Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Juanca está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    57

    Predeterminado ¿Conexión a Batería o a Regulador?

    Acabo de comprar un sistema fotovoltaico para una instalación aislada y me ha surgido la siguiente duda.

    En el manual del regulador (Steca) dice que cuando la tensión de las baterías cae por debajo de un valor determinado corta el suministro de corriente de las cargas que están conectadas en la salida del regulador destinada a tal fin.

    Pero en el manual del inversor (Clayton) dice que tome la corriente de las baterías (no del regulador).

    La pregunta es, si conecto el inversor a las baterías, ¿puede ocurrir que el nivel de descarga de estas sea demasiado y que al no estar conectado el inversor al regulador, éste no puede detener el suministro de energía?.

    ¿No sería recomendable conectar el inversor al regulador para que éste gestionara cuándo debe ser cortada la corriente para que las baterías no se descarguen demasiado y se acorte su vida?.

    En definitiva, ¿se conecta el inversor a las baterías o bien al regulador?.

    Gracias.

  2. #2
    foton está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    48

    Predeterminado

    Claro, si conectas el inversor directamente a las baterias este te las puede descargar totalmente (a menos que el inversor venga ya con regulador interno y que te corte cuando tengas baja tension en las baterias). Conecta el inversor al regulador.

  3. #3
    Juanca está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    57

    Predeterminado

    Efectivamente, el inversor desconecta las cargas si el nivel de tensión cae por debajo de un umbral.
    Sin embargo el regulador se puede programar para que, por ejemplo, la profundidad de descarga no caiga por debajo del 40%.

    Entonces yo estoy viendo que el regulador admite mayor control del estado de las baterias que el inversor.

    ¿Qué me recomendais?. Porque estoy hecho un lío en esto que aparementemente es elemental.

  4. #4
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    algun lugar
    Mensajes
    473

    Predeterminado

    Normalmente es asi, el regulador es mas restrictivo que el inversor, la razón hay que buscarla en la potencia, en efecto, el consumo en un circuito DC (el que alimenta el regulador por su salida de consumos) raramente pasa de unos pocos amperios, en canvio el inversor puede consumir de las baterias decenas e incluso algunos cientos de amperios, el voltaje de corte de una bateria por descarga varia en funcion de varios parametros, entre los quales: la profundidad de descarga i la velocidad a la que se realiza esta descarga, como mas rapida es la descarga a menor tension tenemos que desconectar para una misma profundidad de descarga, por este motivo algunos inversores incorporan un punto de corte por baja tensión dinamico que varia en funcion del consumo, otros , lo mas frequente, estan referenciados a su consumo maximo, por eso el valor de corte es muy bajo (demasiado en muchos casos). Ademas creo que el inversor Steca controla por SOC, con lo que si sacamos corriente directo de las baterias lo engañamos y por otro lado si conectamos el inversor al regulador lo vamos a sobrecargar, por lo que te recomiendo que configures tu regulador en modo tension en vez de SOC y conectes el inversor directamente a la bateria, estando alerta de dejar de consumir cuando el regulador corte, aunque el inversor aún no haya cortado, esto se puede automatizar por ejemplo con un relé conectado a la salida DC de regulador que te desconecte el circuito de 230Vca cuando este corte (consumirá unos watios hora cada dia)
    saludos

  5. #5
    foton está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    48

    Predeterminado

    WindGuru, no habia caido en la cuenta de la sobrecarga del regulador.
    Me han salido algunas dudas que quizas puedas resolverme.
    Si el regulador y el inversor controlan la descarga de la bateria por medio de un umbral de tension (los dos con el mismo umbral=10.8V), en teoria funcionarian igual, no?
    Para una bancada de baterias (12V) tener una tension de 10.8 es demasiado baja? se supone que esta tension es dinamica, es decir, cuando hay cargas conectadas cierto?

    Saludos

  6. #6
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    algun lugar
    Mensajes
    473

    Predeterminado

    si, es cierto, 10,8V en la mayoria de casos es extremadamente baja, los reguladores cuando funcionan por tension desconectan mucho antes, si regulador i inversor cortaran a la misma tension funcionarian sincronizadamente, pero no suele se así, aqui delante tengo las caracteristicas de uno concreto que desconecta entre 11,8 i 11,4 dependiendo del tipo de bateria que selecionemos, si cojemos una curba de algún fabricante de baterias nos da la tension de corte en función de la velocidad de descarga (tension final por elemento suelen llamarlo) ahora mismo tengo aqui una curva de unos acumuladores estacionarios que dan las tensiones finales en diferentes regimenes van de C10 a C1\12(si, tiempo de descarga de 5 minutos!!!) , multiplicando la tension final de elemento por el numero de estos se encuentra que el 10,8V es la tension final en una descarga a C10 (muy rara en sistemas fotovoltaicos, normalmente trabajamos en valores de mas de 100) malauradamente la curva de descarga que tengo no llega mas alla de C10, pero en C100 estaria en torno a los 11,4V una descarga del 75% y los 11,9 una del 50%, por lo que si esperamos que se apague el inversor por tensión baja podemos dañar el sistema, con lo que hemos de advertir al propietario de la instalacion que deje de consumir o que arranque el grupo electrogeno cuando vea la luz roja en el regulador. En efecto, esta tension es con cargas conectadas, cuando desconectemos todo subirá a 12,05...12,20 dependiendo de la descarga, la tension en reposo (sin carga ni descarga) siempre tiene que ser superior a la nominal de la bateria, sino es que nos hemos passado o hay algun daño.
    Saludos

  7. #7
    alf
    alf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    122

    Predeterminado ¿ Regulador en modo SOC?

    Windguru, podrías decirme que es funcionamiento modo SOC para el regulador.
    Se que hay reguladores serie y paralelo, pero SOC no sé que es.

    Un saludo

  8. #8
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    algun lugar
    Mensajes
    473

    Predeterminado

    Si, el modo es es el denominado estado de carga (state of charge, en inglès de ahí las iniciales SOC). consiste en monitorizar el estado de carga de la bateria manteniendo un balance de lo que ha entrado y salido de la misma, por ejemplo, si en una bateria de 100Ah se que la tengo cargada a tope, y cuando consumo el regulador me contabiliza el consumo (mediante algún sensor monitorizando la intensidad que sale) y yo he sacado 50Ah, se que me queda un 50% de carga, si he sacado 25, se que me queda un 75% de carga, a la hora de cargar funciona por el mismo principio, pero al revés. Supongo que ademas lleva algun control sobre la tensión, ya que sinó podriamos tener problemas. Por este motivo mo devemos sacar corriente de la bateria ''por fuera'' del regulador ya que lo podemos engañar, dicen que es el metodo más fino de controlar la carga de una bateria pero me plantea algunas dudas, como por ejemplo como fija la primera vez que la bateria està a tope?, no se... me quedo con el control por tension con una buena compensación por temperatura. suelen ser reguladores tipo serie.
    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47