Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Crazyfox está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2023
    Mensajes
    1

    Predeterminado Sistema offgride

    Bom dia a todos, espero que me possam ajudar.
    Mais ao menos em Setembro deste ano pedi uma instalação offgride , após uma longa pesquisa e sem nenhum conhecimento na área la escolhemos uma empresa que me instalou :

    14 painéis Zâmbia 550w
    1 inversor Voltronic aspert 11 KW 48-230V
    4 baterias lítio pylontech 48 US 5000C 4,8 kW
    E todo o restante material para o funcionamento.

    A minha grande dúvida é a seguinte em dias de sol o sistema funciona na perfeição mas assim que o nível das baterias chega aos 50% ou abaixa disso o inversor fica todo baralhado… e se não mudarmos para USER nao carrega as baterias apesar de os painéis estarem a produzir.
    Tem alturas que da o erro 69 e mesmo com sol ou gerador nao carrega de forma nenhuma, depois o eletricista para USER e as baterias começam a carregar pois normalmente elas trabalham em LIB , neste momento o inversor tem o erro 61 o inversor desligou e as baterias têm 65% de carga, estou a ficar um pouco aborrecida pois á 4 meses que andamos nisto, constantemente a ficar sem energia e tenho que andar sempre a chatear o eletricista uma coisa que eu achava que no fim de instalada funcionava sem ter que andar constantemente com erros e bastantes falhas, será algum problema do inversor? Espero que me possam ajudar

  2. #2
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Sistema offgride

    Lo primero seria conocer el modelo exacto de bateria que tienes para concretar sus parametros de tension e intensidad maxima de carga asi como los del protocolo de comunicacioncon con el Axpert, y marca y modelo del ganerador para analizar la potencia maxima que pudiera entregar para una configuracion acorde del parametro #2 que viene de fabrica configurado a 60Acc Solar + generador, si este estuviera tambien cargando)

    Tendrias tambien que aportar, al menos, los parametros que tiene configurados el Axpert en:

    #2 Intensidad de carga maxima solar + generador, viene proogramado de fabrica a valores no muy altos
    #26 Tension de carga CV (Absorcion /Bulk), para bateria de 48V viene programado de fabrica a 56.4V
    #27 Tension de flotacion para bateria de 48V viene programado de fabrica a 54V
    #29 Tension de corte del hibrido por bateria baja. para bateria a 48V viene proogramado de fabrica a 42V

    si como indicas tu Axpert se para es porque la bateria en descarga baja hasta la tension del #29 aunque indique el 50% de estado de carga y el Axpert desconecta.


    el parametro #5 adecua los valores segun este configurado, en modo:

    USE la carga de bateria se efectua de acuerdo a los parametros configurados por el Usuario (USE) #26, #27y #29, no entra a considerar al #2 y no tiene protocolo de comunicacion con el BMS de la bateria

    LIB Estas tres letras, al igual que PYL, WECO, SO soltaro, ... definen un tipo de bateria y sus valores de carga son unos parametros preestablecidos para cada bateria y el hibrido los configura sin intervencion del usuario, y ademas atiende al parametro #2 que en USE no lo hace.

    La ecualizacion deberias tenerla DESHABILITADA para que en modo USE no pueda recibir tensiones de carga a valores de ecualizacion que pudieran deteriorarla

    Ademas de tener bien configurado el tipo de bateria, el cable de comunicacion entre BMS de la bateria y el Axpert debe de tener una correspondencia de hilos especifica acorde con el protocolo de comunicacion para cada emparejemiento (Bateria <-> Axpert), no todos los cables valen, y enchufados en el conector apropiado tanto en bateria como en Axpert

    referente a los errores que mencionas:

    error 61: Pérdida de comunicación (solo disponible cuando el tipo de batería no está configurado como "AGM", "Inundado" o "Definido por el usuario USE"). cuando lo pones en modo USE puede que el error no aparezca pero el problema lo tienes.

    error 69: detiene la carga de la bateria por falta de comunicacion Bateria<-> Axpert => mostrará el código 69 para detener la carga de la batería, volvienodo a permitir que la batería vuelva a cargar una vez que la comunicación entre el inversor y la batería se haya restablecido

    Los valores de nivel de bateria, % de carga que muestra el Axpert, no son reales dado que los calcula en base a la tension de bateria cuando deberia ser mediante una verdadera Monitorizacion de bateria (teneinedo en cuenta los Wh que la entran y los Wh que salen), si tus baterias tienen una fila de diodos led indicadores de carga, estos si indican el verdadero estado de carga.

    Analiza si tus consumos estan siendo acordes con la energia captada del sol y si la bateria tiene la capacidad suficiente para que una vez cargada al atardecer pueda con los suministros hasta que el sol vuelva a producir o el generador recuperar algo la bateria, para que cuando la bateria alcance los valores de los parametros de recuperacion del Axpert este arranque nuevamente.

    Sube a ser posible TODOS los parametros configurados para poder analizar mejor lo que pueda estar sucediendo
    Última edición por solflitos; 23/12/2023 a las 13:09




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47