voltaje sin amperaje
Hola a todos. Acudo a este foro con la esperanza de que alguien experto pueda echarme una mano con algo que me está pasando en mi planta.
Se trata de una planta de 50 kw formada por 14 series, de las cuales 5 tienen voltaje pero las pinzas amperimétricas no marcan potencia.
Así, mi factura para el mes de diciembre, es de 1000 euros, en Granada.
Gracias por adelantado; confio en que alguien sepa que puede estar pasando.
-
- 09/01/2009, 09:33 #2
Respuesta: voltaje sin amperaje
Así a primera vista la opción más sencilla es que tengas la serie abierta.
Voltaje sin corriente.....circuito abierto
Tienes protecciones individuales por cada serie (por ejemplo fusibles)? fíjate a ver si están fundidos, podría ser el fallo.
- 09/01/2009, 10:46 #3Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 332
Respuesta: voltaje sin amperaje
Sin ánimo de molestar.
Una planta de 50kw debe tener su mantenimiento y muy posiblemente garantía y por tanto lo primero reclamar al instalador/promotor con quien tengas firmada la garantía/mantenimiento.
Si ya necesitas de "expertos" externos y anónimos...... mal asunto.
Por otro lado y como dice Azazel si tienes tensión pero no circula corriente por el circuito.... estás trabajando con un circuito abierto
¿Dónde estás midiendo la tensión?, ¿Le llega a los inversores?.
¿Tienes opción a monitorizar los inversores?. Si es así tendrás todos los valores de tensión e intensidad por cada entrada.
Con la pinza, ¿estás midiendo un cable de un solo hilo?.
Saludos,
- 09/01/2009, 11:31 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- granada
- Mensajes
- 3
Respuesta: voltaje sin amperaje
Gracias!
Tengo a los instaladores encima de la nave buscando el fallo. Está en garantía claro.
Solo hay un inversor, y entiendo que no le llega los amperios de las 5 series (100 paneles). Lo he visto con la amperimétrica abrazando a cada cable de cada serie justo antes de entrar a la caja de los strings. 14 series en total.
Estoy pensando en la toma a tierra.... es compartida con la nave... podría tener que ver? derivación por esa vía?Última edición por fernandomontes; 09/01/2009 a las 11:34 Razón: error ortográfico
- 09/01/2009, 17:02 #5
Respuesta: voltaje sin amperaje
Hola,
Como dice Azazel, es posible que haya tengas series abiertas o fusibles fundidos. Abre todas las series en el cuadro de continua y ve comprobando los voltajes de las series una a una tanto a la entrada como a la salida de la caja de strings.
Sds
- 10/01/2009, 20:12 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- zamora
- Mensajes
- 3
Respuesta: voltaje sin amperaje
Leyendo tu problema yo esperaria que el problema este en los paneles o en las conexiones de continua.
Si tienes fusibles en cada string es posible que alguno este fundido y no permita el paso de corriente por eso se crea un circuito abierto (voltaje y no amperaje). En caso de que los fusibles esten bien el problema puede estar en los paneles. Comprueba su funcionamiento correcto.
- 11/01/2009, 11:28 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- granada
- Mensajes
- 3
Respuesta: voltaje sin amperaje
Me acaba de informar el instalador que es posible que se trate de un problema de sombras.
Se trata de series de 20 paneles, y hay 10 paneles en 5 series a los que les afecta una sombra aprox. del 10% de la superficie; esto arrastraría a la serie completa.
Lo cierto es que las series afectadas por la sombra del 10 % de 10 paneles, rinden obstensiblemente menos.
Vamos a mover los paneles de manera que lo dé sombra a ninguno.
- 14/01/2009, 12:44 #8Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 332
Respuesta: voltaje sin amperaje
Pues ya le vale.
Y como "es posible" resulta que "vamos a ver" si moviendo los paneles.
¿No se había realizado el estudio de sombras y distancia entre filas?.
¿habeis hablado de "perras"?. Ya sé que es una pregunta incorrecta, pero me gustaría saber como se pueden mover filas así como así, porque en la mayoría de los casos o es imposible (cubierta) o como mínimo los costes son .... muy altos.
Como dije en mi primera intervención, sin ánimo de molestar, me gustaría si es posible conocer cómo resolveis el problema.
Un saludo
- 14/01/2009, 14:31 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- zamora
- Mensajes
- 3
Respuesta: voltaje sin amperaje
Viendo el problema pueden pasar dos cosas:
El proyecto de la instalación es una basura o se ha hecho lo mínimo para cobrar o se ha intentado meter más KW en la cubierta de lo que realmente entra. Esto último suele ser un problema típico de los promotores que siempre intentan sacar mas KW de donde no se puede.
- 14/01/2009, 15:58 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Elx-Alcasser
- Mensajes
- 15
Respuesta: voltaje sin amperaje
Madre mia del amor hermoso!!!!
Yo me decanto mas por que el que ha hecho el proyecto lo hizo a toda leche o quizá sería el primer proyecto que hacía y metió la pata bien metida.
Resumiendo, una gran chapuza!.
- 14/01/2009, 20:38 #11
Respuesta: voltaje sin amperaje
Que es lo que produce las sombras?
Los módulos de las filas previas o otros elementos?
no será mas fácil eliminar la sombra que mover los módulos?