Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    enrizh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2022
    Mensajes
    3

    Predeterminado Axpert VM IV 5600 limita la carga de mis Pylontech US3000C a 26A

    Mi Axpert VM IV 5600 limita la carga de mis Pylontech US3000C a 26A, aunque en la configuración del Axpert tengo la Carga Máx. a 50 A.
    El resto de la configuración del Axpert parece correcta y los paneles en total dan más de 5kw.
    Hay 3 baterías Pylontech US3000C instaladas.
    ¿Qué es lo que me puede estar limitando los Amperios al cargar las baterías?

  2. #2
    paradinaico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    481

    Predeterminado Re: Axpert VM IV 5600 limita la carga de mis Pylontech US3000C a 26A

    la que está limitando la carga en la bms de las baterías. Que no está funcionando bien, ¿Puedes probar a poner el parámetro cinco en user y configurar los parámetros de absorción y flotación

  3. #3
    enrizh está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2022
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Axpert VM IV 5600 limita la carga de mis Pylontech US3000C a 26A

    Muchas gracias!
    Parece que esa era la solución, en vez de PYL en parámetro 5 he puesto USR, y he dejado igual los parámetros de Bulk Charge y Float Charge, a 53.2V




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47