Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Ayuda con cables
- 24/07/2008, 04:56 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- Veracruz
- Mensajes
- 3
Ayuda con cables
Hola, he calculado la sección de cable para la cconexión entre el arreglo fotovoltaico al controlador. Lo que no sé es que si se puede usar el mismo grosor para el tramo controlador - acumulador , acumulador - inversor y finalmente inversor - instalación eléctrica del hogar. Si no es así, agradecería que me indicaran que ecuaciones utilizar en cada caso. Soy nuevo en el foro y estoy escribiendo mi tesis sobre un sistema fotovoltaico aislado de la red. Espero recibir su respuesta. Estoy en las páginas finales.
-
-
Re: Ayuda con cables
- 07/08/2008, 12:24 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 35
Re: Ayuda con cables
Comentar sobre los cálculos, al menos apuntar, que tomar 56 como conductividad del cobre y 35 para el aluminio es un error sistemático dado que estos valores son a 20 ºC, si tenemos en cuenta que el estándar al aire en España son 40 ºC y que los cables termoestables (de común uso) soportan 90 ºC en el conductor, se pueden cometer errores del 28 %. Los valores a 90 ºC son 44 y 27,3. Es un error sistemático, pero que en ausencia de cálculos de la temperatura del conductor (no es difícil) debería considerarse por defecto el valor a utilizar.
Por si alguien tiene alguna duda al respecto de las tablas de intensidades admisibles, decirles que los valores de la tabla de la ITC-BT 19 (de acuerdo a la versión antigua de la norma) valen para contínua y alterna por igual. Lo dice expresamente (por si hubiera dudas) la versión que se debería aplicar (la actual de la UNE 20460-5-523).
El catáloto de BT del siguiente enlace tiene una introducción técnica con la nueva versión de la norma UNE 20460-5-523, la explicación de la conductividad y la temperatura y ejemplos de cálculo generales.
Prysmian - Catálogo
Saludos