Resultados 1 al 10 de 10
- 27/01/2006, 00:46 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
toda una SERIA instalacion
hola a todos
mirad me han enseñado el calculo de una empresa supuestamente seria , tiene eN la denominacion social "xxxxxxx ENERGIA SOLAR S.L." y todo, como buena empresa que se precie y quiera dedicarse a esto.
bueno lo dicho os enseño literalmente el calculo de consumos:
"LISTA DE CONSUMOS APROXIMADA:
FRIGORÍFICO CLASE B 80X16 H. DIA = 1.280 W
VITROCERAMICA ½ H . DIA= 750 W
TERMO ELECTRICO 1 H . DIA= 750 W
TELEVISOR 25 PULGADAS 3 H. DIA= 300 W
BOMBILLAS DE 40 W 3 H. DIA= 300 W
VARIOS (MUSICA,DVD) 200 W
TOTAL CONSUMO DIARIO: 3.580 W."
esto esta copiado integro del presupuesto
luego le presupuestan 4 modulos de 180 W , una bateria a 24 V 500 ah, y un inversor de 2400 W..
bueno esto es como el pasatiempo ese del periodico " encuentra el error" solo que al reves : ENCUENTRA EL ACIERTO !!!!!!!!!!!!!!
vamos lo unico acertado que le he encontrado al presupuesto es que le cobran 500 € por ir a ver la orientacion de la kasa,
teniendo amigos asi kien quiere enemigos????????
un saludo
kandido
Pd. : esto es parte de un presupuesto real , no es broma.
-
- 27/01/2006, 09:53 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2006
- Mensajes
- 128
Hola,
Para ser una SERIA instalación me parece una DIVERTIDA (de chiste) presentación de cálculos. No voy a perder el tiempo en comprobar los resultados, pero de ingeniería o empresa de estudios SERIA tiene bien poco. Pero lo peor es que poca gente, entre los clientes, entiende nada, y da lo mismo que esté bien o mal. ¿No crees? LAMENTABLE.
Un saludo.
- 27/01/2006, 13:43 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Mensajes
- 90
Lo que fastidia de todo esto es que una instalación bien colocada te puede traer un cliente, pero una mal colocada te quita 150 clientes.
De verdad, es para matarles.
- 27/01/2006, 15:16 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 804
Y en cima lo que más cómico me parece es el uso de vitrocerámica, ¡la antieficiencia por excelencia!
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 27/01/2006, 15:20 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
ja ja ja ja ja... una instalación fotovoltaica aislada con vitorceramica i termo electrico... VIVA los principios de la termodinamica!!! y esa gente son una SL, pues vamos bien, pero el dimensionado de panel- bateria es para meterles en la cárcel, bueno no es necessario comentar nada mas, pero un enemigo de las energias renovables no actuaria de mejor forma
ja ja ja ja ...
- 30/01/2006, 12:24 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2006
- Mensajes
- 24
Es lo que pasa cuando hay algún "boom" de alguna tecnologia nueva o de moda, mucho advenedizo, intrusismo y aprovechado que dan lugar a margenes de juzgado de guardia y chapuzas de ordago.
Nada nuevo bajo el sol.
- 30/01/2006, 18:11 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2005
- Mensajes
- 19
Buenas tardes a todos.
El chico que proyectó esta instalación tampoco iba mal encaminado!
Fuera de bromas, la verdad es que estoy un poco cansado de presentar presupuestos sobre instalaciones que sé que están bastante bién calculadas y perder la instalación porque otra "empresa" ha presupuestado algo similar pero mucho más barato. Hay que ser muy sinvergüenza para vender una instalación sin tener en cuenta rendimientos, días de autonomía o descarga máxima de la batería.
Lo último ha sido una empresa murciana que asegura que tiene la solución ideal para esas casas de madera en las que pretende montar un sistema para alimentar frigorífico con congelador, televisión, alumbrado para tres habitaciones y no sé que más por tan solo 1200€ instalación incluida. Eso no se lo cree ni .....! Lo peor es que la gente lo compra haciendo caso omiso a las recomendaciones de otras personas como yo que aunque llevamos poco tiempo en este sector estamos cansados de realizar cálculos.
- 04/02/2006, 01:06 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2005
- Mensajes
- 181
Hola amigo, hmmm, me parece el calculo que hice yo para un cliente el otro día. Si hago eso, mi jefe me corta los huevos y me lo frie en una vitroceramica y luego me lo metería dentro del termo electrico, lo grabaría en DVD con musica, lo reproduciría en el DVD con una tele de 25" y luego me lo metería en un frigorifico para que se congelase y se descongelase. Bueno fuera bromas, pobre chaval como os meteis con la gente que esta aprendiendo. Que diga alguien yo, quien no haya cometido semejante error. Seguro que las primeras veces que calculabais para aislado habias cometido atrocidades peores. Sed buenos chicos y ayudad más asi ganamos todos.
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 05/02/2006, 12:54 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 39
Vaya
Pues si que estamos bien. Voy a hacer mi primera instalación aislada y casi voy a palmar pasta y hay gente que cobra 500€ por coger el coche y hacer una visita!!! ¿Alguien sabe si esta instalación se ha vendido? ¡¡Que me cuenten como lo han hecho!!
- 05/02/2006, 14:14 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
no, no la han hecho, pues si le cobraban 500€ por ir a tomar datos de la instalacion y la instalacion le salia por unos 12000€ + Iva
buen precio verdad?