Ayuda con voltaje pero no genera
Hola a todos os cuento mi caso a ver si me podeis echar un cable 😀. Tengo una instalación aislada con 3 string , 1 con cada inversor easun power. 1 con 6 paneles de 500w y otros 2 con 8 de 500 w cada uno. Pues el de 6 paneles hace lo siguiente no todos los dias algunos si otros no , me pone voltaje 250 v pero no genera watios , si bajo el térmico de corte de paneles y lo vuelvo a subir funciona perfectamente , he cambiado de inversor y lo hace igual con lo cual el inversor no es , he cambiado térmico y lo hace igualmente. También he cambiado el cable solar que es de 4 mm. Alguna idea? Gracias a todos por vuestro tiempo.
Re: Ayuda con voltaje pero no genera
Cita:
Iniciado por
centoloman
Hola a todos os cuento mi caso a ver si me podeis echar un cable ��. Tengo una instalación aislada con 3 string , 1 con cada inversor easun power. 1 con 6 paneles de 500w y otros 2 con 8 de 500 w cada uno. Pues el de 6 paneles hace lo siguiente no todos los dias algunos si otros no , me pone voltaje 250 v pero no genera watios , si bajo el térmico de corte de paneles y lo vuelvo a subir funciona perfectamente , he cambiado de inversor y lo hace igual con lo cual el inversor no es , he cambiado térmico y lo hace igualmente. También he cambiado el cable solar que es de 4 mm. Alguna idea? Gracias a todos por vuestro tiempo.
Con 6 placas tendria que ser suficiente para que el inversor arranca.
Puede ser un contacto malo en todo el recorrido placa(s) al inversor.
Primero, comprobar que todos los MC4 entre placas estan bien colocados a tope.
easun power, con eso tenemos muy poco.
Pero da igual sera uno de alta tension placas.
Si el cable de bajada es largo, con solo 4mm² y 3kwp puedes tener bastante perdidas en voltios en la bajada y dejar la tension Vmp en un punto limite (bajo).
Cuando el inversor indica en tension "PV" 250v (sin generar watioss), lo que indica es el Voc.
Tendras que comprobar, cuando no genera watios, si la tension de 250v baja, cuando bajas y subes el termico, y que suministra watios.
Re: Ayuda con voltaje pero no genera
Lo normal, seria que con 6 placas, tengas:
300v cuando no genera watios (Voc)
180/240v cuando genera watios. (Vmp)
Re: Ayuda con voltaje pero no genera
Cita:
Iniciado por
briko
Lo normal, seria que con 6 placas, tengas:
300v cuando no genera watios (Voc)
180/240v cuando genera watios. (Vmp)
Pues
Cuando no genera esta entorno a las
250v y cuando bajo el termico y lo vuelvo a subir empieza a funcionar se queda en 220 v y generando watios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cita:
Iniciado por
briko
Con 6 placas tendria que ser suficiente para que el inversor arranca.
Puede ser un contacto malo en todo el recorrido placa(s) al inversor.
Primero, comprobar que todos los MC4 entre placas estan bien colocados a tope.
easun power, con eso tenemos muy poco.
Pero da igual sera uno de alta tension placas.
Si el cable de bajada es largo, con solo 4mm² y 3kwp puedes tener bastante perdidas en voltios en la bajada y dejar la tension Vmp en un punto limite (bajo).
Cuando el inversor indica en tension "PV" 250v (sin generar watioss), lo que indica es el Voc.
Tendras que comprobar, cuando no genera watios, si la tension de 250v baja, cuando bajas y subes el termico, y que suministra watios.
Son 3 easun en paralelo de 5,6. Y si cambie los mc4 y distancia entorno a 30 metros. Y las placas ja solar Potencia nominal (Pmax) 500W
Tensión de circuito abierto (Voc) 45.59V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 38.35V
Corriente de cortocircuito (Isc) 13.93A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.04A
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
Coeficiente de temperatura de Voc -0.275%/ºC
Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
5 Archivos adjunto(s)
Re: Ayuda con voltaje pero no genera
Esas placas por los datos que aporta pueden ser la JAM66S30 MR , el fabricante en las caractersiticas no indica el coeficiente de temperatura de Vmp, pero será muy parecido al del Voc, si esto fuera así a 50ºC la tension calculada para 6 placas seria 254 Voc, 210Vmp, añado capturas para 6, 7 y 8 paneles para ver la variacion.
si cuando trabaja con 8 paneles va todo bien prueba pasar un panel de una de las series de 8 con un alargador y asi poder confirmas lo que comento.
Al no indicar modelo del easun power no se pueden concretar las caracteristicas respecto a tensionminima de arraque del MPPT ni del raango de tesnion de trabajo.
Archivo adjunto 31583
Archivo adjunto 31584
Archivo adjunto 31585
Con tensiones de 250V y 30m con secciones de 2mm2 la caida de tension para intensidades de 13A será de 7.V
Con la calculadora HM Systemas es facil hacer calculos para tensiones distintas de 12v 24v 48v
Establecida la relacion 240/24= 10 podeis comproblar que la Caida de tension aumenta en la misma proporcion y la Seccion disminuye en la misma proporcion que aumenta la tension, por eso a 240V (24 * 10) le corresponderia unna Cida de tension de 7.2V (0.72 * 10) y una seccion de 1.93mm2 (19.3 /10)
42/4
Archivo adjunto 31586 Archivo adjunto 31589
os dejo dos capturas para que podais comprobar la proporcionalidad 48v respecto a 24v
Re: Ayuda con voltaje pero no genera
Cita:
Iniciado por
solflitos
Esas placas por los datos que aporta pueden ser la JAM66S30 MR , el fabricante en las caractersiticas no indica el coeficiente de temperatura de Vmp, pero será muy parecido al del Voc, si esto fuera así a 50ºC la tension calculada para 6 placas seria 254 Voc, 210Vmp, añado capturas para 6, 7 y 8 paneles para ver la variacion.
si cuando trabaja con 8 paneles va todo bien prueba pasar un panel de una de las series de 8 con un alargador y asi poder confirmas lo que comento.
Al no indicar modelo del easun power no se pueden concretar las caracteristicas respecto a tensionminima de arraque del MPPT ni del raango de tesnion de trabajo.
Archivo adjunto 31583 Archivo adjunto 31584 Archivo adjunto 31585
Pues esto es lo que pone en la etiqueta.
Isolar smg II 5,6 48v
Max pv array power 5500w
Min. solar voltage 120vdc
Max. Solar voltage (voc) 500vcd
Max. Input current 18a
El string de 8 es otra ubicación pero con la misma ubicación y dirección
Re: Ayuda con voltaje pero no genera
No esta claro lo de la ubicacion, son dos ubicaciones diferentes con la misma orientacion e inclinacion de paneles o en la misma ubicacion son dos verientes diferentes una con un string de 6 panles y en la otra dos strig para dos easung
Para hacer la prueba puedes dejar un string de 8 en 6 en uno de los easung para ver como se comporta y desconecta del todo el otro string si tuvieras los dos easung en paralelo.
Re: Ayuda con voltaje pero no genera
Cita:
Iniciado por
solflitos
No esta claro lo de la ubicacion, son dos ubicaciones diferentes con la misma orientacion e inclinacion de paneles o en la misma ubicacion son dos verientes diferentes una con un string de 6 panles y en la otra dos strig para dos easung
Para hacer la prueba puedes dejar un string de 8 en 6 en uno de los easung para ver como se comporta y desconecta del todo el otro string si tuvieras los dos easung en paralelo.
Igual me exprese mal. Son 3 string 2 de ellos tienen 8 paneles cada uno y estan en un tejado diferente. Y el tercero con 6 en otro tejado pero todos apuntan a la misma dirección y tienen prácticamente el mismo angulo
Re: Ayuda con voltaje pero no genera
Entonces, sencillo: Uno de 8 y dos de 7 aunque sea provisional, te permite de descartar otro problema.