Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 35 de 35
  1. #26
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    Cita Iniciado por Willytecnologies Ver mensaje
    He medido tensión en la baterías por separado, 11,1v y 11,2 v
    Eso indica unas baterias descargadas al 100% o cerca. Mal asunto para baterias AGM.
    Cita Iniciado por Willytecnologies Ver mensaje
    Un cosa curiosa que medí el otro día y se me olvidó comentar, y no se si será normal son las tensiones de salida AC, 230v entre F y N, 117v entre F y Tierra y otros 117v entre N y Tierra.
    Eso es normal, si no has puesto un puente entre N de AC Out, y la masa del inversor (tienes una tuerca de masa cerca del AC Out.
    Tal como lo tienes ahora, no tienes una fase y un neutro. Tienes 2 fases de 115v.

  2. #27
    Glock24 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    Managua, Nicaragua
    Mensajes
    133

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    99V de VOC y el inversor soporta máximo 100V es jugársela mucho.

    Con ese otro que aguanta 145V de VOC quedarías igual con 2 en serie, ya que al poner otra más en serie de pasas de los 145V.

    Es recomendable siempre dejar un margen y sobre todo tomar en cuentra que el VOC aumenta a medida que baja la temperatura.

  3. #28
    Willytecnologies está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2024
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Eso indica unas baterias descargadas al 100% o cerca. Mal asunto para baterias AGM.

    Eso es normal, si no has puesto un puente entre N de AC Out, y la masa del inversor (tienes una tuerca de masa cerca del AC Out.
    Tal como lo tienes ahora, no tienes una fase y un neutro. Tienes 2 fases de 115v.
    Buenos días, gracias...
    Me recomiendas que ponga el neutro a masa?
    Tengo toda la instalación puesta a tierra, la parte de alterna, estructura de paneles e inversor.

    Es posible que se hayan muerto las baterías?
    Si les meto una recarga con un cargador que tengo que tiene opción de agm? Aunque es de coche.

    Un saludo

  4. #29
    Willytecnologies está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2024
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    Hola a todos..
    Estos días estará mi padre por el pueblo, le he dicho que lo observe.
    Hoy por ejemplo a las 15:00 el sistema de dos placas en serie de 360wp me estaba dando 75w según el inversor.
    Y el mío con dos placas en serie de 455wp me estaba dando 50w

    Podría haber fallo en los paneles?
    Revisaré las conexiones por si acaso.

    Gracias.
    Buen finde..

  5. #30
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    Cita Iniciado por Willytecnologies Ver mensaje
    Me recomiendas que ponga el neutro a masa?
    Si.
    Algunos aparatos, pueden no funcionar bien con 2 fases flotantes (neveras modernas, etc).
    Si, puede ser que las baterias esten muertas. Descargadas al minimo, seguro.
    Si. Puedes cargar con un cargador de coche, pero tardara tiempo si carga a 3 o 5A.
    Y tendras que cargar una bateria, y luego la otra.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Willytecnologies Ver mensaje
    Hoy por ejemplo a las 15:00 saca 75w según el inversor.
    Y el mío con dos placas en serie de 455wp me estaba dando 50w
    Con baterias descargadas, 2 x 360w tendria que sacar 400/500w con sol.
    2 x 455w tendria que dar 600w/700w
    Pero todo eso con orientacion Sur. Al Norte, no te puedo decir.

  6. #31
    SinIVA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    ESTE
    Mensajes
    165

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    Cita Iniciado por Willytecnologies Ver mensaje
    Hola a todos..
    Hoy por ejemplo a las 15:00 el sistema de dos placas en serie de 360wp me estaba dando 75w según el inversor.
    Y el mío con dos placas en serie de 455wp me estaba dando 50w

    Podría haber fallo en los paneles?
    Revisaré las conexiones por si acaso.

    Gracias.
    Buen finde..
    Sea como fuere, la producción en ambos casos es paupérrima, se me ocurre que, sin haber nada estropeado ni funcionando mal, al ser tan precarias las condiciones para la carga con las placas orientadas al norte, puede que las placas menos potentes sean monocristalinas, y las más potentes policristalinas, las primeras son mejores en condiciones muy malas, esa podría ser la causa ... imagino que habrá diferencias entre diferentes modelos de paneles policristalinos ...
    Hay que orientar esas placas de una forma más "decente", así es muy complicado sacar conclusiones, es como querer sacar conclusiones del rendimiento de un Fórmula 1 haciendo las pruebas en pistas trialeras ...

    EDITO: Y no te fíes de las mediciones de los inversores, una buena pinza amperimétrica es lo mejor en estos casos ...

  7. #32
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    No sé si lo he dichoi más arriba pero te lo repito.
    El problema son las placas al norte y te va a ir a peor hasta el 21 de diciembre.
    La única solución es orientar las placas como dios manda, no hay otra.
    No le des más vueltas, no hay nada estropeado y te van a dar cada día menos en estas fechas

  8. #33
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    Si no hay nada estropeado, hasta ahora, lo malo es tener la bateria a 23,3v (con una descarga del 80%) durante 4 meses.
    Es decir a mitad de febrero, no se como estara.

  9. #34
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    Sí, puede que se haya cargado la batería, pero se seguirá cargando todas las que ponga mientra no ponga bien las placas.
    No hay soluciones mágicas.

  10. #35
    Willytecnologies está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2024
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Problema asilada 3kw 24v

    Buenas noches...
    Esta mañana he estado en la instalación realizando varias pruebas porque ya me tiene negro.
    Partimos de la base que la orientación es pésima (norte 15º de inclinación)
    Pero bueno, después de 1 semana con los parámetros en el inversor de 24v-3kw según el que me lo vendió y con el inversor apagado (funcionando solo la carga)..
    algo había cargado, ya la pantalla marcaba 2 rayitas y la tensión en ambas baterías ha subido de 11,1v a 12,3v.
    En cambio el otro inversor 12v-1kw tenía la batería cargada.
    Os cuanto las pruebas que he hecho... día soleado

    Prueba 1:
    He conectado las placas de la 2ª instalación (2x360wp) a mi inversor... se ha puesto a cargar y las mediciones han sido las mismas que con mis placas. 27v 2A 50W
    Con lo que creo que las placas al actuar de la misma manera unas que las otras, placas y conexiones están bien.

    Prueba 2:
    He levantado las placas poniéndolas hacia el sur con una inclinación de unos 25-30º aprox...
    A mejorado la cosa, obviamente, pero creo que poco, es decir a subido a 27v 4A 120W, si, más del doble que de la otra forma pero debería de sacar más potencia con dos placas de 455wp, no??

    Prueba 3:
    He puesto una y de mis baterías a la instalación de 12v - 1kw, y estando las placas norte15º ya le estaba metiendo 66V 11A 210W y al levantarlas al sur ha mejorado a 380w..

    Con lo que veo que el inversor de 12v-1kw (steca) carga correctamente con una potencia adecuada, perdiendo bastante con las placas al norte (normal)

    Ahora mi pregunta es ¿es normal que el otro inversor cargue con tan poca potencia aún poniendo las placas al sur? recuerdo que es un masterpower UM 3K-24 Top.

    Las placas de ambas instalaciones son monocristalinas

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47