    Predeterminado Protocolo de comunicaciones en inversores

    Buenas a tod@s,

    Estoy investigando un poco en el tema de los protocolos de comunicaciones de los inversores, y la verdad es que no encuentro nada de información. Al igual que he encontrado el protocolo de los contadores, el de los inversores no aparece por ningun lado. Alguien me podría responder a estas preguntas:
    1.- ¿Cada fabricante usa su propio protocolo o se tienes que regir por un estandar como los contadores?
    2.- En caso de que sea que tienen un protocolo común cual es?
    3.- Existe un SW generico para la lectrura de los inversores, incluyendo las alarmas?

    Muchas gracias por adelantado.

    Un saludo.

  2. #2
    tagoro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado Respuesta: Protpcolo comunicaciones

    Solarvento siento decirte que la respuesta correcta es la primera y que por consiguiente el resto de las reguntas se quedan sin respuesta.

  3. #3
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado Respuesta: Protpcolo comunicaciones

    Cita Iniciado por tagoro Ver mensaje
    Solarvento siento decirte que la respuesta correcta es la primera y que por consiguiente el resto de las reguntas se quedan sin respuesta.
    Pues estoy parcialmente de acuerdo.
    No se si los inversores tienen protocolo propio, es mas dudo que los inversores tenga protocolo de comunicación alguno puesto que no conozco ningun inversor que por sí solo se comunique remotamente.

    Si hablamos de protocolo de comunicación local (para descarga de datos in situ) la mayoria se comunica por RS-232 (con lo cual si tienen protocolo común)

    Si lo que interesa es comunicarse remotamente, como decia no conozco ninguno que se comunique por si mismo y se necesitan dispositvos externos para efectuar esa comunicacion. Y ahi si que cada fabricante tiene su apliación propia. Pero aun asi hay empresas que han desarrollado apliaciones genericas para la mayoria de inversores.

  4. #4
    solarvento está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Logroño
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Protpcolo comunicaciones

    Gracias por la ayuda Tagoro y Sifos, con eso ya estoy algo más encaminada. Tengo que comunicarme con los inversores de una planta, para tener todos los datos "crudos" para su procesamiento. Por ahora dispongo de un modem, un datalogger y muchas ganas Si me podríais dar el nombre de alguna empresa que me pueda ayudar o encaminar o a lo mejor de algun programador que se dedique a las telecomunicaciones, sería de mucha ayuda, ya que no se realmente por donde empezar. Muchas gracias

  5. #5
    jdmsolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: Protpcolo comunicaciones

    Aclarar que una entrada RS232, es un interface con unas características eléctricasy mecánicas determinadas. (más detalles en wikipedia por ejemplo) y el protocolo de comunicaciones está "por encima".

    Digamos que existen diferentes idiomas hablados pero solo quienes conocen el protocolo (idioma) pueden entenderse entre sí.

    Este hilo puede darte pistas:
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...alaciones.html

    Saludos

  6. #6
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    Ante la gran variedad de equipos, sistemas y protocolos que existen surgió la necesidad de un acuerdo que permitiera a los equipos de varios fabricantes comunicarse entre si. La EIA (Electronics Industry Association) elaboró la norma RS-232, la cual define el interface mecánico, los pines, las señales y los protocolos que debe cumplir la comunicación serie (o serial).

    Con lo cual sabiendo que los inversores tienen RS-232 (o se conectan a traves de...) se sabe perfectamente el protocolo de comunicación del mismo.

    Solarvento, antes de dar palos de ciego por ahi, antes me informaria de que inversores són y si son todos del mismo tipo probablemente acabes mucho antes comprando la aplicacion estandar que tenga ese fabricante. Que a poco serio que sea el mismo estará bien desarrollada y saldrá infinitamente mas barata que hacerla tu misma o pagar a alguien para que te la desarrolle.

    Si despues de esto sigues estando interesada en que te desarrollen una aplicación adhoc, me lo dices...

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    En su tiempo yo también tuve que enfrentar a estos temas, y efectivamente, no hay ningún estándar común, y este tema es muy complicado...

  8. #8
    pibelss está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Castilla y León
    Mensajes
    26

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    Solarvento, quizas te puedo dar algo de luz si dices de que marca se tratan los inversores. SMA, por ejemplo, tiene mucho sobre esto, el protocolo que utiliza actualmente está abierto.
    Sifos, creo que estas equivocado. Haciendo una analogía, creo que confundes un telefono con la conversacion que se mantiene através de el, como perfectamente ha explicado jdmsolar. Solarvento no conoce todos niveles del protocolo.

  9. #9
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    No quiero entrar en una polemica esteril sobre lo que es un protocolo y que es exactamente la Norma RS-232. Seria una disertacion de informaticos y yo hace demasiado tiempo que decidi apartarme de ellos

  10. #10
    movando1960 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    MEXICO, D.F.
    Mensajes
    1

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    Mira, aqui donde trabajo usamos unos inversores de la marca Philtek (www.philtek.com) , los cuales traen un agente snmp y se pueden monitorear remotamente. Si te metes a la pagina, puedes monitorear y manipular ciertos parametros de una planta de inversores que tienen en planta. Si tienes contactos secos puedes utilizar un agente SNMP que reciba las señales de los contactos secos y monitoreas las alarmas. puedes ver estos agentes en www.exemys.com. Nosotros usamos ambos y dan buenos resultados.

    Saludos

    Mario Ovando

    Cita Iniciado por solarvento Ver mensaje
    Buenas a tod@s,

    Estoy investigando un poco en el tema de los protocolos de comunicaciones de los inversores, y la verdad es que no encuentro nada de información. Al igual que he encontrado el protocolo de los contadores, el de los inversores no aparece por ningun lado. Alguien me podría responder a estas preguntas:
    1.- ¿Cada fabricante usa su propio protocolo o se tienes que regir por un estandar como los contadores?
    2.- En caso de que sea que tienen un protocolo común cual es?
    3.- Existe un SW generico para la lectrura de los inversores, incluyendo las alarmas?

    Muchas gracias por adelantado.

    Un saludo.

  11. #11
    ptgogdo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    523

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    Los inversores Ingeteam se comunican por RS 485, si tienes varios los enumeras y desde el primero te puedes comunicar con el resto, en el primero es donde pones el MODEM y con el programa de ingeteam te puedes conectar remotamente, pero como te dicen el resto de compañeros es mejor acudir al fabricante para evitar complicaciones que seguro aparecen.
    Suerte.

  12. #12
    solarvento está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Logroño
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    Gracias a todos, creo que al final voy a hablar con algun fabricante para que me ayude a comunicarme con su inversor, creo que así me quitare muchos dolores de cabeza.

    Un saludo

  13. #13
    Sevenaguer está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    Hola SolarVento, sin interes en meterme en discusiones que no llevan a ningun lado, te comento sobre lo que tienes entre manos:

    Contarte que he investigado mucho sobre el tema que abordas. Actualmente tyengo "descifrados" los protocolos de los principales fabricantes (Fronius,KACO,Santerno, etc...) pero estoy ahora con los de contadores y los SMA.

    Te respondo a tus cuestiones:

    1. cada fabricante tiene su propio protocolo. Casi todos se comunican por rs232 o rs485, te varía el "idioma" hablado entre los inversores.
    2.No hay ningun protocolo comun. Cada uno lo hace de una manera. Es por ello que no hay un programa comun para los inversores, etc.
    3.No, de igual manera cada fabricante lo tiene "montado" de una manera. Es necesario conocer a fondo cada marca para poder sacar el protocolo, poder hacer pruebas, etc.

    Cualquier duda por aqui nos tienes.

    Un saludo.

  14. #14
    Petete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    32

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    Buenas tardes:

    En nuestro sistema de control de posicionamiento de seguidores hemos conseguido integrar en la Web de Telecontrol los datos procedentes de los autómatas de seguimiento solar con los datos de Producción de SMA mediante Ajax. El servidor Web es como una cajetilla de tabaco y se comunica con la red de PLC mediante RS-485 y con SMA mediante TCP/IP.

    La manera más estándar de poderse comunicar con la centralita de comunicaciones de diferentes marcas inversores, SI LO PERMITEN, es mediante XML y Ajax.

    Si queréis echar un vistazo, podéis acceder a la demo on-line que tenemos desde nuestra web.

    Seguimiento Solar | SunTracking

    Un saludo,

    SunTracking

  15. #15
    jdmsolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    332

    Predeterminado Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores

    En la edición 156 de Era Solar (mayo/junio), hay un artículo muy interesante al respecto donde describe el protocolo IEC 870-5-102 para el acceso a los contadores de energía.
    La introducción es buena para todos, luego ya se mete en detalle y ... para los que sepan de programación.

    Saludos,