Arranque Automático de Generador.
Hola compañeros,tengo un problema en la instalación Fv. y estoy un poco agobiado.Mi instalación conta de .
-8 placas de 280w.
-inversor voltronic VM lV 5,6kw/48v.
-1Bat. Pyl. Us5000.
-Grupo Electrogeno 7,6kw gasolina Genergy creta sol Silent inverter.
Decir que el grupo hace dos semanas que lo compré,lo he conectado en el inversor en el puerto seco C/NO y en su entrada al grupo.He puesto los parámetros del inversor el 1 en SBU, el 2 se gradúa automático los Ap.,el 12 en 47v el arranque y el 13en 51v. el paro, el bypass activo.La pregunta es que no me arranca en automático ,perdón a veces arranca y otras veces no, a dado la casualidad que en los días nuvlado no me ha arrancado y tengo que ponerlo en manual para que me cargue la batería ,sin embargo,le cierro el contacto al grupo puenteandop y arranca sin problemas no sé si se me habrá quedado algo sin configurar en el inversor o tendrá el equipo algún fallo,si me pudiérais ayudar lo agradecería me trae un poco agobiado.Gracias
Re: Arranque Automático de Generador.
Cita:
Iniciado por
El rubio
el 1 en SBU,
Prueba con el 1 en USB.
En SBU, solo arrancara si la bateria esta baja, pero que no producen las placas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si no te vale, SBU, pero con el 16 en SNU.
Re: Arranque Automático de Generador.
Hola Briko,claro eso es lo que intento que me cargue la batería en SBU, pero arranca a veces,cuando me dices en USB es para comprobar que el inversor da la señal de arranque??? Y el parametro 16 lo tengo en SNU.
Si las placas con días normales de sol carga la batería perfectamente,es a la hora de cuando baja el voltaje de la batería a 48v que le tengo puesto el arranque,como te digo a veces arranca y otras no.