Resultados 1 al 10 de 10
- 29/10/2007, 14:17 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 14
Interruptores difernciales con inversores
Buenas tardes foreros:
Queria plantear una duda que me surge hace un tiempo,al colocar un Diferencial a la salida de alterna del inversor ya sea senoidal pura o modificada observo que al derivar la fase alñ circuito de toma tierra este no salta.He probado varias clase de diferencial,clase a,ac.Que explicación tiene esto?que diferencial puedo usar? Gracias de antemano
-
- 30/10/2007, 23:55 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 95
Déjame explicarte antes cómo funciona el diferencial de tu casa: Cuando ocurre un defecto a tierra, la intensidad de esa corriente viaja por las estructuras, por el cable de tierra conectado a esas estructuras, por la pica de tu vivienda, por la tierra que hay desde tu pica a la pica del centro de transformación (por muchos kilómetros que haya) y por el cable de tierra del centro de transformación al neutro del transformador, que es el mismo que tienes tú en tu casa. Llegados a este punto, ¿que es lo que tenemos?. Pues un circuito cerrado. Un circuito donde existe una intensidad. Y esa intensidad se puede medir con una bobina. La del diferencial.
(todo esto para una instalación de red tipo TT, como lo son la inmensa mayoría. En las instalaciones de tipo TN, cualquier intensidad de defecto franco a masa es intensidad de cortocircuito)
Ahora: considera tu inversor como el transformador del centro. Derivas la fase a tierra... bueno, y ahora, ¿qué?...
Creo que deducirás con ello la respuesta a tu pregunta.
Más información: http://www.mtas.es/insht/legislation...tm#apartado1_1Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 31/10/2007, 01:38 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 14
Buenas noches Javi,eso lo se,lo hemos estado discutiedo yo y un compañero mas avanzado en el tema xo qual es la solución a todo esto.
- 31/10/2007, 01:58 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 95
El circuito no está cerrado.
Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 04/11/2007, 12:08 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 56
poner a tierra la salida del inversor.
- 04/11/2007, 16:22 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 14
Venga gracias mañana ismo lo pruebo y ya hos digo.Un saludo
- 05/11/2007, 14:01 #7
¿Poner a tierra la propia tierra del inversor? La verdad que nunca se me ha ocurrido hacer lo de conectar una fase a tierra.
"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 06/11/2007, 19:16 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 56
Según el REBT, ITC 24:
"
4.1.2 Esquemas TT. Características y prescripciones de los dispositivos de protección.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección,
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de
tierra. Si varios dispositivos de protección van montados en serie, esta prescripción se aplica
por separado a las masas protegidas por cada dispositivo.
El punto neutro de cada generador o transformador, o si no existe, un conductor de fase de
cada generador o transformador, debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
RA x Ia ≤ U
donde:
RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección
de masas.
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección.
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es
la corriente diferencial-residual asignada.
U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos).
"
aqui copio el enlace, por si alguien quiere profundizar en el tema.
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcy...24_oct05R1.pdf
Salu2.
Pd: Como dice alguien más arriba, el circuito no está cerrado.Última edición por FraSan; 06/11/2007 a las 19:18
- 14/11/2007, 23:24 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 14
Problema resuelto
Gracias compañeros el problema era cerrar el circuito neutro-tierra.Lo he probado y efectivamente,adiosduda.Gracias a todos
- 15/11/2007, 06:10 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 56
me alegro de que hayas podido solucionar el problema.
Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.