Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    elensol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Las Palmas
    Mensajes
    6

    Predeterminado Instalación electrica,cables RBT

    Hola a todos!

    Tengo una duda con el RBT02

    He proyectado una istalación FV con un seguidor solar( 10 módulos conectados en 5 hileras en paralelo donde en casa hilera habrá dos módulos conectados en serie). Tengo que llevar los cables enterrados bajo tubo hasta la caseta donde tengo el regulador. Los voy a llevar enterrados y para dimensionar la secciones he mirado la ITC-BT 07, tabla 5. El problema es que en ella siempre hace referencia a cables trifásicos o ternas (trios) de cables unipolares. Yo tendría un conjunto de 10 cables monofásicos de corriente contínua. ¿debo mirar esa tabla? Me pasa lo mismo cuando miro la tabla 8 de esa misma ITC: Factor de corrección para agrupaciones de cables trifásicos o ternas de cables unipolares.

    Gracias por su ayuda!!!

  2. #2
    Avatar de JEDIRA
    JEDIRA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Badajoz, Spain
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Hola, yo pienso que estas mirando en la tabla correcta, ITC-BT 07 Tabla 5. Lo que ocurre que al tratarse de cables monofásicos y bajo tubo debes multiplicar por un número que en estos momentos no lo recuerdo. Pasa lo mismo con cables expuestos directamente al sol que tb debes multiplicar por otro número. En cuanto recuerde el número te lo hago saber para que se lo apliques a la fórmula de cálculo de secciones.

  3. #3
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado

    En la formula de factor de correción para agrupaciones de cables trifasicos o ternas de cables unipolares te permite calcular hasta 12 cables. ¿cual es el problema que tienes?
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  4. #4
    Avatar de JEDIRA
    JEDIRA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Badajoz, Spain
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    A que te refieres TAVEROK con que te permite hasta 12 cables???

  5. #5
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado

    Mirate la tabla:
    Num de cables o tornas de la zanja
    2 3 4 5 6 8 10 12

    Esto al menos aparece en mis tablas, si están mal yo no he editado el libro.
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  6. #6
    Avatar de JEDIRA
    JEDIRA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Badajoz, Spain
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Ya he encontrado la tabla pero para nuestro amigo son 10 conductores y no van a trabajar en trifásica, sino en continua y además esta tabla es para los condutores que van directamente enterrados, es decir, que no están bajo tubo. Por eso me he fijado en la tabla 5.

    En mi opinión lo que hay que hacer es calcular la intensidad máxima admisible de la línea, llamemosla x, y una vez calculada la sección de la línea, hay que fijarse en la tabla 5 que intensidad le corresponde, llamemosla y.
    A y hay que multiplicarla por 1`225 tal y como dice el reglamento para pasar a dos cables, ya sean unipolares o bipolares, la tabla. Luego hay que multiplicar ese resultado por 0`8 por tratarse de una instalación con cables enterrados bajo un mismo tubo (si es que la instalación es así) y ese resultado ha de ser mayor que la intensidad máxima admisible de la línea, o sea x.

    y > x

    Espero que no me esté equivocando.

    Saludos

  7. #7
    elensol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Las Palmas
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    Gracias por la ayuda, pero me he hecho un poco de lio...

    Jedira, entiedo en parte lo que me dices: lo que yo querría es llevar esos 10 cables en un mismo tubo, creo que se puede, no? Ese factor de 1,225 debo utilizarlo aunque se trate de 10 cables unipolares y no dos?

    Tienes razón el lo de la tabla 8 (factor para agrupaciones) ese factor se utiliza para cables directamente enterrados que no es mi caso. El 0,8 que tú me dices es más lógico pero no consigo ver donde se habla de eso en el RBT.

    La verdad es que estoy bastante verde en este tema...

    Gracias!!

    Elena

  8. #8
    Avatar de JEDIRA
    JEDIRA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Badajoz, Spain
    Mensajes
    21

    Predeterminado más claramente

    No es muy recomendable llevar los 10 cables por un mismo tubo, el RBT expone que no se instalarán más de 1 circuito por tubo.
    Debes fijarte en la tabla 5 ya mencionada, calculada previamente la sección del cable, te fijas en su intensidad máxima admisible y lo debes multiplicar por 1`225 para pasar a bipolar. Ya sea unipolares o tripolares los que estes utilizando.
    Lo del 0´8 me lo he inventado.....jajaja que no, que es broma el 0´8 aparece más adelante en la misma ITC en la que está la tabla, más concretamente en el punto 3.1.3 Cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares.

    Bueno, que tengas suerte con tu instalación.

    Saludos

  9. #9
    elensol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Las Palmas
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    Gracias Jedira, mi primera entrada en el foro ha tenido final feliz




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47