Re: Calculo sección cables en CC
Cita:
Iniciado por
eien
Yo utilizo la misma tabla que "elsolacabasos".
La conductividad de mis cálculos, es a 40ºC, en el cobre 53,77S/m-mm2.
Si tú utilizas esta tabla, tú me conoces.
Respecto a los datos que nos dá el amigo son disparatados:
1º.- 100 A de los cuales no se duda, quizá tenga razón.
2º.- Tensión de 750 V en DC, a partir de dos baterías. No existen baterías por encima de las tensiones de seguridad MBTS <24V, este dato no me lo creo.
3º.- LA potencia, al multiplicar UxI = 750x100=75 kW otra barrabasada al canto; imposible.
Revisa los datos porque a mi no me cuadran.
Quizá la tensión no será MBTS pero sigue siendo tensiones porel esttilo, inferiores a los 50 Vdc o mejor aún < 75 VDC; simplemente porque el reglamento así lo establece como medida de protección frente a contactos directos e indirectos.
Re: Calculo sección cables en CC
Según Volkswagen, la tensión de sus vehículos eléctricos oscila entre 360V y 400V.
Hay otros fabricantes que trabajan con 800V.