Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    iverson76_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Puesta a tierra de los inversores

    Hola,
    Necesito un par de aclaraciones para un estudio:
    - Tengo pensado poner un nº de inversores monofásicos repartiados a lo largo de la planta del generador FV, cerca de sus módulos y eso. La planta tendrá una tierra de protección donde se llevarán los chasis de los bastidores, etc. Quisiera saber si la tierra del INVERSOR se lleva igualmente a dicha tierra o a alguna en especial.
    - Otra cosa, el inversor tiene una electrónica, como ya he comentado, son monofásicos, por lo que la salida va en 2 hilos (fase y neutro) en alterna. Entiendo que la electrónica para empezar a funcionar y hacer sus funciones de inversor se alimenta de la propia línea, en este caso en BT, que viene del trafo donde evacuarán dichos inversores.
    Gracias y saludos

  2. #2
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    la electronica para empezar a funcionar lo mas normal es que se alimente de la parte de continua.

  3. #3
    iverson76_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Hola,
    Por lo que en ese caso ya no es necesario hacer nada más, la continua entrará al inversor, la salida AC irá al cuadro correspondiente y ya está.
    Qué pasa con la tierra del inversor?

  4. #4
    rodiwave está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    gijon
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Hola Inverson, aprece que hoy nos estamos viendo bastante....
    La tierra de la instalación ( marcos metálicos, chasis, la salida a tierra de los protectores contra sobtertensiones y la masas del inversor se lleva al mismo punto de tierra- en este caso un anillo de pletina de acero galvanizado de 30x 3,5 ( seccio´n aprox: 100 mm2) es valido ya que te permite unir directamenete sin par galvanico acero galv con el acero galvanizado de marquetería y masas- con el cobre no podrías hacer una unión directa y pasaría por hacer soldadura aluminotérmica o unión bimetálica - esta más barata-
    Este anillo se instala a 1/2 mts a 1 mt de profundidad y rodea a toda la instalación- además es muy buena solución en suelos con alta resistividad.
    Si hubiera un pararrayos también se llevaría a ese anillo y en cada bajante se añadiría una pica unida a ese anillo.

  5. #5
    iverson76_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Hola de nuevo,
    Yo voy a optar por una red de tierra de protección en hilera, distribuida por los ramales de donde están las bancadas de los módulos y los inversores y eso. Lo haré con Cu desnudo de 50 mm2.....que pegas le ves a esta distribución y al cu?
    Gracias

  6. #6
    rodiwave está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    gijon
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    1ª PEGA, EL PRECIO DEL CU FRENTE AL ACERO GALVANIZADO
    2.- SI UNES cU CON ACERO GALVANIZADO ( MARCOS METÍLICOS DE PANELES ) EXISTIRÍ A LA LARGA CORROSION Y POR TANTO A LA LARGA ESOS PANELES DEJARAN DE ESTAR PUESTOS A TIERRA. EN VCU7ENTO A LA DUSTRIBUCIÓN GEOMETRICA DEL CABLE DE TIERRA ME PARECE CORRECTO

  7. #7
    iverson76_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Pues lo dejaré asíu, no pasa nada.
    Simplemente una cosa, el "mítico" pararrayos, si se instala, viene con su toma de tierra (placa y picas), entiendo que montandola aparte de la tierra de protección la instalación estaría OK.
    Ciao

  8. #8
    wassup está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    193

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Si, pero tiene que estar aislada de la tierra de herrajes, para que cuando descargue el rayo no te afecte a las masas metálicas de la instalación.

    Con los inversores que yo he trabajado (SMA e Ingeteam), necesitan sincronizarse con la red para empezar a producir, así que hasta que no tengas tensión en la parte de alterna, nada de nada.

    Con respecto a lo de las tierras, el REBT te marca algo y si tienes MT la cosa cambia un poco.

    Por lo que dices vas a hacer una instalación TN-S.

  9. #9
    rodiwave está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    gijon
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Yo opino todo lo contrario, todas las masas han de estar unidas a la tierra de protección y así también ha de estarlo la del parrrayos ( otra cosa es el neutro de salida en AC o masas de MT).
    de esta manera no teiens diferencias de potencial entre masas, auqnue sí las habrá entre masa y + ó - ( y aquí entra en juego el protector contra sobretensiones que trabajará cuando la tensión umbral de arranque del protector sea la que empieza a aprecer entre masas y conductores activos, es en ese momento cuando el protector hace un corto puntual o equipotencia masas y condcutores activos y permite el paso de intesidad de descarga a través de él)
    Esta instalación no es diferente a una puesta a tierra normal donde has de lograr una equipotencialidad entre masas ( electricas y metálicas ) de una instalación e incluir en esa tierra la del parrrayos
    Consulta la nirma EN 62305 de instalación de parrrayos donde recomienda este uso. La razón es que debido al gran valor de la intesidad de rayo aunque alejes los sistemas de puesta a tierra como indicas no logras eliminar por completo esa diferencia de potencial entre esas dos tierras que has considerado como separadas ya que por el medio existe un terreno con una resistividad determinada.
    La diferencia de potencial entre dos tierras separardas se puede calcular por la formula abreviada: U= 1,2 x resistividad del terrenox Intensidad/ distancia entre esas dos tierras, fijas el valor máximo de U, sabes el valor máximo de I- en este caso I de rayo ya que el tipo de parrarrayos te la marca ( max 200 KA), sabes la resist del terreno y sacas la distancia.....te asombrará el ver hasta donde has de separar las tierras. Y en el caso hipotético en que pudieras hacerlo no te olvodes que el pararrayos está encima del panel y por tanto aunque a nivel de terreno has logrado separarlo a nivel aire está muy próximas, si no están en el mismo plano equipotencial, ahabrá dif de potencial muy elevadas entre esa bajante de pararrayos y ese marco metálico pudioendo aparecer saltos de chispas y por tanto peligro para esa masa separada
    Insisto en que cuando tengas pararrayos has de colocar un protector tipo 1+2 para que el mismo cuando trabaje permita el paso de corriente parcial de rayo ( se supone que es una curva 10/350 microsegundo de frente de subida y bajada) y a la vez la U residual que deje no afecte a los aislameinto de esas masas conectadas respecto a los conductores activos

  10. #10
    iverson76_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Hola rodiware,
    A ver, por partes como dijo Jack el Destripador:
    - La tierra de los inversores la puedo conectar sin problemas a la tierra de protección (no la de servicio) de la pnata, donde estarán los herrajes de la caseta de control, los chasis de las etsructuras, etc.
    - La tierra del pararrayos me comentas, que aunque venga con su tierra, la debo conectar a ls misma tierra de protección de la planta, sin más.

    Gracias

  11. #11
    wassup está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    193

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Cita Iniciado por rodiwave Ver mensaje
    Yo opino todo lo contrario, todas las masas han de estar unidas a la tierra de protección y así también ha de estarlo la del parrrayos (otra cosa es el neutro de salida en AC o masas de MT)
    Tienes toda la razón, me he despistado, la norma UNE 21186 así te lo marca.

    Gracias por la corrección.

  12. #12
    Jesus Galache está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    TORO
    Mensajes
    20

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    yo no es que me crea un entendido en la materia (todod lo contrario), pero en nuestro caso la tieera de la plataforma y la tierra de los inversores van a las mismas picas de tierra que las tenemos puestas en forma de anillo alrededor de las plataformas, en cuanto a los inversores todos los inversores empiezan a funcionar una vez que se conecte la alterna, si no nunca funcionan, solo lo hacen los inversores de uso aislado , que esa es la gran diferencia entre los de uso aislado y los de conexion a red.
    es mi modesta opinion.

  13. #13
    iverson76_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    soria
    Mensajes
    85

    Predeterminado Respuesta: Puesta a tierra de los inversores

    Hola,
    La norma esta es clara, las tierras con que viene la instalación hay que unirla con la tierra de protección.
    Gracias




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47