Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado calcular seccion de cable fv-regulador

    hola a todos, si pudieraís ayudarme en un ejercicio os lo agradeceria(pues estoy estancado) tengo 8 paneles dispuestos en 4 ramas en paralelo con 2 paneles en serie, el panel de 75 wp , Imax 4,4 A, Pmax 17V, Isc 4,8A, Voc 21 V ¿si la longitud de linea electrica entre campo generador y el regulador es 10 metros y la maxima caida de tensión admisible 3% se pide calcular la sección de cable necesaria para el tramo fv-regulador?
    yo utilizo la formula s=p·L·I/Vab

    o sea S= 2·0,017 ohmios·m/mm2·4,4A/0,03

    para mi es un rompecabeza pq lo que me de no se para que es, gracias y un saludo a todos

  2. #2
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Yo utilizo una fórmula sencilla para calcular la dimensión de los conductores eléctricos, existen otras mas exactas por supuesto, pero esta es como te digo sencilla y funciona

    2*L*I/56*%

    L es la distancia del conductor
    I es la intensidad de la correinte que va a pasar por el conductor
    56 es un constante
    % es el porcentaje de caida de tensión admisible (en tu caso el 3%)

    En tu ejemplo tienes dos paneles en serie, por lo que las intensidades permanecen iguales, es decir no se suman, solo se suma el voltaje, así que la Imax es de 4,4 Amp. como tiene 4 grupos de 2 paneles cada uno, sería 4,4*4=17,6 la intensidad máxima que va a pasar por el conductor y el voltaje será de 24V. la distancia de 10 metros y el 3% de 24 V. es 0,72 por lo tanto el resultado es el siguiente:

    2*10*17,6/56*0,72= 8,73 por lo que tendrás que emplear el conductor normalizado inmediatamente superior que es el de 10 m/m
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  3. #3
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    hola conchuo, he estado leyendo tu respuesta y veo que haces referencia a los conductores normalizados y quisiera preguntarte una duda. ¿Existen conductores normalizados con una sección menor de 6 mm2? Porque en el RBT no hacen mención a ellos, empiezan a partir de 6 mm2.

    Salu2!
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.

  4. #4
    pipemh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    42

    Predeterminado

    po zi,

    4mm2, 2,5mm2 y 1,5mm2 y para ellos se usan las protecciones de 20, 16 y 10A respectivamente.

    de nada.

  5. #5
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pipemh Ver mensaje
    po zi,

    4mm2, 2,5mm2 y 1,5mm2 y para ellos se usan las protecciones de 20, 16 y 10A respectivamente.

    de nada.

    y en que documento oficial puedo verlo, porque en los que he mirado lo mínimo que hace referencia son 6 mm2
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    No soy experto en el RBT pero en viviendas y electrificación, las dimensiones de los conductores, son como te han indicado 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 50 etc....

    También se utilizan y por tanto debes estar normalizados conductores de un solo hilo o de dos de los que llaman cable paralelo de 0,6 - 0,8 - 1 etc... y seguro que habrá mas que ahora no caigo, aunque estos últimos son los que llevan las lámparas de mesa, la circuitería electrónica etc...
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  7. #7
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    gracias conchuo por tu respuesta, pero como por desgracia es un curso, me tengo que ceñir a esa formula( seguro que la tuya es más logica, por que el curso todavia me habla de pts) y os pregunto ¿cuando dice sección de cable? que se refiere al grosor o a la distancia m2 o mm2, gracias un saludo.

  8. #8
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pachu1969 Ver mensaje
    gracias conchuo por tu respuesta, pero como por desgracia es un curso, me tengo que ceñir a esa formula( seguro que la tuya es más logica, por que el curso todavia me habla de pts) y os pregunto ¿cuando dice sección de cable? que se refiere al grosor o a la distancia m2 o mm2, gracias un saludo.

    la sección hace referencia al grosor, a mm2
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.

  9. #9
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    No soy experto en el RBT pero en viviendas y electrificación, las dimensiones de los conductores, son como te han indicado 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 50 etc....

    También se utilizan y por tanto debes estar normalizados conductores de un solo hilo o de dos de los que llaman cable paralelo de 0,6 - 0,8 - 1 etc... y seguro que habrá mas que ahora no caigo, aunque estos últimos son los que llevan las lámparas de mesa, la circuitería electrónica etc...

    Gracias conchuo, yo estaba mirando en redes aéreas y subterráneas y por eso no veía las secciones menores de 6mm2

    Salu2!
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.

  10. #10
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    gracias a los dos,

  11. #11
    vuscador está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    ELCHE
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: calcular seccion de cable fv-regulador

    Yoquiero saber que seccion de cable debo utilizar en este caso
    linea principal desde el cuadro de control hasta la linea secundaria es 25m
    y la moyor intensidad que cicularia es 216W,con 12V , le dare el 2% de caida de tension pues de ella continua o se parten dos lineas secundarias le dare a cada una un 1% y asi tendre el 3% si es que esta bien ,sino me corrigen gracias.
    yo hice lo siguiente.
    2*25*18/56*0.24 = 900/13,44 = 66,94mm no entiendo es demasiado diametro

  12. #12
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Re: calcular seccion de cable fv-regulador

    Si los 216 Wts. es que vienen de un campo de paneles de 216 Wts. en total, para calcular la intensidad, no lo podrás dividir entre 12V. ya que la intensidad que circula por ese conductor sería menor.

    Tendrás que buscar en las especidicaciones de el/los paneles, el voltaje de máxima carga que estará del órden de los 17 Voltios y dividis la potencia en W entre este valor para obtener los amp.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  13. #13
    Luis Gamiz Sánchez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    35

    Predeterminado Re: calcular seccion de cable fv-regulador

    Cita Iniciado por asquipe Ver mensaje
    y en que documento oficial puedo verlo, porque en los que he mirado lo mínimo que hace referencia son 6 mm2
    Las secciones para tendidos de energía empiezan en 1,5 mm2 (algunas otras aplicaciones de cableados internos, comunicaciones... pueden ser de 1, 0,75, 0,5 y menos).

    ¿Documento oficial en el que verlo? El RBT. Supongo que sólo ves sección mínima de 6 para cobre porque miras la ITC-BT 07 dado que es el valor mínimo permitido para redes subterráneas de distribución en cobre. Y hasta noviembre de 2004 todas las instalaciones enterradas (fueran redes de distribución o no, se miraban en esta ITC-BT 07.

    Tras la versión de noviembre de 2004 de la norma, las instalaciones que no son redes de distribución se pueden hacer según la UNE 20460-5-523, porque ya incluye tablas para instalaciones enterradas (además de las tablas de las instalaciones al aire (bandejas, bajo tubo, empotrados, en huecos de la construcción, en canal protectora...)).

    Por otro lado, el RBT es taxativo en cuanto a las instalaciones enterradas en las que pide un mínimo de 6 mm2 de sección (esto vale para todos los casos). Con lo que si calculas una instalación enterrada en cobre, el mínimo va a ser 6. Si no fuera enterrada puedes utilizar desde 1,5 lo que quieras (ver tabla 1 de la ITC-BT 19). Esta tabla de la ITC-BT 19 es como ejemplo ya que como la norma cambió, también cambio esta tabla y por tanto tienes que ir a la nueva tabla que tiene variaciones sensibles. Puedes encontrar la información actualizada en la introducción técnica del siguiente catálogo de BT:

    Prysmian - Catálogo

    Tambien tienes explicado en el catálogo de forma más gráfica que la propia norma como se elige una u otra columna de intensidades admisibles para hacer los cálculos en función del sistema de instalación elegido y se explican, con todas las tablas, los coeficientes de corrección a aplicar por agrupamiento, temperatura, tipo de instalación...

    En la página 23 tienes la tabla actual y válida de las intensidades admisibles (la que sustituye a la tabla 1 del RBT).

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47