Inversor Axpert VM III Reconexion despues de desconexcion por bajo voltaje de baterías
Hola al foro!!
Quisiera plantear la siguiente duda:
En una instalación aislada, sin grupo electrógeno, cuando el inversor para después de aviso de batería baja (error 04) y desconecta las cargas totalmente (nos deja sin luz), ¿Vuelve a conectar automáticamente cuando la batería vuelve a cargarse?
Cuando lo hemos sufrido, por la noche sin potencia solar, en cuanto ha salido el sol y las placas volvían a proporcionar electricidad, hemos reiniciado el inversor pulsando dos veces en el interruptor, porque no podíamos esperar a ver que pasaba por miedo a que el frigorífico se descongelase.
Pero tenemos la duda de que pasaría cuando no estemos. Si cuando vuelva la potencia fotovoltaica automáticamente el inversor volvería a la vida por si solo, y cuando lo haría?
Podría ser el parámetro 13 que por defecto está a FULL? Si se modificase a, por ejemplo un valor de 25V serviría para que volviese a arrancar en cuanto hubiera potencia solar?
Es una instalación muy modesta, con dos paneles y un cargador MPPT Artesa independiente del inversor, que es el modelo de 3Kw, a 24v.
Muchas gracias!
Re: Inversor Aexpert VM III Reconexion despues dedesconexcion por bajo voltaje de baterías
Cita:
Iniciado por
Gurybush
Es una instalación muy modesta, con dos paneles
Eso es el problema.
El "13" no hay que dejarlo en "full", sino tardara tiempo antes de arrancar (aunque hay sol).
El inversor vuelve a arrancar, cuando la tension de bateria llega a la tension que programas en ""13"". Y solo arranca con bateria a 27,5v si pones "full".