    Predeterminado caida de tension

    Buenos dias.
    Tengo una pregunta que seguro que tendréis clara.

    Si tengo 6 paneles de tensión nominal 24V, conectado en serie.
    La tabla de características me dice que la tensión a máxima potencia es 34,8V

    Para el cálculo de la caída de tensión:

    Aplico: 34,8x6=208,8V
    o bien: 24X6=144V
    ?

    Y de estas dos, de cara a hacer un boletín, qué tensión sería?

    Muchas gracias.

  2. #2
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado

    ¿Qué boletín?
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    ¿Qué boletín?
    Se refiere a la memoria técnica (anteriormente boletín) que sustituye al proyecto y dirección de obra para instalaciones de poca potencia.

    En sistemas conectados a red se emplea la tensión en el punto de máxima potencia. Me imagino que en los sistemas aislados de la red, aunuqe la tensión sea 24Vo 48V, también se empleará la tensión en máxima potencia.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  4. #4
    emaema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    33

    Predeterminado

    gracias santaklaus.