Resultados 1 al 12 de 12
- 16/02/2006, 18:22 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2005
- Mensajes
- 19
Problema muy grave con instalación aislada!!! Ayudaaa!
Buenas tardes a todos.
Llevo tres dias que apenas duermo pensando en el problema que me ha surgido con una instalación recientemente montada y que aun no está en marcha por el siguiente problema.
Se trata de cuatro paneles de 165Wp conectados en paralelo con una Imax de 4.7A, un regulador de 25A, unas baterías de 370A y un inversor de 3000W. Sistema de 24V.
La dichosa instalación no funciona como debería funcionar. El caso es que la batería aumenta de voltaje en las horas del día de mayor irradiación (lógico). Tanto es así que si lo dejo libre pueden alcanzar los 33V o más (Siempre corto a 28-29V). He cambiado de regulador y parece que sigue haciendo lo mismo. No entra en flotación a 27.2-28 V y no corta a 29 V ( valores del fabricante). Es como si los paneles estubieran directamente conectados a la batería. Después de revanarme los sesos pensé que era el regulador y como he dicho antes lo he cambiado por uno de 30A.
He de decir que cada línea positiva de paneles (cuatro en paralelo) he incluido un diodo de 6A cuya caida de tensión es en dirección al regulador. Creo que esto es corecto, verdad? A mi parecer es lógico. Si les cambio de posición (caida de tensión hacia el panel) no conducirían.
Espero que alguien me yude y pueda indicarme algo porque estoy realmente decepcionado con esta instalación.
Gracias.
-
- 16/02/2006, 19:13 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
una vez verificado que este todo conectado correcto, puede ser que al ser bastante campo para poca bateria (ideal para unos buenos niveles de carga), como los reguladores llevan un delay (retardo), o sea una vez llegado al valor de corte, el regulador espera unos segundos o algun minuto, hasta que no corta efectivamente, (para eliminar falsos cortes o que le engañen rebotes de según que cargas) sea durante este tiempo que passa que la bateria suba tanto, deberias dejar un minuto o así a ver que passa, seguramente te entra a flotación sin problemas.
Los diodos van en serie en cada panel antes de unirlos todos en paralelo? logicamente, si carga están bien, si los pones al revés no permitiran el paso de corriente, digamos que si los tienes al positivo, la ''raya'' tiene que estar al lado del regulador, y el ''triangulo'' de culo a los paneles.
Saludos
- 16/02/2006, 19:24 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2005
- Mensajes
- 19
Buenas tardes windguru.
Gracias por tu respuesta. He de indicar que ya intenté esa misma maniobra. Dejar algún tiempo el regulador trabajando pero la tensión subión tanto y tan rápido ( la conexión se realizón a las 11.30 a.m.)que llegó la batería a los 36 V o más (no recuerdo cuanto más) y dió un chispazo terrible. No quiero arriesgarme a perder la batería. Alguna idea mas?
- 16/02/2006, 19:58 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
es nueva la bateria?, es que parece un caso de SULFATACIÓN, una bateria sulfatada sube muy rapido de tensión. cuando consumimos baja igual de rapido...
Saludos
- 16/02/2006, 23:03 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2005
- Mensajes
- 181
Puedes indicar brevemente los pasos de la instalación. Ejempl. placas en paralelo, controla, bateria, inversor. O si me das tu e-mail te enseño un plano de una instalació aislada en paralelo y en serie. Yo solo quiero ayudar.
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 16/02/2006, 23:24 #6Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 175
Es muy extraño lo que te está pasando, si como dices, lo tienes todo bien conectado.
Si como dices, los paneles, conectados en paralelo, te tienen que dar midiendo con el polímetro, de 24 a 27 voltios sin carga, o quizás algo mas. Aun en el caso de que no tuvieses regulador, el max. voltaje que podrías conseguir por carga, seria el nominal que diesen los paneles, o sea de 24 a 27 v. y nunca 33 como dices, y si es así ¿ de donde salen esos 33v o mas?
Sugiero que midas sin conectar a batería.
1º que tensión salen de los paneles (antes del regulador)
2º Que tensión hay después del regulador.
Si está todo dentro de los márgenes
a) Conecta alguna carga a la batería.
b)Pon todo en funcionamiento normal.
c)MIDE la tensión antes del regulador (tiene que haber de 24 a 27v)
d) mide la tensión después del regulador( en este caso, entre bornes de batería)
Tienes que ver alguna medida anormal.
Conectada la carga a la batería, la tensión de esta, no tendría que pasar de 27 v. Sin conectar la carga te podría marcar una tensión flotante de mas de 35 v. (pero esto no seria anormal)
Ya contaras.
Saludos
- 17/02/2006, 10:05 #7Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 57
Juan J., te puedo decir que paneles de 24 v pueden llevar algo más de 35v, sin carga. Lo he comprobado.
A mi parecer, puede que sea un problema del regulador.
En el mío, una vez llegué a observar en el display unos 30 v. y el mensaje "overvoltage", con lo cuál pasados unos segundos el regulador bajó la tensión de carga de baterías a unos 29v y pico.
Como ya comenté en un mensaje anterior estos valores de tensión se pueden ajustar entre unos márgenes y también el tiempo de aplicación de estos.
En fin, es una opinión.
- 17/02/2006, 10:45 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 17
Problema urgente
Hola Pepe,
Yo de esto de la fotovoltaica lo que se lo se de oidas.
Pero a mi me parece que un regulador de carga, debe cortar el suministro de corriente a la bateria cuando esta sobrepasa una tension limite (o sea cuando está cargada).
Por tanto, el problema deberia estar en el regulador.
Saludos
Manuel2
- 17/02/2006, 15:28 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
Los paneles de 72 celulas i de 165Wp , que deben ser los de esta instalación si están frios llegan a los 39V a circuito abierto, una vez se calientan llegan a unos 35V, lo mas logico seria un regulador defectuoso, pero si lo has cambiado no vale ya esta hipotesis.
Es una instalación con ambos polos flotantes?(aislados de massa) supongo que si, ya que a veces se unia el polo negativo de todo a tierra, pero con la llegada de los mosfets de canal N que son los de la mayoria de reguladores, (cortan en muchos casos por el lado negativo de la bateria, por simplicidad a la hora de cargar la gate del mosfet, aunque algunos diseños lo llevan ''arriba'' al positivo con un circuito especial o llevan mosfets canal P), seria como si estubieramos haciendo un puente al regulador, con lo que no cortaria nunca, y explicaria este fenomeno,
muchas mas opciones a este raro fenomeno ya se me escapan...
Saludos
- 17/02/2006, 19:04 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2005
- Mensajes
- 19
Buenas tardes a todos. Intentaré responder a vuestras aclaraciones pero perdonadme que no indique nombre.
Bién. Esta mañana he vuelto a conectar el sistema. Como me indicó WindGuru he esperado un tiempo hasta que ha llegado la tensión a cerca de 33V y cual ha sido mi sorpresa (ya decidido a cargarme la batería) que el regulador ha bajado la tensión a los 27-27.8V de flotación del regulador. Ha sido un momento de pánico pues se podía escuchar las baterías ebullir. Si es que los reguladores tienen un delay,¿porqué no lo indican en el manual de usuario???!!! Porqué no me lo indicaron cuando llamé a la empresa que lo suministró?!!
Por otra parte se trata de paneles Bp 3165 (165Wp) y os aseguro que llegan a los 35V a las 11-12 del medio día.
MORALEJA:
- CONECTAR SIEMPRE EL SISTEMA A PRIMERAS O A ÚLTIMAS HORAS DEL DÍA.
- LOS REGULADORES TIENEN DELAY!! POR LO MENOS LOS DIGITALES.
Muchas gracias a todos. Ya he dejado el sistema andando y mañana pasaré a conectar los diodos que quité ayer.
Es duro ser Ingeniero y que te suelten ante los leones de esta manera, dando la cara por la empresa y dándo explicaciones al jefe.
Si necesitais algo podeis encontrarme en [email protected]
- 17/02/2006, 19:40 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2005
- Mensajes
- 19
Algo que se ha me ha olvidado comentar y que he dado por supuesto es que los paneles (lectura a la entrada del regulador) dan los voltios que sea (33,32,27) y el regulador a su salida(medida real) decrementa ese potencial hasta la tensión de flotación (27.2-27.8). Mi sistema funciona así y espero que sea así como ha de funcionar. Lo comento porque hablando con los técnicos de la marca del regulador me comentaron que los paneles y las baterías han de estar al mismo potencial una vez funcionando correctamente. He vuelto a meter la pata?
- 18/02/2006, 09:10 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
Ya es normal, la misma tensión será mientras cargue a tope (siempre un poco mas alta la del panel, aunque a veces son decimas de voltio), pero en flotación ya es correcto lo que comentas.
saludos