Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    Hispano89 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2022
    Mensajes
    41

    Predeterminado Duda del Cable del regulador

    Hola a todos hace poco he pasado mi instalación de 24v a 36v con un inversor y aparte un regulador de 100A y he pasado de tener 6 paneles a 12 (de 1500w a 3180w).

    He puesto la bomba del pozo (2.4kv) y alguna aparato más y no me entra más de 1670watts en el mejor momento de sol y me parece extraño cuando en la vivienda estoy consumiendo en el momento que sacó agua del pozo alrededor de 2.7kv.
    Estaba mirando y el cable del regulador a la baterías es de 6mm y nose si es suficiente.

    Espero vuestras respuesta, un saludo!

  2. #2
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.481

    Predeterminado Re: Duda del Cable del regulador

    Pues por esos cables pasarán más de 80A.
    6mm² es poco no, muy poco. Si no se te han quemado (aún) seguro que cuando está funcionando a tope el reguador los tocas y queman.
    Faltaría saber la distancia, pero así a ojo yo no pondría cable de menos de 25mm²

  3. #3
    Hispano89 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2022
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda del Cable del regulador

    La distancia 1 metro máximo, estamos hablando del cable del regulador solar a la batería. Los máximo que me ha marcado els display ha sido 42A.
    25mm2 me parece bastante gordo para que entre en la conexión del regulador.

  4. #4
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Re: Duda del Cable del regulador

    3180w/36v=88A

    El maximo calibre de cable que quepa en el regulador.

    88A por un cable de 6mm no pasan ni de lejos y arderán o se derretirá su funda.

    Para 88A bien gordo.

    Si tienes un regulador de 100A seguro viene dimensionado para cable bien gordo.

    Lo que no seria muy logico es vender un regulador de 100A y que solo queda cable de 10mm.

    Todo va en consecencia y acorde.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  5. #5
    Hispano89 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2022
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda del Cable del regulador

    Hoy he hecho un consumo responsable y he ido a comprar cable de 25mm y ya lo he conectado, (como decía Jordiet ha entrado sin problemas) mañana voy a ver que tal va con sol y consumos altos.

    Gracias por las respuestas

  6. #6
    Hispano89 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2022
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda del Cable del regulador

    Hoy he puestos varios aparatos y sigue sin pasar de 40A, nose donde estará el fallo. Las placas solares por la luz que entra con poco sol, parece que están bien conectadas.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    abr 2022
    Ubicación
    Benidorm
    Mensajes
    73

    Predeterminado Re: Duda del Cable del regulador

    Es que esos 3180 W son teóricos, y por tanto esos 88 A también lo son. No digo que hayas cometido un error poniendo el cable que debes tener, sino que igual tendrás que esperar a primavera a que el sol suba, y la temperatura todavía no, para ver más caña en el sistema.
    I've got the pagua!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47