3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE
Buenas tengo 3inversores de 3000 cada uno,son monofasicos, para meterlo al contador bidireccional de cada contador saque una fase y junte los neutros para hacer la trifásica. Querria saber si los inversores ya acoplan las fases al angulo de desfase de trifásica 120º. ?????
gracias
Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE
Cita:
Iniciado por
Dam
Buenas tengo 3inversores de 3000 cada uno,son monofasicos, para meterlo al contador bidireccional de cada contador saque una fase y junte los neutros para hacer la trifásica. Querria saber si los inversores ya acoplan las fases al angulo de desfase de trifásica 120º. ?????
gracias
Los inversores SE ACOPLAN A LA TENSIÓN DE RED que detectan. Si la red de la compañía eléctrica es trifásica equilibrada en ánguilo y tensión (que previsiblemente lo será con ligeras aproximaciones), cada inversor colocada en cada fase se acoplará a ellas.
Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE
Cita:
Iniciado por
santaklaus03
Los inversores SE ACOPLAN A LA TENSIÓN DE RED que detectan. Si la red de la compañía eléctrica es trifásica equilibrada en ánguilo y tensión (que previsiblemente lo será con ligeras aproximaciones), cada inversor colocada en cada fase se acoplará a ellas.
A ver si me aclaro, quieres decir que el inversor detecta la secuencia de fase (desfase) y la tensión que vuelca es igual a la que ha leido procedente de la red, no?.
No sé si me he explicado.
Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE
Hola Wenner. Un inversor consta de un PLL (Phase Locked Loop) que es un dispositivo encargado exclusivamente de "perseguir" una señal periódica y engancharse a su fase con una precisión cercana al 99.99%. Cuando conectas un inversor a la red, es la propia red la que hace de referencia de tensión y de fase al inversor. Y el inversor, gracias a un PLL por cada fase que disponga (disculpad los que sepáis que ya sé que esto es simplificar muchísimo), engancha sus fases a cada una de las fases de la red.
Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE
Ahora ya me queda claro.
Saludos.
Re: 3 inversores a red en trifasica AGULO DE DESFASE
Hola:El inversor lo pongas en la fase que lo pongas va buscar el estado d sincronismo con dicha fase,es decir,la onda senoidal que este produzca se acoplara perfectamente sobre la onda de la fase de la linea elegida,con lo cual ya va igual en angulo,si esto no se daria asi al acoplar se produciria un cortocircuito ya que existiria diferencia de potencial entre la fase del inversor y la de la linea.