Resultados 1 al 8 de 8
- 08/12/2008, 11:56 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2007
- Ubicación
- Cataluña
- Mensajes
- 46
Regulación de seguridad electrica en CC para plantas solares
Estimados amigos. Quiero haceros una consulta importante, ya que no se si sabria encontrar la respuesta tan facilmente como lo haré a traves de vuestros conocimientos y experiencia:
¿ Quien conoce a ciencia cierta cual es el límite máximo aceptado para distribuir en CC por la planta solar, si es que existe alguna limitación ?
Quizas sea una pregunta absurda, per a mi me la estan aciendo y no se que responder.
Os doy las grácias de antemano, pues se que me vais a ayudar, como siempre haceis con todo el mundo.Jo.
-
- 09/12/2008, 10:23 #2
Re: Regulación de seguridad electrica en CC para plantas solares
(Referido a campos en BT)
Por poder trabajar, se puede trabajar con cualquier valor. Hasta ahora no me he chocado con nada (y hablo de reglamento) que diga "tensión máxima" o "corriente máxima" en las instalaciones y sí tablas con valores de cables de 630mm2 y 770A y 1000V. Donde sí que me he chocado y mucho es con los inversores. Con el Voc y el Isc del inversor. Pues son los que limitan la tensión en CC del campo. O, por ejemplo, con las protecciones en CC. Fáciles de encontrar los de 600V máx y algo más difíciles las de 1000V.
- 10/12/2008, 09:27 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2007
- Ubicación
- Cataluña
- Mensajes
- 46
Respuesta: Re: Regulación de seguridad electrica en CC para plantas solares
Muchas gracias. Esto es de lo que no estaba seguro, de que exista limitación.
Jo.
- 10/12/2008, 09:44 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2007
- Ubicación
- Cataluña
- Mensajes
- 46
Respuesta: Re: Regulación de seguridad electrica en CC para plantas solares
Bueno, de que no existia regulación legislativa, pero si de la propia tecnologia a usar.
Jo.
- 10/12/2008, 10:13 #5Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Ubicación
- PALENCIA
- Mensajes
- 396
Respuesta: Regulación de seguridad electrica en CC para plantas solares
Un saludo.
mi experiencia, y espero que te sirva, me ha hecho ver que cuando sobrepasamos los 750 voltios de cc en campo fv, a pesar de tener protecciones de 1000 v, específicas..... SE QUEMAN. se nos han quemado tanto térmicos de cc, como los portafusibles e interruptores de corte. Hemos tenido varios incendios. Los fabricantes han asumido su fallo, pero no nos saben dar respuestas. No es lógico que si vas con 810 v cc a una proteccion de 1000v, ésta se queme. Pues bien, nos ha sucedido en TODAS las instalaciones.
- 10/12/2008, 10:21 #6
Respuesta: Regulación de seguridad electrica en CC para plantas solares
Hola gardania. Por eso ya hay fabricantes alemanes (ya sabemos quiénes) con protecciones de 1200V.
- 11/12/2008, 11:20 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2007
- Ubicación
- Cataluña
- Mensajes
- 46
Respuesta: Regulación de seguridad electrica en CC para plantas solares
Gracias a todos por vuestra experiencia. Tomo nota.
Jo.
- 11/12/2008, 12:32 #8
Respuesta: Regulación de seguridad electrica en CC para plantas solares
Sorry! Botón equivocado
Última edición por dramos; 11/12/2008 a las 12:43