Re: Problema con Conversor
Para empezar tendrias que dar mas informacion, los parametros de configuracion lo indicarian todo, pero como como minimo:
marca, tipo (AGM, Gel, Plomo acido..) y modelo de las baterias
marca y modelo del conversor de 1200W.
Re: Problema con Conversor
SOLUCIONADO, el cargador de baterías está estropeado, gracias
Re: Problema con Conversor
Cita:
Iniciado por
JoseV Solar
SOLUCIONADO, el cargador de baterías está estropeado, gracias
El 'controlador de carga' (regulador) puede que este bien, si fuera asi cargaria la bateria sin problemas, esto lo podras comprobar descanectando uno de los hilos de la bajada de paneles y pasados como veinte minutos mides la tension en bornes de bateria y tomas nota del valor -> conectas nuevamente el hilo y si el 'controlador de carga' ( regulador) estuviera bien la tension de batria subiria poco a poco.
Posiblemente el 'conversor 1200W' lo tienes conectado en la "salida de consumo" del 'controlador de carga' y si la descarga por consumo es mayor que la carga que aportan los paneles la bateria va perdiendo carga y puede que intervenga la "Desconexion del consumo por baja tension de bateria" y esta salida permanecera desconectada hasta que la batria recupere el valor establecido en los parametros configurados en el 'cargador' y una vez haya alcanzado el valor de recuperacion volvera a activar la salida, esto explica lo que indicabas te esta sucediendo y por eso te pedia datos para concretar parametros.
el fabricante del 'cargador' lo indica claramente:
"Si la tension de bateria disminuye por debajo del valor de la tension de maniobra de desconexion de de consumo durante mas de 20 segundos aprox. se desconecta el consumo."
"Conectara de nuevo el consumo cuando alcance la tension de rearme de consumo y simultaneamente se apagara el indicador luminoso que indica esta situacion"
yo creo que es un problema o bien de consumos excesivos que superan el aporte de carga que dan esos paneles, o que alguna de las dos baterias tenga algun vaso mal y la tension del conjunto baja, mide individualmente en descarga la tension de cada bateria (deberian tener valores similares)
Re: Problema con Conversor
Gracias, pero queda confirmada la avería del regulador ya que las baterías son nuevas y con el nuevo regulador no hay problema. Saludos.
Re: Problema con Conversor
Cita:
Iniciado por
JoseV Solar
Gracias, pero queda confirmada la avería del regulador ya que las baterías son nuevas y con el nuevo regulador no hay problema. Saludos.
que regulador has puesto ?
Re: Problema con Conversor
de Amazon
Marca: NUOFUWEI
20A Controlador de Carga Solar 12V 24V 36V 48V Automático, 20A Regulador de Carga Solar con 4 puertos USB, apto para MAX 1040W paneles solares para 12V 24V 36V 48V Baterías de plomo ácido y litio etc
Re: Problema con Conversor
Como indico en otros mensajes, cambie el regulador, el anterior estaba estropeado, ya que baterías nuevas tenía el mismo problema.