Resultados 1 al 10 de 10
- 17/02/2009, 21:25 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- TENERIFE
- Mensajes
- 14
Conexión trifásica de inversores
Hola soy nuevo en el foro.
Estoy haciendo un PFC de un generador fotov de 100kw con seguidores solares. Aconsejado por el tutor se decidió colocar inversores SMA 8000TL 1 por seguidor y 4 por fase (para que esten compensadas) con la idea de que fuera descentralizado y eso, pero me he encontrado con que no sé como conectar los inversores de manera trifasica y estoy hecho un lio. Si alguien me pudiera echar un cable.....
Saludos y gracias a todos por el foro
-
- 17/02/2009, 22:47 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 193
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
Haciendo grupos de tres, ya hay un hilo al respecto.
- 18/02/2009, 10:53 #3
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
Te sugiero como referencia que mires estos hilos con algo de calma, donde se indican distintos casos de otros foreros:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...rifasicos.html
http://www.solarweb.net/forosolar/as...trifasica.html
http://www.solarweb.net/forosolar/as...o-desfase.html
Para que lo entiendas, un inversor fotovoltaico simplemente transforma la corriente continua de los paneles solares en corriente alterna y SE ACOPLA a la tensión que detecta en el lado de alterna, por lo que la solución es, simplemente, utilizando inversores SMA 8000TL cuya potencia nominal es de 8000W, instalar 4 inversores en cada fase del sistema, de tal modo que, de forma nominal, tuvieras 32kW en cada fase con un total de 96kW nominales.
No obstante y a pesar de que pueda liar la manta demasiado diré dos cosas que creo que mis compañeros apoyarán:
1.-No te recomiendo que si empleas seguidores solares, coloques inversores para más de un seguidor. Es decir, te recomiendo ampliamente, que instales al menos tantos inversores como seguidores para evitar que los problemas de un seguidor afecten (a través del inversor) a otros seguidores.
2.-En España, según Real Decreto 1995/2000, si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente uno o varios inversores trifásicos, por lo que NO SE PUEDEN EMPLEAR PARA CONECTAR A RED INVERSORES MONOFÍSICOS DE MÍS DE 5kW. Personalmente yo me iría a 4 "girasoles" o "pirulis" de 25kW nominales con unos 26kWpico pero eso ya es mi criterio.
Saludos"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 18/02/2009, 11:19 #4
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
seginv:
Dos cosas:
UNA: Si bien es cierto lo que te han comentado de que has de tener en cuenta la normativa al respecto de inversores monofásicos, en tu caso NO se aplica siempre que cumplas una cosa: que los tengas conectado de forma que balanceen la carga. Bájate el datasheet de ese inversor y verás que en el caso de los 8000TL cumplirías la norma gracias a esa variante.
¿Qué dice la normativa? Que no se permitirán desequilibrios entre fases de más de 5kW. Como el tuyo es de 8kW, ya sea conectar uno, dos o tres en sus respectivas fases, la norma no te lo permite. Pero como en tu caso hay un dispositivo que desengancha de la red el conjunto de 3 inversores que hayas unido en cuanto uno sólo de ellos falle, la norma no te afecta. ¿ok?
DOS: Hay otra normativa que exige que exista aislamiento galvánico. En tu caso NO lo cumples dado que son TL (Trafo less). Esto te lo puede tirar abajo la distribuidora eléctrica (y lo normal es que lo hagan según el pie que le pica). Sólo si SMA te proporciona un certificado de que cumple el criterio de aislamiento galvánico que dicta el RD, entonces no tienen más remedio que aceptártelo. Yo aún no lo he encontrado.
Menos mal que es un PFC y por ello no te lo tendrá que aprobar la distribuidora ¿verdad?Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 18/02/2009, 19:30 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- TENERIFE
- Mensajes
- 14
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
Muchas gracias a todos, la información me está habriendo los ojos.
Es cierto dramos, cómo son TL tengo suerte de que sea un PFC, pues me habían comentado que la empesa distribuidora se puede poner un poco quisquillosa por lo del aislamiento galvánico.
Lo de los 5kw de desequilibrio, es cierto he leido la normativa y con 8kw me paso.
Me comentas que:
- 18/02/2009, 19:31 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- TENERIFE
- Mensajes
- 14
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
Pero como en tu caso hay un dispositivo que desengancha de la red el conjunto de 3 inversores que hayas unido en cuanto uno sólo de ellos falle, la norma no te afecta. ¿ok?
Pero no sé a que dispositivo te refieres.
Gracias por la ayuda
- 18/02/2009, 21:04 #7
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 18/02/2009, 21:38 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- TENERIFE
- Mensajes
- 14
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
ok, comprendo.
He visto que el 8000TL, con la conexión power balancer se compensan las fases a 5kw en caso de fallo, por tanto estaríamos dentro de la normativa. El caso es que sólo se pueden conectar 3 inversores para que esto funcione y en mi caso son cuatro.
No sé, estoy echo un lio. ¿debería pasarme a 11000TL? y así pongo 3 inversores por fase, 9 seguidores y por tanto, en total 9 inversores para conseguir los 100kw.
En ese caso, si alguien me puede decir como conseguir el data sheets del 11000TL, se lo agradecería mucho.
Perdón por ser tan pesado. Gracias
- 19/02/2009, 20:23 #9
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
Dos cosas:
Una, no eres para nada pesado. Tus preguntas son claras y directas. Y no pretendes que hagamos el trabajo por ti. Así que dale duro!
Dos, ¿te das cuenta que dependiendo de los módulos que pongas un inversor se tiene que descartar por no ser óptimo? Cuando se dimensiona una instalación hay que buscar entre todas las posibles combinaciones módulo/inversor para encontrar la que más te rinda. Y te explico. Una instalación con un inversor de eficiencia europea del 94% y un sobredimensionamiento del 115% lo más normal es que sea mejor que una de EE del 98% y sobredimensionamiento del 105%. Eso es probar y probar combinaciones estudiando coste/producción (o ingresos).
Nadie mejor que tú podrá ver si el 11000TL es la opción correcta. Haz nuevos cálculos, cambia de modelo de panel etudiando de nuevo la producción. Y si quieres, dinos qué módulos e inversores has elegido finalmente. Y qué resultados te da con cada uno de ellos. Así te podremos seguir indicando.Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 27/03/2009, 20:25 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- TENERIFE
- Mensajes
- 14
Respuesta: Conexión trifásica de inversores
Hola a todos. Al final despues de tanto hacer cálculos. He optado por lo siguiente, ya me dareís vuestra opinión:
528 Módulos trina solar de 185W (Isc=5,40 Voc=44,5 Imp=4,95 Vmp=37,5 y datos termicos Isc=0,09%/ºC Voc=-0,34%/ºC)
12 seguidores dobon tech de 64m^2 de superficie útil.
12 Inversores 8000TL conectados de 3 en 3 conectados con power Balancer por lo de los 5Kw.
Me da 96Kw nominales, con un sobredimensionamiento de 17,5%
¿Cómo lo veis?
Saludos