Resultados 1 al 9 de 9
- 14/01/2008, 09:06 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 7
Problema Seccion Conductores
Buenas gente. Me ha surgido un problema con el dimensionado de seccion de los cables en una instalacion fotovoltaica de 12V. Tengo 2 placas de 100W cada una i una Icc de 5'9 cada una. Si sigo la siguiente formula:
S= 2Li/56AV
i=1'25*Icc
L=20
Bien segun esta formula la Icc me da 14'75A. Pero al calcular ya la seccion me sale un valor de 29mm2, lo que me llevaria a escoger el cable de 32mm2. Esto es para dar corriente a un telefono, a una radio y a un medidor de agua. He preguntado y esto ES IMPOSIBLE que sea asi. Si alguien me puede dar algun consejo o alguna ayuda le estare muy agradecido.
Desde ya muchas gracias.
-
- 26/01/2008, 00:26 #2
Yo he aplicado la formula 2*L*I / 56*3% y me dá con tus datos de distancia e intensidad un conductor de 23 m/m por lo que deberías ir a uno de 25 m/m, aunque los consumos finales ean pequeños, a 12 V. hay mucha caida de tensión.
Lo que yo he calculado es teniendo en cuenta que desde los paneles hasta el regulador de carga hay 20 metros y que deberá llegar toda la intensidad de los paneles.
Ahora bién si tu te refieres a la linea de carga, es decir a los consumos y la distancia que mencionas es de 20 metros, entonces me hace falta saber la intensidad de todos los consumosSaludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 27/01/2008, 22:54 #3
Otra forma de calcular
Hola, yo soy electricista (aunque me sacado el título hace poco) y creo que la formula correcta para calcular la sección de un cable es la siguiente:
S=2*P*L/KVe
De donde:
S=Sección del cable a calcular en mm2
2=Conductores 2
P=Potencia de la línea en vatios
L=Longitud de la línea en metros
K=Conductividad del cobre 56
V=Tensión de la línea en voltios
e=Caída de tensión permitida en voltios
Pues bien, aplicando tus datos:
P=200w (100w x placa) como son 2 placas
L=20 m
V=12v
e=0,36v permitiendo una caída de tensión del 3% de la línea (12v*0,03)
Obtenemos como resultado:
S=2*200w*20m/56*12v*0,36v ; S=33,06 mm2
Con lo cual necesitarías un cable de 35 mm2 para obtener al final de la línea una caída de tensión de tan solo 0,36 voltios.
Hay que tener en cuenta que la tensión de trabajo es muy pequeña, solo 12v, por lo que se necesitan cables de mayor sección. Mi consejo es que aumentes la caída de tensión permitida sobre un 5% o 6% que tan solo te va a suponer una perdida de 0,6 voltios aproximadamente; otra solución sería poner 2 o más conductores de menor sección por cada polo + y -.
No se si medio voltio de caída de tensión es mucho para una instalación solar, ya que estoy verde en este tema. De todas maneras espero haber servido de ayuda
- 28/01/2008, 21:45 #4
La formula que aplica el amigo Conchuo es correcta. Pero creo que se os pasa por alto un dato...
Mi cálculo me dá una sección de 15,55mm en hilo de cobre para una caida del 3% y 23,47 para el 2%.
saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 28/01/2008, 21:50 #5
Hola Taverok, a que te refieres con que falta un dato???
Saludos
- 28/01/2008, 21:52 #6
Jedira, me invitas a una cervecita y a lo mejor suelto prenda...Je, Je, Je
"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 28/01/2008, 21:57 #7
jajaja, eso esta hecho y lo sabes, no me toques las palmas..., pero vamos a quedar a nuestro amigo con la intriga y eso no es bueno, vamos a hecharle un cable como buenos electricistas, no te parece???
- 28/01/2008, 23:35 #8
Hay fórmulas mas complejas, aplicando el coseno, pero para andar por casa, esta creo que vale.
Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
- 29/01/2008, 22:18 #9
Tienes razón en lo del coseno de fi pero en este caso no es necesario.
Un Saludo