Duda de novato con reguladores de carga
Hola, soy nuevo en ésto, estoy planteando una instalación aislada de red en una caseta de campo, para iluminación y de momento poco más...iré viendo según resulte. He puesto una sola placa tal que esta...
Descripción detallada
Panel solar 420W JAM54S30-GR Monocristalino PERC (Passivated Emitter Rear Cell) HC (Half Cell) de la marca JA Solar.
Detalles técnicos STC:
Potencia nominal (Pmax) 420W
Tensión de circuito abierto (Voc) 37.58V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 31.80V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.10A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.21A
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
Coeficiente de temperatura de Voc -0.275%/ºC
Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
Tengo dos baterías 12v en paralelo, en total 12v/120ah
Para regulador he he pensado en un Victron MPPT 100/20 o el 100/30.
El 100/20 tiene salida load, que según creo te permite consumir directamente de la placa, es decir, sin tirar de batería, lo que me parece interesante, pero pero solo aprovecha 290w a 12v, así que supongo que desaprovecho potencia de la placa.
Y el 100/30 si aprovecha los 420W de la placa pero no tiene salida load.
No se, hay quien me dice que el 100/20 es más que suficiente porque la placa nunca va a dar los 420W, pero limitarme a 290 me parece una lástima teniendo placa de 420.
No se, que opción os parece mejor?
O hay algún regulador MPPT fiable que aproveche los 420W y tenga salida load?...me he centrado en victron porque tiene buena prensa y estoy muy pez en el tema.
Sobre todo me interesa que sea decente por seguridad, ya que es una caseta que está durante días sola.
Perdón por el tostón...quedo a la espera de vuestras expertas opiniones, y muchas gracias de antemano.
-
- hoy, 13:16 #2Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.218
Re: Duda de novato con reguladores de carga
No.
Cuando las placas producen, el consumo, siempre se saca de placas (que lo conectas en bat o load).
Si sobra produccion de placas, tambien carga la bateria.
Si falta produccion de placas, coge la diferencia de bateria (con o sin load).
La salida "load", solo protege la bateria de una "sobredescarga", es decir a partir de un cierto voltage bajo, esta salida "load" se desconecta.
Tambien la salida load limita el consumo al valor del regulador .En el caso del 100/20, a 20A sea (+-) 240w.
En algunas marcas, la salida load puede estar limitada hasta a solo 5A (aunque el mppt sea de 60A)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lo mas caro de tu instalacion, por ahora son las baterias y hay que cuidarlas para intentar de guardarlas 4/5 años.
- Estas baterias, segun datos que nos proporcionas, se pueden cargar a 40A.
- Eliges un regulador que limita a 20 o 30A. Ya tienes un cuello de botella.
Estos mppt que indicas, (muy buenos), no son baratos, y te limitan de antemano a cualquier ampliacion de placas.
Yo buscaria un mppt mas economico, que no te limite.
Por ejemplo uno que ponia @luisetrix, un Easun de 100A en otro link.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Creo que es este: