  1. #1
    kike_vg está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Coruña
    Mensajes
    6

    Predeterminado Instalación 400kWp

    Buenas tardes compañeros. Tengo una duda; estoy ofertando una instalación de 400kw nominales, y a la hora de elegir los conjuntos de medida, por lo que veo entre todos mis fabricantes (tipo CLAVED, AGP...) el rango al que llegan es de 100KW. Tendría que utilizar 4 módulos de medida con sus 4 contadores bidireccionales, o por el contrario, para instalaciones de más de 100KW nos regimos por otros decretos y podemos utilizar un solo módulo y un solo contador?(hasta ahora analicé el 1663/2000 para baja tensión....muchas gracias por anticipado

  2. #2
    fmarrerov está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Las Palmas
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: Instalación 400kWp

    Para una instalación de 400 KW sólo te hace falta un equipo de medida. Dada la potencia que tienes que medir, deberás de emplear transformadores de intensidad de 500/5A.
    En Canarias empleamos 3 módulos para configurar dicha centralización, uno para el equipo de medida, otro para las protecciones fusibles y el último para los transformadores de intensidad.
    Espero haberte sido de ayuda.