    Predeterminado Cable libre halógeno para sistema de seguridad

    Hola, una duda que tenemos respecto al sistema de seguridad. Tenemos 7 postes con las cameras y los focos de vigilancia. Estos focos estan alimentados por un cable de NYY-J 4x6mm2 alrededor de la planta. ?El tipo de cable tiene que ser libre halógeno o no?
    ?Alguien me puede indicar la norma?

    Gracias.

    Un saludo
    Lusol

  2. #2
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Re: Cable libre halógeno para sistema de seguridad

    La norma (en este caso reglamento) es el rebt, si el local se clasifica como pública concurrencia (itc-bt-28) o la línea es una derivación individual (itc-bt-15) o línea general de alimentación (itc-bt-14), entonces cable libre de halógenos (rz1, es07z1, h07z, etc.) sino cable convencional o el que quieras.

    Por cierto, que tipo de cable es NYY-J?

  3. #3
    Lusol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Cable libre halógeno para sistema de seguridad

    El cable NYY-J es procendente de Alemania, es decir según norma VDE,ICT etc.

    Nos indicaron que en este caso (sistema de seguridad) se base en la normativa de "establecimientos industriales". Yo no encuentro la normativa y no estoy muy convencido de cambiar el cable por uno de libre halógeno.

    Sería todo más facil en que nos manden el parrafo en donde figura pero se niegan y eso me hace pensar que el cable que esta metido puede servir.

  4. #4
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Re: Cable libre halógeno para sistema de seguridad

    Si te refieres al reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales REAL DECRETO 2267/2004, creo recordar que sólo exige cable libre de halógenos en falso techo.