Resultados 151 al 175 de 252
- 04/09/2015, 16:34 #151Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2015
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 18
Re: Calculo sección cables en CC
Chico...pues he tenido que meter la gamba en algo...eso me cuadra mas.Por eso he preguntado.Cuando he visto el resultado me he dicho para mis adentros "eso no puede ser"....ya ves
Muchas gracias por responder tan pronto,
-
- 04/09/2015, 18:44 #152
Re: Calculo sección cables en CC
No se que fórmula has utilizado, pero lo normal es aquella que contempla la caída de tensión.
Hay dos aspectos (como mínimo) a considerar en el cálculo de la sección:
1 - La caída de tensión.
2 -La intensidad máxima admisible del conductor.
En tu caso si montaras ese circuito y provocaras esa corriente a esa tensión, seguro que al final de la línea habría la caída de tensión calculada, pero ahora debes comprobar en las tablas del RBT (Reglamento Electrotécnico de Baja tensión) u otras, los valores de la intensidad máxima admisible del conductor que elijas, según el tipo de canalización que utilices, y el tipo de aislante del conductor.
En tu caso sería 1'5mm2, que soporta siendo el cable de PVC con dos conductores y bajo tubo, en montaje superficial (tipo de canalización B/B1) soporta 15A, luego sería suficiente.
Te aconsejo que leas el documento de mi autoría o cualquier otro relacionado con el cálculo de secciones. El mio está en el área de descargas de solarweb.Saludos de EIEN
- 04/09/2015, 20:11 #153Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2015
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 18
Re: Calculo sección cables en CC
Eso es ya la exactitud total...veras yo simplemente voy a hacer una instalación de dos cables,positivo y negativo, de una furgoneta que va de la puerta trasera hasta debajo del sillón conductor, nada mas,Solo quería saber la sección para cargar las baterías .Osea que con un "cable de 4 te sobra" me hubiese bastado, o algo por el estilo.Que no pretendo hacer algo a nivel Industrial,de un local o una vivienda, ahí si que necesitaria hacer cálculos exactos.
Como es corriente continua,pretendo que no se prenda fuego la instalación, jejejeje que si no.....
- 10/01/2016, 19:29 #154Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2012
- Ubicación
- Palencia
- Mensajes
- 31
Re: Calculo sección cables en CC
Muchas gracias por toda la información para cálculos y consejos de este hilo.
Pregunta rápida de duda "existencial" sobre sección cable de batería (instalación novato...)
Estoy estudiando una instalación sencilla aislada, con un regulador/inversor de 2400w (huber 2424plus 3000VA)
Para el calculo de sección cables batería veo que se utiliza la potencia máxima que le pueden entregar los paneles, pero mi duda es; no se debe tener en cuenta también la potencia que puede demandar el regulador/inversor??
En mi caso pretendo usar 3 paneles solares de Isc=8.39 A. Sin embargo veo que la potencia que puede demandar el regulador/inversor (2300w) de las baterías (24v) es mucho mayor...2300/24=96A..... No debería utilizar esta corriente máxima de demanda a las baterías (96A) para dimensionar sus cables???
Donde estoy metiendo la pata??, Alguien me puede orientar en esta paranoia??
- 10/01/2016, 19:51 #155el_cobarde Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
- Cables entre placas y regulador: Intensidad que pueden dar los paneles (a la tensión de paneles)
- Cables entre regulador y batería: Intensidad que puede dar el regulador (a la tensión de batería)
- Cables entre inversor y batería: Intensidad que corresponde a la potencia nominal del inversor (a la tensión de batería)
Por ejemplo 2400Wp potencia FV, strings de 100Vdc, batería de 24V, dos reguladores MPPT de 60A, Inversor de 3000W
- entre placas y regulador: 2400W / 100V = 24A
- entre regulador y batería: 2400W / 24V = 100A (a 48V serían 50A)
- entre inversor y batería: 3000W / 24V = 125A (a 48V serían 62A)
Ya ves que para 2400Wp de placa sería mejor batería de 48V ...
- 10/01/2016, 19:59 #156
Re: Calculo sección cables en CC
El cableado hasta la batería debe soportar la máxima intensidad que por él pueda circular, en tu caso son 50A (aunque el manual pone 30A), que sería cuando funcione como cargador y 125A cuando trabaje como inversor (2400/24/0'8) .
He supuesto un rendimiento del 80% (siendo generoso) ya que el fabricante no lo indica.
Así pues, el cable de batería hasta el inversor debiera soportar 125A.
Si haces que tenga un metro, para una caída de tensión de 0'2V, si el cable fuera con aislamineto de XLPE, EPR o PVC hasta 40º, el resultado es de 25mm2.
Pero no se acaba aquí el cálculo. Ahora falta comprobar si esa sección soportara la intensidad máxima que por el circula, dependiendo del tipo de intalación, que supongo será al aire. En ese caso 25mm2 y si el aislante es de XLPE se queda justo, 123A.
En este caso lo más aconsejable y lo que yo haría es elegir la siguiente sección que es 35mm2 que ya soporta 154A.Última edición por eien; 10/01/2016 a las 20:20
Saludos de EIEN
- 10/01/2016, 22:21 #157Gabriel 2015 Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
¿Por qué utilizáis 2.400 w, cuando la potencia del inversor es de 3.000 VA? 2.400 w es una referencia para un coseno de "fi" de 0,8 en la carga del inversor.
Según mis cálculos:
Sección por intensidad admisible: 50 mm2.
Sección por cortocircuito: Para 50 mm2. Tiempo de disparo de 0,3 s y poder de corte de fusible de 10 KA.
Sección por caída de tensión: 35 mm2 para 1% y 1 m.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Siempre que el aislamiento del cable sea de 1.000 V.
- 10/01/2016, 22:52 #158Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2012
- Ubicación
- Palencia
- Mensajes
- 31
Re: Calculo sección cables en CC
Muchas gracias!, si tengo que darlo una vuelta y echar números si me sale mejor batería 48v y bajar la corriente
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No había tenido en cuenta ese margen del 80% para el inversor, muchas gracias. Las indicaciones que vienen en el datasheet del equipo me resultan algo confusas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aquí ya ando mas perdido....tengo que mirarlo un poco para entenderlo...
Lo que si comprendo es lo que comentas de los 3000VA (creo) para hacer los cálculos del lado de la batería, ya que los 2400w serian para el lado del inversor en AC y con cargas inductivas
- 10/01/2016, 23:40 #159Gabriel 2015 Invitado
- 11/01/2016, 09:38 #160el_cobarde Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
No he utilizado 2400W para el inversor, sino para la potencia en placa. Todo los valores son ficticios -inventados por mi- para poder poner un ejemplo numérico, que se suele entender mejor.
- 2400Wp es la potencia FV instalada en placa. He supuesto que son strings de 3 placas en serie con una tensión de 100Vdc
- 3000W es la potencia nominal del inversor. Se supone que es la máxima potencia de consumo prolongado. El inversor puede dar una potencia pico de 6000W, pero sólo para poco segundos, por lo que no hay que dimensionar el cable para esta potencia.
- 11/01/2016, 11:26 #161Gabriel 2015 Invitado
- 11/01/2016, 12:11 #162el_cobarde Invitado
- 11/01/2016, 12:18 #163Gabriel 2015 Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
No, por eso instalamos fusibles jeje. Pero desde el punto de vista de cortocircuito, hay que tener en cuenta el poder de corte del fusible, el tiempo de disparo según curvas de fusibles o magnetos y la sección del cable. Todo ello con el fin de que las protecciones funcionen correctamente. Sabes que estoy en fase de estudio, y desde luego que si pongo baterías, tendré muy en cuenta esto que te digo. En el resto de tramos de CC, la corriente de cortocircuito es muy baja porque depende de las placas, pero en el caso de las baterías, hay que tenerlo en cuenta, o al menos, yo lo tendré.
- 11/01/2016, 12:26 #164el_cobarde Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
Muy de acuerdo. Cada día lo tengo más claro: Las baterías de plomo-ácido son un invento del demonio!
Además de ser caras, necesitar mantenimiento y durar poco, son peligrosas.
Realmente es hora de que salga al mercado una forma más razonable de almacenar energía eléctrica a escala pequeña.
- 11/01/2016, 13:01 #165Gabriel 2015 Invitado
- 11/01/2016, 13:15 #166el_cobarde Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
Gracias, Gabriel 2015. Un detalle: No tengo baterías tan "buenas", las mías son 8 Trojan T-105.
No sé su intensidad de cortociruito, pero será algo entre 1000A y 2000A a 48V.
Y tengo experiencia con lo que significa esto: Al instalar el sistema, hice cortocircuito con una llave de 14 en mi batería
La punta de la llave se evaporizó y volaron las gotitas de metal líquido (cromo-vanadio). Quedaron incrustadas en las baldosas cerámicas del pavimento - casi imposible, quitarlas.
Ya os digo: La batería, un invento del demonio (y yo tonto, por descuidarme).
En cuanto a baterías de plomo-ácido: Todos tenemos una bomba de estas en nuestro coche! Y hasta las pequeñas (de 45Ah a 12V) consiguen una intensidad de cortocircuito de unos 500A, para poder girar el motor de arranque. Es extraño que no pasen más incidentes.
- 13/01/2016, 22:42 #167Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2012
- Ubicación
- Palencia
- Mensajes
- 31
Re: Calculo sección cables en CC
Para el regulador/inversor (3000VA) y batería 24v, estaba pensando poner un magnetotermico DC de 125 A. Veo comentarios que recomiendan ponerlo de doble polo pero no entiendo muy bien la necesidad... Considerais que con un magneto en el cable positivo es correcto??, mejor uno por polo?, por que??
- 14/01/2016, 18:17 #168Gabriel 2015 Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
Si quieres que la instalación quede protegida por cortocircuito, es necesario que instales protección en cada cable. Con respecto a los 125 A, primero hay que saber intensidades, longitudes y secciones de cables.
- 14/01/2016, 23:21 #169Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2012
- Ubicación
- Palencia
- Mensajes
- 31
Re: Calculo sección cables en CC
- 14/01/2016, 23:32 #170Gabriel 2015 Invitado
- 18/01/2016, 21:47 #171Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2012
- Ubicación
- Palencia
- Mensajes
- 31
Re: Calculo sección cables en CC
Muchas gracias, algún sitio web donde recomendeis mirar el magneto bipolar?? googleando no he visto nada para esos amperios en bipolar y DC.
De momento lo unico que tengo echado el ojo es a este unipolar DC de 125 A ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | MAGNETOTERMICOS | MAGNETOTERMICO 125A DC - 125VDC-PNL | Kit solar, solar fotovoltaica, solar térmica, grupo electrógeno
- 18/01/2016, 22:48 #172Gabriel 2015 Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
También puedes poner unos fusibles como estos; más fiables y muuuuucho más económicos.
Comprar fusibles y bases portafusibles electricos zr, ac, d02, d03,... - Ilumitec
- 20/01/2016, 08:48 #173Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- Cadiz
- Mensajes
- 128
Re: Calculo sección cables en CC
Pero ese enlace es para fusibles para AC no para DC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pero ese enlace es para fusibles para AC no para DC
- 20/01/2016, 11:52 #174el_cobarde Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
A un fusible le da igual, si es AC o DC, solo ve la intensidad de la corriente. Si la intensidad sobrepasa el valor nominal del fusible, este se funde y hay que poner uno nuevo.
Para magnetotérmicos es otra cosa: El contacto se abre y corta la línea. Cuando ya no hay sobreintensidad, el contacto se cierra manualmente y el magneto estará otra vez activo. El problema con DC es el arco eléctrico que se forma al abrir el contacto y que lo quema. Por eso hay magnetos especiales para DC, que extinguen este arco.
- 20/01/2016, 19:07 #175Gabriel 2015 Invitado
Re: Calculo sección cables en CC
Quizás este hilo no sea el más apropiado para hablar de fusibles, pero de forma general, para el caso de que se usen interruptores automáticos "de alterna" frente a cortocircuito en baterías, se puede comprobar si funcionarán correctamente en continua de la siguiente manera:
1.- El poder de corte del automático tiene que ser superior a la intensidad de cortocircuito de las baterías. De forma aproximada, un automático de 6 KA sirve para bancos de baterías en serie de hasta 1000 Ah y uno de 10 KA para bancos de hasta 1.400 Ah.
2.- La intensidad de cortocircuito de las baterías tiene que ser superior a 15 veces la intensidad nominal del automático.
Si se cumplen esas dos condiciones podemos utilizar automáticos con curva de disparo del tipo "C", que son los más utilizados.
En el caso de que lo anterior no se cumpla, se han de efectuar una serie de cálculos para determinar si el automático es apropiado, o no.
Por ejemplo, si tenemos un banco de baterías cuya intensidad de cortocircuito es de 3.000 A y un automático de 125 A, podríamos instalar directamente un automático de poder de corte 6 KA, ya que si multiplicamos 125 A por 15, salen 1.875 A, que es inferior a 3.000.
En el caso de que se empleen fusibles, los de alterna de 500 V, o más, sirven de manera directa para continua hasta 240 V, quedando cubierta la mayoría de los casos.Última edición por Gabriel 2015; 20/01/2016 a las 19:29