Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Ergio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    481

    Predeterminado Rendimiento a -50º C

    Hola a todos los de la fotovoltaica. Alguien puede decirme cual sería el rendimiento de un panel fotovoltaico si logro mantener sus celulas a una temperatura de -50º C ( MENOS 50º CENTIGRADOS).

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Re: Rendimiento a -50º C

    En un caso TEÓRICO de alcanzar MENOS 50 GRADOS CELSIUS, el rendimiento será el rendimiento a valor de temperatura normal (25ºC) teniendo en cuenta la variación según el coeficiente de variación K de rendimiento con la temperatur considerando una diferencia de 75ºC.

    Es decir, si dicho coeficiente es -0,5%/K (algo relativamente normal), con una diferencia de 75ºC inferiores a la temperatura normal, la variación del rendimiento será de 37,5%. Si el rendimiento nominal es, por ejemplo, de 13,8%, el rendimiento a una temperatura tan baja será de 13,8%*1,375=19,975%.

    El rendimiento lo puedes obtener dividiendo la potencia pico del panel entre su superficie en metros cuadrados. Si divides ese valor por 10 te dara el rendimiento en %.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    472

    Predeterminado Re: Rendimiento a -50º C

    según el pvsyst aproximadamente un 10% mas de potencia maxima con k=0 y con k=29 un 20% mas.

    Lo que es k según la ayuda:

    The thermal behaviour is characterised by a thermal loss factor designed here by k (also often called U-value), which can be splitted into a constant component kc and a factor proportional to the wind velocity kv :

    k = kc + kv · v (k in [W/m²·k], v = wind velocity in [m/s]).

    These factors depend on the mounting mode of the modules (sheds, roofing, facade, etc...).
    ....
    kc = 20 W/m²·k, kv = 6 W/m²·k / m/s

    values which had been measured on several installations, for modules mounted in sheds without back coverage, with free air circulation all around.

    These values matched very well the measurements (average deviation of the order of 0.5 to 1°C), but were defined using Wind data recorded just over the array, in built environment. Such velocities are quite lower than the usual wind data available in the meteo files, recorded at a 10m level or more over the obstacles. Therefore with these parameters PVsyst calculated a very high dissipative coefficient and cool array temperature, leading to strongly underestimated heat losses.

    According to their own measurements, some users proposed, when using standard meteo values such those in the US TMY2 data (usually about 4-5 m/sec on an average), the following k-values:

    kc = 25 W/m²·k, kv = 1.2 W/m²·k / m/s

    By the way, when the wind velocity is not present in the data (as it is the case for all synthetic meteo files constructed by PVsyst), PVsyst automatically transfers the wind-dependent contribution into the kc factor, assuming an average wind velocity of 1.5 m/s (or 5 m/s in the latter case):
    kc = 29 W/m²·k, kv = 0 W/m²·k / m/s

    Concerned people agreed that this is a good choice.

  4. #4
    Ergio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    481

    Predeterminado Re: Rendimiento a -50º C

    Muchas gracias por la información. La verdad es que no merece la pena esforzarse en inventar un sistema para bajar a esa temperatura y obtener tan poco beneficio.

    Gracias de todos modos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47