Resultados 26 al 28 de 28
Tema: Problema asilada 3kw 24v
- Ayer, 23:16 #26Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.140
Re: Problema asilada 3kw 24v
Eso indica unas baterias descargadas al 100% o cerca. Mal asunto para baterias AGM.
Eso es normal, si no has puesto un puente entre N de AC Out, y la masa del inversor (tienes una tuerca de masa cerca del AC Out.
Tal como lo tienes ahora, no tienes una fase y un neutro. Tienes 2 fases de 115v.
-
- Ayer, 23:26 #27Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2019
- Ubicación
- Managua, Nicaragua
- Mensajes
- 86
Re: Problema asilada 3kw 24v
99V de VOC y el inversor soporta máximo 100V es jugársela mucho.
Con ese otro que aguanta 145V de VOC quedarías igual con 2 en serie, ya que al poner otra más en serie de pasas de los 145V.
Es recomendable siempre dejar un margen y sobre todo tomar en cuentra que el VOC aumenta a medida que baja la temperatura.
- hoy, 08:27 #28Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2024
- Mensajes
- 12
Re: Problema asilada 3kw 24v
Buenos días, gracias...
Me recomiendas que ponga el neutro a masa?
Tengo toda la instalación puesta a tierra, la parte de alterna, estructura de paneles e inversor.
Es posible que se hayan muerto las baterías?
Si les meto una recarga con un cargador que tengo que tiene opción de agm? Aunque es de coche.
Un saludo