Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    bull está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Guadalajara
    Mensajes
    129

    Predeterminado PIA 4A

    Hoola buenos dias quiero proteger por consumo un inversor de 500W en la salida de alterna 230V, como lo harias vosotros...

    He pensado en poner dos fusibles de 4A pero van a saltar constantemente, tambien en poner un PIA o Magnetotermico de 4 A para limitar consumo, pero no se si hay en el mercado ni cuanto puede costar.

    Muchas gracias, un saludo.

  2. #2
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    362

    Predeterminado

    Hola Bull;

    Si quieres limitar el consumo a 500W, 230V; deberías proteger para una intensidad de 500/230=2,17A. En el mercado existen calibres para PIA (Pequeño Interruptor Automático) de 1P+N:

    1A ; 2A y 3A (PVP aprox de 32€ cada uno)
    Luego tienes de 6A, 10A, 16A ... más baratos que los pequeños.

    En tu caso yo pondría uno de 2A, que te protegería contra cortocircuitos(parte magnética) y para consumos de más de 2A (durante 1 minuto en Verano y 3 en Invierno aproximadamente según curva de trabajo)(parte térmica).

    Un Saludo

  3. #3
    bull está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Guadalajara
    Mensajes
    129

    Predeterminado

    GRACIAS animal

    sabia que habia de 10, 16, 20

    pero tan pequeños no lo sabia, voy a buscar, claro lo de menos es poner dosfusibles, pero cuando se pasen un poco ya estoy cambiandolos y sera un coñazo.

    GRACIAS




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47