  1. #326
    taliban626 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2023
    Mensajes
    145

    Predeterminado Re: Experimentando con mi primera instalación

    Cita Iniciado por SinIVA Ver mensaje
    Aquí tienes las secciones necesarias para 24 V DC.

    Hasta 500 W con 6mm2 vas bastante bien ...
    Algo no me encaja de eso...
    Usando la formula mencionada anteriormente -> 2 * L * I / 56 * %

    2 * 20 (distancia) * 20'83 (Intensidad en A de 500w a 24v) / 56 * 0'48 (2% de perdida admitido sobre 24v)

    833 / 26'8 = 31mm²

  2. #327
    SinIVA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    ESTE
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Experimentando con mi primera instalación

    Cita Iniciado por taliban626 Ver mensaje
    Algo no me encaja de eso...
    Usando la formula mencionada anteriormente -> 2 * L * I / 56 * %

    2 * 20 (distancia) * 20'83 (Intensidad en A de 500w a 24v) / 56 * 0'48 (2% de perdida admitido sobre 24v)

    833 / 26'8 = 31mm²
    Yo no lo he hecho, se lo he pedido a ChatGPT xD ... igual está mal ....

    Ahora me dice que 60 mm2 ... ni caso, está mal ...

    Qué consumos vas a tener finalmente en DC? Cuánta potencia necesitas?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por SinIVA Ver mensaje
    Yo no lo he hecho, se lo he pedido a ChatGPT xD ... igual está mal ....

    Ahora me dice que 60 mm2 ... ni caso, está mal ...

    Qué consumos vas a tener finalmente en DC? Cuánta potencia necesitas?
    https://coelectrix.com/calculo-de-seccion-de-cable

    Para 10A (240W) necesitas 10mm2 con 3% de pérdida, y 16 mm2 para un 2%.

  3. #328
    taliban626 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2023
    Mensajes
    145

    Predeterminado Re: Experimentando con mi primera instalación

    Cita Iniciado por SinIVA Ver mensaje
    Qué consumos vas a tener finalmente en DC? Cuánta potencia necesitas?

    Para 10A (240W) necesitas 10mm2 con 3% de pérdida, y 16 mm2 para un 2%.
    Cable DEMASIADO gordo y caro para tan poco beneficio. No creo que sea rentable.
    Como ya comentaba, esa opción está descarta y las únicas posibles las mencionadas:
    Inversor junto a las placas y todo AC o inversor en casa para tener AC y DC.

  4. #329
    SinIVA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    ESTE
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Experimentando con mi primera instalación

    Cita Iniciado por taliban626 Ver mensaje
    Cable DEMASIADO gordo y caro para tan poco beneficio. No creo que sea rentable.
    Como ya comentaba, esa opción está descarta y las únicas posibles las mencionadas:
    Inversor junto a las placas y todo AC o inversor en casa para tener AC y DC.
    Puede haber una intermedia ... yo veo muy conveniente que tengas la iluminación (ya la tienes a 12V) y el router (consumo constante) en DC, el resto, dadas las circunstancias, podemos considerarlo "prescindible" ... para router e iluminación con muy poca sección te vale ...

  5. #330
    taliban626 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2023
    Mensajes
    145

    Predeterminado Re: Experimentando con mi primera instalación

    Cita Iniciado por SinIVA Ver mensaje
    Puede haber una intermedia ... yo veo muy conveniente que tengas la iluminación (ya la tienes a 12V) y el router (consumo constante) en DC, el resto, dadas las circunstancias, podemos considerarlo "prescindible" ... para router e iluminación con muy poca sección te vale ...
    A poco que haga falta es un cable tremendo...
    3 bombillas x 15w cada una son 35w
    Router 15w

    Minimo necesario a 12v
    50w (4'25A)
    2 * 20 * 4'25 / 56 * 0'12 (1% de perdida)
    170 / 6'72 = 25mm²

    Minimo necesario a 24v
    50w (2A)
    2 * 20 * 2 / 56 * 0'24
    80 / 13'44 = 5'9 mm²
    Cable de 6 para tener tan solo 50w... Y que no se me ocurra un dia añadir otra bombilla o cambiar alguna de las que por otra de 20w...

  6. #331
    SinIVA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    ESTE
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Experimentando con mi primera instalación

    Cita Iniciado por taliban626 Ver mensaje
    A poco que haga falta es un cable tremendo...
    3 bombillas x 15w cada una son 35w (3A)
    Router 15w (1'25A)

    Minimo necesario a 12v
    50w (4'25A)
    2 * 20 * 4'25 / 56 * 0'12 (1% de perdida)
    170 / 6'72 = 25mm²

    Minimo necesario a 24v
    50w (2A)
    2 * 20 * 2 / 56 * 0'24
    80 / 13'44 = 5'9 mm²
    Cable de 6 para tener tan solo 50w... Y que no se me ocurra un dia añadir otra bombilla o cambiar alguna de las que por otra de 20w...
    Sí, cable de 6, en efecto, eso es lo que hay que poner ... para las bombillas hay solución muy sencilla, en lugar de cambiar por una más gorda, añades otra igual en serie, y tienes el doble de potencia con el mismo amperaje.

  7. #332
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.217

    Predeterminado Re: Experimentando con mi primera instalación

    Cita Iniciado por SinIVA Ver mensaje
    en lugar de cambiar por una más gorda, añades otra igual en serie, y tienes el doble de potencia con el mismo amperaje.
    ?