Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    gardania está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    PALENCIA
    Mensajes
    396

    Predeterminado CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

    Un saludo.

    Os explico de modo breve:

    Tenemos un problema en una instalacion de C.red. El fabricante nos dice que miremos la icc de cada panel.

    Mi pregunta es, tenemos que soltar todas las series y ¿ unir los terminales mas y menos de cada panel y despues poner la pinza?.

    ¿ no se pueden estropear los paneles al ponerlos en cortocircuito?

    gracias de antemano.

  2. #2
    josetentu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

    Estimado miembro del foro,

    Probablemente te ha pedido la icc en condiciones estándar, la cual viene especificada en la placa que trae el panel al reverso (Isco), si quieres estimarla en cualquier condición de Tª e irradiancia lo que te recomiendo es usar algún modelo teórico (ej. ciemat: http://cindoc.ciemat.es/adjuntos_doc...nso-chenlo.pdf).
    Yo tengo un problema parecido, nos hemos encontrado en una instalación dos paneles mal cableados, en el primero estaban conectado su terminal positivo con el negativo, mientras que el otro estaba invertida la polaridad en la serie, es decir, conectado polo positivo con el positivo del panel anterior y negativo con el negativo del módulo siguiente. ¿Alguna de estas situaciones puede haber dañado el panel?, hemos medido tensiones a circuito abierto y dan valores aceptables.

    Un saludo y muchas gracias.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47