Resultados 1 al 5 de 5
- 21/03/2006, 10:52 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 16
Problema con el Factor de potencia en la inyección a red
Hola soy nuevo en el Foro,pero he visto que aquí teneis un muy buen nivel
técnico y os lanzo una duda que me ha surgido.
Veréis acabamos de conectar a red una instalación de 25 Kw con 5 inversores Sunways de 5 kW NT 6000 ,la potencia pico de la instalación es de 26 kWp.
La compañía eléctrica nos ha dejado hacer las pruebas y en la mañana que hemos estado probando la instalación ha producido 67 kWh de energia activa y 26 kVarh de reactiva!!! Como hemos instalado un contador electrónico también podemos medir la energia reactiva que se inyecta a la red.
Mi pregunta es la sisguiente si en las características técnicas del inversor dice que el cos de fi es casi 1,porque me produce tanta reactiva?es un cos fi de 0.92!! el que inyecto.
Tiene algo que ver con el cos de fi que pueda tener la linea de distribución de la compañía eléctrica o es independiente?
Muchas gracias y espero no haber preguntado una tontería!! :oops:
-
- 27/03/2006, 10:38 #2Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Doña Mencía (Córdoba)
- Mensajes
- 560
Yo ya respondí a una pregunta de este foro, y recuerdo que al final me centré en este detalle, haciendo ver que el cos phi que nos interesa, no es el de nuestra instalación, considerando a ésta como un receptor, ya que no lo es, si nos olvidamos de las instalaciones auxiliares que tengamos, sino el cos phi de la red a donde inyectamos, ya que ésta es nuestro receptor, y ese cos phi es el que nos interesa para determinar qué fracción de nuestra producción va a ser absorbida por la red, que es la que después podremos facturar y cobrar.
Saludos.
- 27/03/2006, 13:19 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2005
- Mensajes
- 8
Y no te importa, mosejel, publicar el link del post? Es un asunto interesante, ¿no se puede vender toda la energia que se produce?
- 27/03/2006, 13:33 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 16
factor de potencia
Gracias Mosejel,entonces tengo que pedir a la compañía el cos de phi que previene tener para esa zona supongo.De esta manera podría preveer las perdidas que tendré por reactiva que en mi caso son bastante importantes.
Un saludo
- 27/03/2006, 18:45 #5Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Doña Mencía (Córdoba)
- Mensajes
- 560
Hola, Escano:
El link al que te refiere es "Factor de potencia" y mi aportación tiene fecha de 24 febrero 2006.
Saludos.