Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    MIVWEL está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    2

    Predeterminado SECCION CABLE, PANELES A REGULADOR

    Hola. saludos

    Tengo una instalacion con 2 paneles de 170wp y en su dia (hace 5 años) se le instaló un cable de 4mm a las placas que estan a unos 3 metros del regulador y el inversor.

    Pero en la actualidad me veo en la necesidad de colocar en otro lugar el regulador, inversor y baterias.

    No tengo claro la distancia, porque varajo varios sitios, pero sé que hay que variar la seccion de dicho cable.

    ¿con estas placas que proporción o formula "sencilla y eficiente" puedo utilizar segun la distancia?

    Gracias.

  2. #2
    poliarnyy está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: SECCION CABLE, PANELES A REGULADOR

    Hola.
    La fórmula es sencilla, tienes que multiplicar 2 veces la longitud del conductor (ya que en realidad hay 2 cables por cada conductor) por la intensidad generada por los paneles en paralelo (si tienes los dos paneles en paralelo es la intensidad de cada panel x 2. Si los tienes en serie es solamente la intensidad de uno) y esto dividirlo por el producto de la multiplicación de 56 (es el factor de conductividad del cobre) por la caída de tensión admisible. Para hallar la caída de tensión, en el caso de paneles a regulador es del 5% de la tensión generada por los paneles (nuevamente influye que tengas los paneles en paralelo o serie, si están en paralelo será la tensión de uno solo, si están en serie será la tensión de los 2), no se si me he explicado. La cosa sería más o menos así: imagina que tus paneles producen 4,79A cada uno (según catálogo de J.H. Roerden) y los tienes en paralelo, en este caso producen 4,79x2=9,58A de intensidad, y generan una tensión, en éste caso de 35,5V (repito, según panel visto en la web de J.H. Roerden, los tuyos pueden ser distintos, tendrás que mirar en la documentación de los mismos). La caída de tensión será el 5% de 35,5V es decir 1,77V. Imaginando que están a una distancia de 3 metros del regulador la fórmula sería como sigue: 2x3x9,58/(56x1.77)=0.58 mm2 de sección, comercialmente la sección más pequeña es de 1,5mm2. Esto es sólo un ejemplo tendrás que aplicar la fórmula según tus paneles y distancias.
    Espero haberte ayudado.

  3. #3
    MIVWEL está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: SECCION CABLE, PANELES A REGULADOR

    Muchas Gracias Poliarnyy, ahora lo tengo mucho mas claro, tomaré los datos que me comentas y lo pondré en práctica.

    Gracias de nuevo.

    Un saludo.

  4. #4
    Luis Gamiz Sánchez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    35

    Predeterminado Re: SECCION CABLE, PANELES A REGULADOR

    Sobre los cálculos al menos apuntar que tomar 56 como conductividad del cobre y 35 para el aluminio es un error sistemático dado que estos valores son a 20 ºC, si tenemos en cuenta que el estándar al aire en España son 40 ºC y que los cables termoestables (de común uso) soportan 90 ºC en el conductor, se pueden cometer errores del 28 %. Los valores a 90 ºC son 44 y 27,3. Es un error sistemático, pero que en ausencia de cálculos de la temperatura del conductor (no es difícil) debería considerarse por defecto el valor a utilizar.

    Saludos





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47