Resultados 1 al 3 de 3
- 28/04/2023, 17:34 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2021
- Mensajes
- 12
PROTECCIONES / VICTRON 5kVA, 48V / Regulador 250V, 100A
Hola buenas, qué tal estáis.
Voy a instalarme en mi nave, un Victron multiplus de 5kVA,48V. La cubierta tienen dos orientaciones, este y oeste. Instalaré 10 placas Ja solar de 405Wp (Voc=37.23V; Vmp=31.21V; Isc=13.87A; Imp=12.98A), total 4050Wp por regulador. Quería consultarles que protecciones pondríais. Según mis cálculos me salen:
- circuito paneles-regulador: un fusible cilíndrico de 15A por cada string (2 strings por regulador de 5 paneles en serie) tanto en el polo positivo como en el negativo.
-circuito regulador- batería: un fusible cilíndrico de 100A por cada polo + y -.
- circuito inversor- batería: un fusible de cuchilla NH de 160A en el polo positivo.
Qué opináis, gracias de antemano por vuestro tiempo.
-
- 28/04/2023, 17:57 #2Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2021
- Mensajes
- 339
Re: PROTECCIONES / VICTRON 5kVA, 48V / Regulador 250V, 100A
En mi opinión todo correcto. Saludos.
- 29/04/2023, 13:22 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2021
- Mensajes
- 12
Re: PROTECCIONES / VICTRON 5kVA, 48V / Regulador 250V, 100A
Gracias por responder.