Resultados 1 al 7 de 7
- 04/01/2024, 23:31 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2024
- Mensajes
- 2
Aislada salta el diferencial cuando conecto el generador
Hola a todos, estoy intentando ayudar a mi pareja que se está volviendo loco porque hizo una instalación aislada de 25,76 KW con dos inversores trifásicos de 10 KW, y 8 baterías de 4,8 KW, el problema que tienes es que hay un generador de soporte que al conectarlo y conectar los demás consumos, salta el diferencial. Quisiera saber si hay alguien aquí que me pueda echar una mano con este tema, si necesitáis más datos le pregunto a mi chico. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
-
- 05/01/2024, 17:24 #2Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2016
- Ubicación
- Alboraya
- Mensajes
- 287
Re: Aislada salta el diferencial cuando conecto el generador
Querida Bifferina, tienes una instalación solar de 26 kW seguro que los inversores los tendrás puestos a tierra, el neutro de los inversores están puestos a tierra, y como las masas las tienes puestas a tierra, es un esquema TT.
Si no tienes tierras de por medio, a la salida del inversor o inversores tienes automáticos y diferencial, como no está nada conectado a tierra es un IT o mejor aún II, como todo está aislado no dispara nada nunca.
Cuando conectas un generador, éste debe estar conectado a tierra por lo menos el neutro, si no lo está y dispara el diferencial, pudiera ser que el RCD o diferencial deberá ser de clase A+S, tú seguramente tendrás un clase AC.
El secreto siempre está en unas buenas pats o puestas a tierra.RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 05/01/2024, 17:57 #3Forero
- Fecha de ingreso
- may 2021
- Mensajes
- 75
Re: Aislada salta el diferencial cuando conecto el generador
Como comenta acertadamente el anterior usuario. Quizás ayudaría más saber qué clase de diferencial existe en la instalación. Si pudieses aportar una foto sería de mucha ayuda.
- 05/01/2024, 19:05 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2024
- Mensajes
- 2
Re: Aislada salta el diferencial cuando conecto el generador
Muchas gracias por responder a mi pregunta, tenemos dos diferenciales tipo b de 40a 30 ma con dos inversores trifásicos de 10 kW en paralelo con esquema TT todas las tierras de la instalación están unidas, como os comente es una instalación aislada, solo da problemas cuando están en paralelo los inversores, de forma individual no salta nada.
- 09/01/2024, 15:53 #5
Re: Aislada salta el diferencial cuando conecto el generador
OJO!la tierra del generador debe ser aparte de las tierras generales de la casa, nunca unida ,pues se puede retroalimentar de una fuga del generador, por eso va aparte la del generador y separada mas de 2 mts de la general si se da el caso de estar cerca.
saludos
- 09/01/2024, 19:30 #6Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.217
Re: Aislada salta el diferencial cuando conecto el generador
Lo que necesitas es comprobar que tipo de trifasica tienes.
1/ Medir en tu inversor si entre fases tienes 230v.
2/ En tu grupo (desconectado del inversor) medir si tienes 230v entre fases.
Si (y solamente si) el grupo y los inversores dan la misma tension (entre fases), podias probar de no poner tierra al grupo (desconectarla) para comprobar si el problema viene de alli.
- 09/01/2024, 20:00 #7Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.217
Re: Aislada salta el diferencial cuando conecto el generador
Suponemos que el grupo esta conectado a los AC IN de los inversores. Es cierto?