Resultados 1 al 2 de 2
- 17/06/2008, 15:28 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 8
Seccion cable y protecciones
Buenas a todos:
Voy a realizar una instalacion de las siguientes caracteristicas y me surgen algunas dudas acerca del cable a utilizar y las protecciones.
Los elementos son:
8 paneles Atersa 170 Wp / 24V (5,10A)
Regulador LEO3 75A/24V
Baterias Estacionarias 868aH 2volts x 12 vasos
Convertidor 3000w Nominal.
Entonces segun mis calculos, la tirada de cable de los paneles al regulador (9m) ---- >
2 x 9m x (5,10A x 8 paneles) / 56 x 3% = 18 x 40,8 / 40.32 = 18,21mm ; con lo cual puedo utilizar cable de 20mm.
Luego pondría un fusible de 50 A en el positivo que va de los paneles al regualdor
Queria poner un magnetotérmico entre el regulador y las baterias y otro entre las baterias y el convertidor (¿unipolar o bipolar?)
Por otro lado la salida del convertidor va conectado al cuadro de la vivienda, que tiene automaticos de 16 y 10 para 2 circuitos (alumbrado y enchufes)
¿De que valor pondriais los magnetotermicos? ¿50A?
¿Puedo usar cable de 20mm para todo el conexionado?
¿Las regletas de conexion que he visto en alguna foto, con que finalidad se usan? ¿es por que no cabe el cable en las clemas de los aparatos (regulador,convertidor..?)
Gracias por las respuestas, un saludo.
-
- 17/06/2008, 15:49 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- de vuelta
- Mensajes
- 472
Re: Seccion cable y protecciones
El cable de 20 no existe, será de 25, entre el regulador y baterias tendras la misma corriente que entre los paneles y el regulador, si pones la misma proteccion 50A esta bien, con un polo es suficiente para "deshacer" el cortocircuito que pueda formarse en baterias. entre las baterias y el convertidor puedes tener corrientes de mas de 250A, por lo que las protecciones y el cable entre las baterias y el inversor no pueden ser iguales que las del resto de la instalación.