    Predeterminado Axpert VM IV 5600 limita la carga de mis Pylontech US3000C a 26A

    Mi Axpert VM IV 5600 limita la carga de mis Pylontech US3000C a 26A, aunque en la configuración del Axpert tengo la Carga Máx. a 50 A.
    El resto de la configuración del Axpert parece correcta y los paneles en total dan más de 5kw.
    Hay 3 baterías Pylontech US3000C instaladas.
    ¿Qué es lo que me puede estar limitando los Amperios al cargar las baterías?

  2. #2
    paradinaico está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    477

    Predeterminado Re: Axpert VM IV 5600 limita la carga de mis Pylontech US3000C a 26A

    la que está limitando la carga en la bms de las baterías. Que no está funcionando bien, ¿Puedes probar a poner el parámetro cinco en user y configurar los parámetros de absorción y flotación