Resultados 1 al 5 de 5
- 22/02/2025, 14:14 #1
Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- Galizia
- Mensajes
- 23
Instalación Aislada muy particular
Buenos días y saludos a todos.
Os expongo un problema y os pido ayuda a posibles soluciones aunque se que nos es fácil.
Tengo una instalación aislada de una nave con equipos de control de temperatura ambiental. Se compone de ocho motores de 230V monofasicos que trabajan controlados por unos autómatas y arrancan cundo la temperatura lo demanda.
Como máximo pueden arrancar 4 simultáneamente aunque esto no es habitual. El funcionamiento de cada motor puede ser de 30 seg cada vez que arranca.
Cada motor consume de las baterías 15 Amp.
El sistema de alimentación esta formado por un inversor/ cargador Victron Multiplus II.
Bateria ACL 24V 8Pzs 640.
2 Placas de 400W con un MPPT Ep Solar Tracer 6415AM.
La instalación se alimenta para otros usos desde un generador que trabaja entre 2 y tres horas diarias y alimenta el cargador Victron.
Además el generador arranca cuando lo solicita el Victron a través del Vitual Switch.
Todo esto a llevado a que en 20 meses la baterías estén agotadas.
Las tengo que sustituir pero quería que durasen un poco mas.......
-
- 23/02/2025, 15:12 #2
Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.387
Re: Instalación Aislada muy particular
Lo primero que pienso es que las tensiones de carga estan mal.
Son baterias de traccion, y tendrias que tener:
Bulk : 30v
Float: 27v
Ecualizacion 31v cada 30 dias.
Lo segundo es de comprar un densimetro, para medir la densidad del electrolito de cada vaso, y hacer ecualizacion diaria de una hora, hasta conseguir la buena densidad.
Con la bateria nueva, debes medir en el densimetro 1,29 /1,30 despues de una carga completa.
Esos parametros de voltage de carga, tienen que ser configurados, tanto en el multiplus que en el EP Solar.
Estos vasos, tienen una rejilla transparente dentro, (abajo del tapon) y hay que rellenar de agua destilada hasta cubrir un poco el fondo de esta rejilla.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Para medir la densidad, tienes que quitar provisionalmente las rejillas y volver a colocarlas una vez que todo esta en orden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 meses es muy poco. Estaban nuevas hace 20 meses?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El 6415AN es de 60A, pero con 2 placas de 400w, solo puede cargar a 30A, si las placas estan bien orientadas e inclinadas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podias haber puesto 4 placas de estas (2 paralelos de 2 placas en serie).
- 23/02/2025, 22:45 #3
Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- Galizia
- Mensajes
- 23
Re: Instalación Aislada muy particular
Buenas Briko.
Gracias por tu respuesta.
Las tensiones están bien ajustadas.
La verdad es que tengo el densímetro,,,,, pero no lo utilice. Mañana lo hare.
El nivel de electrolito es correcto (tiene un sistema de llenado automático.
Lo que no entiendo es como unas baterías nuevas se degradaron en 20 meses.
Cuando se inicia la carga desde el Victron la intensidad comienza en 70 amp que es lo máximo que entrega el cargador pero rápidamente baja hasta 10 amp (10 minutos aproximadamente).
Cuando el Victron pasa a flotación si aplico consumo la tensión baja rápidamente. lo mismo que cuando cargan.
Carga rápida y descarga rápida con un consumo de 30Amp con esta batería creo que es igual a batería muerta.
En cuanto a las placas tienes razón debería haber puesto mas pero no me lo permitieron.
Hubiera puesto mas placas y un regulador mayor, pero no pude. siempre prefiero sobredimensionar las placas aunque limite la intensidad en el regulador lo que permite aprovechar mejor las horas de menos radiación. Al precio actual de las placas no es problema poner mas placas.
- 25/02/2025, 19:43 #4
Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- Galizia
- Mensajes
- 23
Re: Instalación Aislada muy particular
Buenas tardes.
Tres baterías no superan una densidad de 1.1 después de una carga completa.....
- 26/02/2025, 22:54 #5
Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.387
Re: Instalación Aislada muy particular
Pues intenta de ecualizar una o dos horas cada dia, a ver si se recuperan poco a poco.
El densimetro te indicara si hay resultado (aunque lento)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Con solo 800w de placas, dependiendo de lo que consumes, (al final no sabemos el consumo diario), no va a ser sencillo de ecualizar.
Quizas tendras que programar el virtual switch, para que el grupo arranca a una tension mas alta, unos cuantos dias, mientras intentas de rescatar estos 3 vasos.