    Hola buenas, qué tal estáis.
    Voy a instalarme en mi nave, un Victron multiplus de 5kVA,48V. La cubierta tienen dos orientaciones, este y oeste. Instalaré 10 placas Ja solar de 405Wp (Voc=37.23V; Vmp=31.21V; Isc=13.87A; Imp=12.98A), total 4050Wp por regulador. Quería consultarles que protecciones pondríais. Según mis cálculos me salen:

    - circuito paneles-regulador: un fusible cilíndrico de 15A por cada string (2 strings por regulador de 5 paneles en serie) tanto en el polo positivo como en el negativo.
    -circuito regulador- batería: un fusible cilíndrico de 100A por cada polo + y -.
    - circuito inversor- batería: un fusible de cuchilla NH de 160A en el polo positivo.

    Qué opináis, gracias de antemano por vuestro tiempo.

  2. #2
    AliBey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    340

    Predeterminado Re: PROTECCIONES / VICTRON 5kVA, 48V / Regulador 250V, 100A

    En mi opinión todo correcto. Saludos.