Re: Ingetean se apaga solo
Cita:
Iniciado por
Carlos aya
Hola chicos.
Acabo de instalar un Ingetean de 6kw con 3 Baterías de 11kw cada 1 en aislada. Pero tengo un probemilla, y es que se me apaga el inversor un par de veces al día, durante 1 minuto, y luego se vuelve a conectar, y como si nada. Sabéis si alguien le ha pasado, y como lo puedo solucionar.
Un saludo.
si se reinicia solo y continua funcionando bien, pudiera ser por 'pico de potencia' en al consumo, bien porque la tension de bateria sea baja y ante un pico de arramque de algun motor la tension de bateria baje del parametro que tengas configurado, o si tienes consumos altos que el pico sobrecargue al inversor o coincidencia de dos motorees en su arranque, estas circustancias pueden hacer que el inversor pare por sobrecarga.
Haz un seguimiento de la tension de bateria e intenta identificar que consumos estan demandando potencia cuando esto sucede.
No estaria de mas que subieras los parametros de configuracion del hibrido por si algun valor pudiera estar influyendo
Re: Ingetean se apaga solo
Creo que es por pico de demanda. A menos que hayas puesto las baterías en HV, ese inversor trabajando en LV saca muy poca potencia, creo que 66A, que son poco más de 3000w