Dimensionar Regulador Fotovoltaica
Hola amigos.
Los felicito por la pagina Web a la que ya desde hace poco tiempo pertenezco.
Me a sido de mucha ayuda para realizar PFC pero tengo algunas dudas que me gustaría ver si me las sabes resolver, pues el calculó sobre el dimensionamiento del regulador me parece un poco simplista y no se si e de tener mas factores en cuenta.
Por lo que le veo mucha gente obtiene la Intensidad total que obtiene de sus paneles en mi caso 178,58 A a 24 V. y busca un regulador que soporte esa Intensidad en mi caso necesitare 2 y los utilizare los que soporten 125 A
Las Especificaciones facilitadas por el fabricante incluyen como mínimo los siguientes puntos:
Tipo de regulador: Atersa Gama LEO
Tensión de alimentación nominal y máxima: 24 V
Tensión de alimentación de las baterías: 24 V
Intensidad máxima de carga: 125 A
Tensión máxima de carga: Regulable en nuestro caso 24 V
Rango de temperatura de actuación: 0-50 ºC
Gracias y un saludo
-
- 10/04/2008, 19:26 #2
Para el cálculo del regulador, se utiliza la intensidad de cortocircuito, que no la de carga, del campo de paneles, que como sabes es la suma de las intensidades de cortocircuito de los paneles que tengas instalados.
Saludos
Conchuo