Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    armando5 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    7

    Predeterminado ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    Hola, soy nuevo en el foro, y se muy poco de esto, tengo 12 placas solares y tenia un convertidor XANTREX 3300, se rompio y por presupuesto he montado de emergencia uno pequeño,Fraron para 24 v x 1000w, me es suficiente para nevera A++, tv y luces bajo consumo,llevo asi 2 meses sin problemas , pero hace 3 dias a una hora de caer el sol se corta la luz, las baterias estan vacias,son 12 FIAMM,y me parece muy raro, estan bien de nivel de liquido,y tienen 4 años de antiguedad, una cosa que vi antes era que una vez al mes o cada 45 dias se movia todo el liquido, como si hirviese, me dijeron que era para limpieza o algo asi, eso era algo que hacia el XANTREX y ste no lo hace ? por donde puedo ir mirando.
    Agradezco alguna pista

  2. #2
    carespon está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    Y cuantos dias lleva lloviendo en tu zona?, quiza es que ya terminastes con la reserva de autonomia que te daban las baterias (consumes mas que gastas)... es una opcion.

  3. #3
    armando5 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    Desde ya muchas gracias
    si, esa es una duda que tengo, porque ultimamente llueve como nunca, y las horas de sol son menos, ahora me estoy leyendo el manual de uso del controlador, Tristar TS60, para ver como esta configurado, ultimamente esta siempre con el led rojo, pero no se si me esta indicando lo que estan cargando las placas , o la carga que tienen las baterias.supongo es eso.
    Que hay de esto que las baterias periodicamente se remueve el liquido??
    un saludo
    armando5

  4. #4
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado Re: ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    Lo de hacerlas "cocer" para que se mueva el electrolito es cierto. Asi de esa manera no se "estratifica" y hará su función correctamente.
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  5. #5
    armando5 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    gracias, asi poco a poco ire espabilando,y esta funcion" cocer" desde donde se la activa??, respecto al regulador tristar, ahora mismo sol las 15 hs y he ido a mirar y esta con un led rojo y uno amarillo, o sea indica poca carga, supongo(aun no me he estudiado el manual), hoy hemos tenido sol aqui y lo unico conectado desde las 10 de la mañana fue la nevera(aunque habra funcionado un par de horas pues estuvo la noche apagada), lo que no tengo ni idea es cuanto tiempo con buen sol lleva cargar completamente las baterias, son 12 FIAM 800 LA creoasi se llaman, y las placas son 12 isofoton de 125 o 1250, no se donde se miran las caracteristicas, si me pueden tirar una pista de como controlar si esta cargando correctamente,, creo eso es lo mas importante, asi sabriamos si es sobreconsumo o estos dias con poco sol(tambien me han dicho lave las placas ) gracias por vuestra ayuda

  6. #6
    Adam Solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    47

    Predeterminado Re: ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    Si tu instalación de repente no funciona te aconseja de revisar todo (con los manos, no con los ojos).
    Abre todas las bornes de la batería, mira y limpia si es necesario. Revisa los cables visualmente si tienen un daño. Después abre todos los conexiones mueve un poco el cable y aprieta otra vez. No quiere decir que cuando mides con el polímetro una tensión buena es así cuando pasan los amperes. Si ves que el cobre se ha puesto negro, corta un poco del cable y conéctalo de nuevo. Si es corto raspa un poco el cobre con un cutter o algo.

    Cuidado con el orden de en conectar y desconectar el regulador (mira que de indica el manual) Cuidado también con tus 12 Placas si trabajas al pleno sol. Si eres novato tapa los paneles con mantas o asegurarte que desconectas la placas una vez, revisa todo y conecta los otra vez.

    Para controlar si la cosa funciona perfectamente necesitas en tu caso un medidor de corriente que vale unos 150€ o más.

    Si tu inversor es de onda pura puedes comprar un contador de corriente que trae a veces el Lidl por 7€. Es muy útil para cortijeros y todo el mundo que quiere bajar su coste de la energía.
    Saludos soleados

    Christian

  7. #7
    armando5 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    Gracias Adam,lo que hice con las baterias fue reponerles el liquido faltante con agua destilada, algunas estaban en minimo, pero ninguna por debajo, los cables ocularmente estan bien, pero no he comprobado si hay algun borne flojo, (lo hare mañana), de todas maneras, hoy que hemos tenido un dia de pleno sol a las 2 de la tarde el tristar estaba con el led en amarillo, cosa que no sucedia hace dias.seguire con comprobaciones y hago los comentarios sobre como va,
    gracias nuevamente.

  8. #8
    armando5 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    Hola , nuevamente, parece ser que era solamente que llevaba demasiados dias nublados, porque a partir del segundo dia con sol esto ya esta como siempre, con la duda que me he quedado es si al no "cocer " las baterias para homogeneizar el electrolito purden afectarse, , nadie sabe como hacerlo??, muchas gracias
    armando5

  9. #9
    Adam Solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    47

    Predeterminado Re: ESTOY EMPLEANDO BIEN EL SISTEMA??

    Tienes que estudiar los instrucciones de tu regulador. Normalmente provocan los reguladores una vez al mes una sobre carga con el efecto que la batería hierve. También suele hacerlo después una descarga profunda (en tu caso). Si no lo hace durante mucho tiempo puedes desmontar los baterías y agitarlos (Ponerlos en el coche y hacer una vuelta(con el coche no con las baterías (quidado que no se vuelcan))) pero es bastante incomodo. Le el manual. Mira si el regulador esta bien configurado (si esta en el modo de “GEL” esta la función de hervir apagado). En el caso peor tienes que cambiar el regulador. Puedes conectar la placa al pleno sol directamente a la batería para ver si hierve. Pero no lo dejas a si mucho tiempo así no me gusta mucho este consejo. Si no pasa tampoco nada tienes otro problema.
    Saludos soleados

    Christian




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47