Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    Dam
    Dam está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    vigo
    Mensajes
    3

    Predeterminado 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE

    Buenas tengo 3inversores de 3000 cada uno,son monofasicos, para meterlo al contador bidireccional de cada contador saque una fase y junte los neutros para hacer la trifásica. Querria saber si los inversores ya acoplan las fases al angulo de desfase de trifásica 120º. ?????
    gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE

    Cita Iniciado por Dam Ver mensaje
    Buenas tengo 3inversores de 3000 cada uno,son monofasicos, para meterlo al contador bidireccional de cada contador saque una fase y junte los neutros para hacer la trifásica. Querria saber si los inversores ya acoplan las fases al angulo de desfase de trifásica 120º. ?????
    gracias
    Los inversores SE ACOPLAN A LA TENSIÓN DE RED que detectan. Si la red de la compañía eléctrica es trifásica equilibrada en ánguilo y tensión (que previsiblemente lo será con ligeras aproximaciones), cada inversor colocada en cada fase se acoplará a ellas.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE

    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    Los inversores SE ACOPLAN A LA TENSIÓN DE RED que detectan. Si la red de la compañía eléctrica es trifásica equilibrada en ánguilo y tensión (que previsiblemente lo será con ligeras aproximaciones), cada inversor colocada en cada fase se acoplará a ellas.
    A ver si me aclaro, quieres decir que el inversor detecta la secuencia de fase (desfase) y la tensión que vuelca es igual a la que ha leido procedente de la red, no?.

    No sé si me he explicado.

  4. #4
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    183

    Predeterminado Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE

    Hola Wenner. Un inversor consta de un PLL (Phase Locked Loop) que es un dispositivo encargado exclusivamente de "perseguir" una señal periódica y engancharse a su fase con una precisión cercana al 99.99%. Cuando conectas un inversor a la red, es la propia red la que hace de referencia de tensión y de fase al inversor. Y el inversor, gracias a un PLL por cada fase que disponga (disculpad los que sepáis que ya sé que esto es simplificar muchísimo), engancha sus fases a cada una de las fases de la red.

  5. #5
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE

    Ahora ya me queda claro.

    Saludos.

  6. #6
    Beltza está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    16

    Predeterminado Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE

    Hola:El inversor lo pongas en la fase que lo pongas va buscar el estado d sincronismo con dicha fase,es decir,la onda senoidal que este produzca se acoplara perfectamente sobre la onda de la fase de la linea elegida,con lo cual ya va igual en angulo,si esto no se daria asi al acoplar se produciria un cortocircuito ya que existiria diferencia de potencial entre la fase del inversor y la de la linea.