Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    rg Solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    14

    Predeterminado Interruptores difernciales con inversores

    Buenas tardes foreros:

    Queria plantear una duda que me surge hace un tiempo,al colocar un Diferencial a la salida de alterna del inversor ya sea senoidal pura o modificada observo que al derivar la fase alñ circuito de toma tierra este no salta.He probado varias clase de diferencial,clase a,ac.Que explicación tiene esto?que diferencial puedo usar? Gracias de antemano

  2. #2
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    95

    Predeterminado

    Déjame explicarte antes cómo funciona el diferencial de tu casa: Cuando ocurre un defecto a tierra, la intensidad de esa corriente viaja por las estructuras, por el cable de tierra conectado a esas estructuras, por la pica de tu vivienda, por la tierra que hay desde tu pica a la pica del centro de transformación (por muchos kilómetros que haya) y por el cable de tierra del centro de transformación al neutro del transformador, que es el mismo que tienes tú en tu casa. Llegados a este punto, ¿que es lo que tenemos?. Pues un circuito cerrado. Un circuito donde existe una intensidad. Y esa intensidad se puede medir con una bobina. La del diferencial.

    (todo esto para una instalación de red tipo TT, como lo son la inmensa mayoría. En las instalaciones de tipo TN, cualquier intensidad de defecto franco a masa es intensidad de cortocircuito)


    Ahora: considera tu inversor como el transformador del centro. Derivas la fase a tierra... bueno, y ahora, ¿qué?...

    Creo que deducirás con ello la respuesta a tu pregunta.


    Más información: http://www.mtas.es/insht/legislation...tm#apartado1_1
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.

  3. #3
    rg Solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    14

    Predeterminado

    Buenas noches Javi,eso lo se,lo hemos estado discutiedo yo y un compañero mas avanzado en el tema xo qual es la solución a todo esto.

  4. #4
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    95

    Predeterminado

    El circuito no está cerrado.
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.

  5. #5
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    poner a tierra la salida del inversor.

  6. #6
    rg Solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    14

    Predeterminado

    Venga gracias mañana ismo lo pruebo y ya hos digo.Un saludo

  7. #7
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado

    ¿Poner a tierra la propia tierra del inversor? La verdad que nunca se me ha ocurrido hacer lo de conectar una fase a tierra.
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  8. #8
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    Según el REBT, ITC 24:

    "
    4.1.2 Esquemas TT. Características y prescripciones de los dispositivos de protección.
    Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección,
    deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de
    tierra. Si varios dispositivos de protección van montados en serie, esta prescripción se aplica
    por separado a las masas protegidas por cada dispositivo.
    El punto neutro de cada generador o transformador, o si no existe, un conductor de fase de
    cada generador o transformador, debe ponerse a tierra.
    Se cumplirá la siguiente condición:
    RA x Ia ≤ U
    donde:
    RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección
    de masas.
    Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección.
    Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es
    la corriente diferencial-residual asignada.
    U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos).

    "

    aqui copio el enlace, por si alguien quiere profundizar en el tema.

    http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcy...24_oct05R1.pdf

    Salu2.

    Pd: Como dice alguien más arriba, el circuito no está cerrado.
    Última edición por FraSan; 06/11/2007 a las 19:18

  9. #9
    rg Solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    14

    Predeterminado Problema resuelto

    Gracias compañeros el problema era cerrar el circuito neutro-tierra.Lo he probado y efectivamente,adiosduda.Gracias a todos

  10. #10
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    me alegro de que hayas podido solucionar el problema.
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47