- 22/01/2009, 11:32 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- soria
- Mensajes
- 85
Inversores monofásicos frente a trifásicos
Hola,
Por favor, necesito que alguien me cuente, de manera aproximada, la relación de precio que habría si opto por una configuración de por ejemplo 3 inversores monofásicos de unos 5 kW cada uno o por uno trifásico de 15 kW. Además, las ventajas de unos y otros.
Gracias
-
- 22/01/2009, 12:00 #2
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Tantas configuraciones y precios...
Lo normal es que el rendimiento de los trifásicos sea más de 1% superior al de los monofásicos.
¿Ventajas? Dependiendo del panel que tengas en mente y la configuración que te permitan unos u otros inversores te dará él sólo la respuesta
- 22/01/2009, 12:41 #3
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Adicional a lo comentado ya....
Grosso modo, al emplear un único inversor de 15 kWn las series que podrás realizar serán más largas, lo que implicaría menos cableado y menos pérdidas (a igualdad de sección). Al tener menor número de series dependiendo de cómo hagas las instalaciones las protecciones disminuyen, ahorras algo de montaje eléctrico, ...
Aspecto negativo, si tienes sombras puntuales mejor optar por inversores individuales, así la sombra afectará a una serie de menor tamaño y las pérdidas serán menores. Y la siempre presente duda de las pérdidas por avería/fallo/desconexión de un inversor pequeño frente a la totalidad de la instalación.
- 22/01/2009, 14:32 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- soria
- Mensajes
- 85
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Gracias a los dos,
Y en cuanto a precios del trifásico frente a los 3 monofásicos??.
Gracias
- 22/01/2009, 15:32 #5
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Supongo que habrá diferencias entre marcas, pero dentro la misma es más barato un inversor de 15 kWn que 3 de 5 kWn.
- 22/01/2009, 16:42 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 804
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
En referencia a las instalaciones trifásicas con inversores monofásicas, no sé si se ha comentado ya por aquí o no, si es así no me hagáis caso, las compañías eléctricas comienzan a pedir para estas instalaciones, al menos así es en Endesa Cataluña desde diciembre, un relé para evitar funcionamiento con desequilibrio de fases.
"En el caso de conexión trifásica a través de inversores monofásicos se deberá instalar
una protección que evite el funcionamiento de la central con desequilibrio de
intensidades superior al 10 %.
Para evitar el disparo de la protección con regimenes de carga bajos, esta protección no
actuará para potencias inferiores a 5 kW.""Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 22/01/2009, 17:38 #7
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Teniendo en cuenta que el desfase máximo admitido es de 5kW, creo que en una instalación de estas características no sería aplicable.
Entiendo, o interpreto, que los 5 kW que cita se refiere a cada fase, por lo que en una instalación así no sería necesario instalar esa protección.
- 22/01/2009, 19:30 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- soria
- Mensajes
- 85
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Hola,
Pero por lo que comentais, esto es por CIA. distribuidoras., al menos eso os entiendo.
Qué pasaría en el caso de poner 21 inversores monofásicos de 4600 W cada uno? ese CIA. obligaría al relé?.
Otra cosa y volviendo a lo de mono otri, es claro que la ventaja del mono es que si se te rompe un inversor o se desconecta, el resto estaría inyectando a la red (suponer que en lugar de 3 monos son más).
Saludos
- 22/01/2009, 19:54 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1.201
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Al igual potencia 3 monofásicos son mas caros que un trifásico...por poner algunos ejemplos esto sucede en SMA, Ingeteam y se puede observar mas claramente en Sunways que tiene los monofasicos de 3,33 Kwn y el NT10 de 10Kwn ...esto es normal , se trata de fabricación de equipos con una eficiencia y tecnologia similares, de la misma forma que es mas barato un inversor central de 100Kwn que tus 21 de 4,5Kwn.
De todas formas yo soy partidario de atomizar la salida de la producción (quiza no tanto, me parece excesivo 21 inversores para 100Kwp) a no ser que estes diseñando en capa fina, que a veces no te queda mas remedio...
- 23/01/2009, 09:25 #10
- 23/01/2009, 09:31 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- soria
- Mensajes
- 85
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Hola,
Para empezar, hay que determinar si la CIA obliga o no al relé, por lo que comentais, parece que depende de las zonas...en mi caso, al tener CT e inyectar en AT (20 kV) obliga a un OCR.
Mi cuestión es la siguiente....según lo vuestro
"En el caso de conexión trifásica a través de inversores monofásicos se deberá instalar
una protección que evite el funcionamiento de la central con desequilibrio de
intensidades superior al 10 %.
Para evitar el disparo de la protección con regimenes de carga bajos, esta protección no
actuará para potencias inferiores a 5 kW."
Cuantos inversores de 5 kW aproximadamente sería el límite para incumplir eso????...entendiendo con que fuera obligatorio claro.
Saludos
- 23/01/2009, 09:41 #12
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Por norma, no pongas más de 1 inversor monofásico de 5kW por cada fase. Total de 15kW con monofásicos.
Y si tienes forma de utilizar "relés" u otro dispositivo para evitar desequilibrios entre fases, entonces pon la potencia que quieras. Pero para eso lo normal es que pienses directamente en trifásicos (por precio).
Si se va a poner un CT, entonces háblalo con la distribuidora porque cada una ha ido exigiendo una cosa diferente respecto los inversores.
- 23/01/2009, 10:02 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- soria
- Mensajes
- 85
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
en este caso, la CIA. Distribuidora ha dejado hacer ese tipo de configuración, 21 inversores de 5 kW aprox. cada uno (sin obligación de relé de ningún tipo), eso sí, con Organo de Corte en Red a la salida de alta del trafo.
- 04/02/2009, 16:38 #14Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- soria
- Mensajes
- 85
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Hola de nuevo,
Vuelvo a reabrir el tema. Por lo que leo en el RD 1663/2000 en ningún caso se habla de cortes por partes de la CIa. distribuidora por pequeños o grandes descompensación de fases. Por favor, si alguien tiene el documento donde se especifica la calidad de suministro, por favor, dejarlo para ver si algo dice al respecto, ya que sí, el 1663 dice que debe de cumplir con la buena calidad de suministros (armónicos aceptables, tensiones senoidales, etc.).
Gracias
- 04/02/2009, 17:01 #15Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 46
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Buenas, solo añadir que el mantenimiento de un inversor trifasico es un aspecto importante a tener en cuenta. Un inversor monofasico practicamente no necesita mantenimiento y, si falla por alguna razon, puede ser intercambiado rapidamente por una persona sin grandes conocimientos tecnicos. Además, supongo que a la hora de reemplazar una inversor, los fabricantes tendrán menos stock de inversores grandes que de pequeños, por lo que te haran llegar mas rapidamente uno monofasico que uno trifasico. Ademas uno monofasico es mas manejable, cosa aconsejable en instalaciones FV sobre cubierta.
- 04/02/2009, 17:26 #16Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- soria
- Mensajes
- 85
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Gracias,
Qué tipo de mantenimiento son?
- 05/02/2009, 08:49 #17Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 46
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Según un fabricante de inversores conocido, habría que limitarse a una limpieza superficial del inversor y del ventilador, si lo tuviese, junto con una comprobación del estado de los conectores, similarmente a lo que se realiza con los conectores + y - de los paneles. Es posible que haya que desmontar alguna pieza para limpiar el ventilador, pero no sucedería muy habitualmente.De todas maneras, es aconsejable que preguntes sobre este tema a tu proveedor habitual.
- 05/02/2009, 19:38 #18Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- soria
- Mensajes
- 85
Respuesta: Inversores monofásicos frente a trifásicos
Hola,
Algo al respecto del resto de planta? estructuras, CT, postes, cableado, armarios, protecciones, etc