprano tengamos que cambiar todos y cada uno de nuestros inversores...

    Agradezco encarecidamente cualquier información al respecto

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado Respuesta: Problemas con inversores Mastervolt

    Supongo, y para no citar nombres aquí, que lo que te han montado es una planta compuesta de seguidores 2 ejes de más o menos 10 kW, cuyos módulos van a 3 inversores monofásicos que entre ellos generan un trifásico. Si no es así, entonces olvídate de mis comentarios.

    Pero si es así, lo que vi en algunos casos es que el inversor Mastervolt, que aparte de esto no es un mal inversor, tiene problema de evacuación del calor cuando le llega mucha potencia. Esto es lo que pasa por querer montar en seguidores 2 ejes en España inversores holandeses diseñados para instalaciones en casas de particulares y en el norte de Europa (son inversores que tienen una curva de potencia muy recta para aprovechar las bajas irradiancias).

    De todos modos, aprovecho la ocasión para comentar que incluso con seguidores, con los inversores centralizados que se hacen ahora, ya no compensa utilizar inversores pequeñas, y lo digo a pesar de mi buen entendimiento de todas las ventajas que tienen los inversores pequeños en estos casos precisos.

    Un saludo solar fotovoltaico.

  5. #5
    Sterlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Respuesta: Problemas con inversores Mastervolt

    Gracias Solarjonathan por tus indicaciones.

    En los nuevos parques disponemos de inversores centralizados, pero estos corresponden a los primeros diseños...

    Así como dices, todo parece indicar que todo sea debido a un problema de evacuación de calor. Ahora bien, estos inversores se encuentran ubicados en armarios junto con un sistema de ventilación.

    Luego, o el sistema de ventilación falla o no es suficiente.

    Y mi pregunta es, cuales son los componentes del inversor que precisan de una mayor atención? Cómo deberíamos hacer un correcto sistema de ventilación?

    Agradezco enormemente cualquier información a respecto

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado Respuesta: Problemas con inversores Mastervolt

    Siento no poder contestarte a esa pregunta. Es un tema complejo y que depende de cada inversor. No creo que el propietario de una instalación pueda hacer gran cosa...

  7. #7
    Sterlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    25

    Predeterminado Respuesta: Problemas con inversores Mastervolt

    Perdona solarjonathan, no soy propietario (ya me gustaría...). Pertenezco al departamento técnico de una empresa promotora.

    He visto un hilo abierto por tí en el cual expones el mismo tema:

    http://www.solarweb.net/forosolar/as...dos-calor.html

    Simplemente trato de extender el tema a inversores monofásicos de pequeña potencia.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47