Resultados 1 al 4 de 4
Tema: DIMENSIONADO DE AISLADA
- 18/04/2023, 23:23 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 2
DIMENSIONADO DE AISLADA
Buenas,
Alguien podria ayudarme con lo siguiente, estoy iniciando en fotovoltaicas, estoy desarrollando un proyecto off grid a 48 V, en este caso son paneles de 400 W 4 series de 4 y su potencia FV me da 6.400. mi duda es, a 48 V los reguladores de carga en este caso 250/85 Llegan hasta 5.800 de potencia de paneles, tendria que conectar dos en paralelo para que haya margen entre el regulador/es y los paneles ? tengo otra serie de dudas que si alguien podria ayudarme lo agradeceria.
-
- 19/04/2023, 09:11 #2Forero
- Fecha de ingreso
- may 2015
- Ubicación
- cartaya
- Mensajes
- 2.178
Re: DIMENSIONADO DE AISLADA
Si tu regulador es un 250/85 lo maximo que puede aprovechar son 85A x 48V => 4080W (4800W en flotacion a 56V) y la intensidad maxima de salida del regulador nunca superara en ningun caso 85A por mucha placa que le pongas.
Si el fabricante del regulador indica que la potencia FV es de 5.800Wp (es lo que entiendo en lo escrito), quiere indicar que no deberias superar esta potencia de placas, aunque para ciertas marcas se ha comprobado que se podria incrementar hasta un 20-25% mas, y con tus 16 placas entras en ese margen.
Tienes que valorar si con esos 85A tienes suficiente pues en invierno con menos rediacion solar y si tienes paneles fijos posiblemente su inclinacion para los meses de puro invierno sera mas desfavorable, con lo que tu cosecha no llegara practicamente nunca a esos 5800W y en verano como las horas de sol aumentan mucho podrias tener suficiente con 85A.
- 19/04/2023, 17:46 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2021
- Mensajes
- 340
Re: DIMENSIONADO DE AISLADA
Para esos módulos que comentas te tienes que ir mínimo a un MPPT 250/100 que sí los hay en el mercado. Ten en cuenta que cuando estén entrando los 100 A máximos de paso que permite el regulador la tensión no será de 48 V , será de bastante más, pon entre 54-56 voltios seguro, es decir, ya hablamos de 5400-5600 w de producción que gracias a los 100 A del regulador sí estás aprovechando a topo. Por otra parte esos 6400 Wp son puramente nominales, es decir, cuenta con que reales no vas a rascar más en condiciones normales de un 80-85% de esos 6400 Wp nominales. Conclusión: con los 100 A de regulador vas bien, con 85 A yo te diría que vas corto y por tanto vas a "desperdiciar" parte de tu potencia FV, con 100A si desperdicias algo va a ser mínimo y en muy pocos momentos del año.
Fíjate sobre todo en la tensión máxima de entrada de módulos FV y los amperios máximos que el MPPT es capaz de pasar a su través. Los Wp que marca el fabricante son orientativos y siempre marcan a la baja, como te han dicho , un 20-25% más es admisible, lo importante es no superar la tensión máxima de entrada del MPPT.
Con ese MPPT de 250V de tensión máxima de entrada no vas a tener problemas de poner cuatro módulos en serie y esas 4 series en paralelo.
Un saludo.
Edito: la opción del mensaje anterior de solfitos es perfectamente posible también, sólo es valorar los pros y contras de ambas opciones y decidir. Si pones los 85Aalgo perderás pero quizás tampoco sea mucho y en pocos momentos, solfitos ya lo ha explicado perfectamente.
- 19/04/2023, 21:53 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 2
Re: DIMENSIONADO DE AISLADA
Lo tendre en cuenta. gracias