Resultados 1 al 3 de 3

Tema: Diodo

  1. #1
    imb
    imb está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    8

    Predeterminado Diodo

    Hola!

    En un sistema conectado a red, hace falta poner un diodo-fusible en la rama positiva q lleva del campo FV al inversor?

    En las instalaciones aisladas de red hacen falta porque tienen baterias, y es para q no se descargen a la noche o cuando hay poca radiación, pero en esta no se.

    Salute

  2. #2
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    algun lugar
    Mensajes
    473

    Predeterminado

    No, no es necesario un diodo antiretorno, el inversor no permite el paso de corriente de la red a los paneles.
    Saludos

  3. #3
    imb
    imb está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    8

    Predeterminado

    Muchas gracias WindGuru!