Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    benito_alk está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2020
    Ubicación
    ALCAÑIZ
    Mensajes
    6

    Predeterminado Configurar batería gel 250 en pmw victron pro 30a

    Hola, recientemente he puesto 2 baterías de gel en serie tensite de 12v 250ah c100. Y tengo un regulador victron pmw pro con el panel, así que he puesto en las opciones que son de gel y los amperios, pero no se si es suficiente así o debería poner los voltajes a mano. Les voy a dar un uso de 1 día / semana en invierno y algo más en verano, ya que por lo que he leído tienen modo floating 13,6 13,7 y modo cycle 14,6 15. Luego me pone esto que no se como interpretarlo
    Max.Charging Current(A)
    0.1C~0.25C
    "C' means Ah value of battery's rated capacity

    Eso en la sección de carga, en descarga pone esto

    Discharge Current(A).____Final Discharge Voltage
    0.2C or below______________1.75V/cell
    From 0.2 C to 0.5C__________1.70V/cell
    From 0.5C to 1.0C___________1.55V/cell
    Above 1.0C_________________1.30V/cell
    Note:
    1) See above table, Final Discharge Voltage should vary with the change of Discharge Current.
    Attention: When discharge, voltage must not be lower
    Me interesaría conseguir un tutorial que explique esto para saberlo poner o sino alguien que me lo traduzca.
    Un saludo y gracias.

  2. #2
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.151

    Predeterminado Re: Configurar batería gel 250 en pmw victron pro 30a

    Intensidad maxima de carg: como tu bateria es una 250Ah C100, que equivale a unos 178Ah C20 por lo que no la deberias cargr a mas de 35 a 40 Amperios.

    las tensiones de final de la descarga dependen de la intensidad de descarga a que se este descargando la bateria, como esta intensidad no es constante tendras que ver que intensidad maxima ves que descarga paraa poder configurar la tension de corte por 'baja tension de bateria' yo lo configuraria a 21V, es el parametro ' Low DC cut-off voltage '

  3. #3
    benito_alk está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2020
    Ubicación
    ALCAÑIZ
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Configurar batería gel 250 en pmw victron pro 30a

    Ok, tengo 2 placas de 72 celdas y 10A como máximo así que nunca llegaré a los 35 40A de carga, eso lo cumplo.
    Y la descarga no veo cuanto consume pero tengo un inversor de 2kva así que tampoco creo que sea una barbaridad. El límite de descarga lo tiene preestablecido en 21,2, lo dejaré así.

    Pregunta para el uso que le voy a dar la programo para ciclico o flotación?

    Pongo como lo tengo ahora y me decís si hay que modificar algo.

    Parameter
    Battery type__gel
    Battery capacity (Ah)__250
    Temperature compensation coefficient_ -3mV/°C per 2V cell Auto
    Rated voltage (system voltage)_24v
    Over voltage load disconnect_16v
    Charge limit (highest charge voltage
    including temp. compensation)_15v
    Over voltage load reconected_15v
    Equalize charge ----
    Boost charge (absorption charge)_14.2V
    Float charge_13.8V
    Boost trigger voltage (starts new charge cycle)_13,2
    Low voltage load reconnect_12,6
    Under voltage warning reset_12,2
    Under voltage warning_12,0
    Low voltage load disconnect (nominal value at 25°C)_11,1
    Discharge limit (lowest low voltage load disconnect including temp. compensation)_10,6
    Equalize duration ——
    Boost/absorption duration 2 hrs.
    Pone que los voltajes para 24v se multiplican x2

    Saludos y gracias por la ayuda.

  4. #4
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.151

    Predeterminado Re: Configurar batería gel 250 en pmw victron pro 30a

    El principal problema es que tu instalacion es a 12v, tu regulador es PWM y tus placas son de 72 celulas (con unos 40Vmp y unos 8Amp), con lo que el regulador capara la tension que excededa de la que tengas configurada en las diferentes etapas de carga (flotacion, absorcion ...), podrias estaras perdiendo hasta el hasta el 60% de los vatios de esaos paneles, (tension maxima de las etapas de carga 16v -> 40v 24v perdidos => 60% de perdidaperdidas con lo que la intensidad que podrias cargar nunca llegara a ser la que indiquen las caracteristicas de las placas que tienes instaladas y de las que no dices nada, supongo que su Imp pueda estar sobre los 8Amp con lo que como tendras las placas en paralelo nunca verás intensidades de carga de la bateria por encima de los 13A.

    para aprovechar al maximo esas placas deberias colocar un regulador MPPT

  5. #5
    benito_alk está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2020
    Ubicación
    ALCAÑIZ
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Configurar batería gel 250 en pmw victron pro 30a

    Igual no me he explicado bien, la instalación es a 24v

  6. #6
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.151

    Predeterminado Re: Configurar batería gel 250 en pmw victron pro 30a

    Como en tu #1 y #3 das datos de bateria de 12v y en ninguno haces referencia a instalacion a 24v mi respuesta ha ido enfocada a una instalacion a 12v.

    En una instlacion a 24v la perdida seria menor, tension maxima de las etapas de carga no llegaria a 30v por ser gel, 30v -> 40Vmp 10v perdidos => 25% de perdidas y la intensidad que podrias cargar nunca llegara a ser la que indiquen las caracteristicas de las placas que tienes instaladas, supongo que su Imp pueda estar sobre los 8Amp, tendras que tener, sí o sí, las placas en paralelo y por mucho sol que haya y la orientacion e inclinacion de los paneles sea la optima nunca verás intensidades de carga de la bateria por encima de los 13A.

  7. #7
    karlos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Configurar batería gel 250 en pmw victron pro 30a

    Imagino que si son tensite las has comprado en autosolar.
    Yo conozco y configuro las de 6V; pero las de 12V no. Mira en su web porque ponen SIEMPRE la ficha del fabricante y ahí te dice voltajes

    Consejo ... no te pases de voltios, las baterías de gel si las cuidas son eternas, pero como te pases con los voltajes desgasifican por la válvula de seguridad para no reventar y se acorta mucho su vida

    Piano piano...

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47